| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выбор ширины лестничного марша для учебной башни пожарного депо

Выбор ширины лестничного марша для учебной башни пожарного депо

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2020, 19:18 #1
Выбор ширины лестничного марша для учебной башни пожарного депо
__teddy__
 
Регистрация: 12.11.2020
Сообщений: 14

Здравствуйте, форумчане. Такой вопрос. Необходимо выбрать ширину лестницы.
Вопрос 1.
Согласно СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. Правила проектирования" [b]6.4 В соответствии с заданием на проектирование размещаются следующие части зданий, помещения и группы помещений классов функциональной пожарной опасности согласно [3, статья 32]:
- учебно-спортивные и тренировочные комплексы, включающие спортивный зал с подсобными помещениями, пожарную башню, стометровую полосу с препятствиями, подземный резервуар для воды и пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобилей, спортивные площадки - Ф2.1;

Согласно "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года)" г) Ф4.4 - здания пожарных депо;
Как я полагаю, нужно смотреть требования пожарной защиты эвакуационных путей и выходов, а там написано:
а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1,
Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме
первого, более 200 человек;
б) 1,6 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600
человек;
в) 1,2 м - для остальных зданий, за исключением зданий класса Ф1.3, Ф1.4, Ф5;
г) 1,05 м - для зданий класса Ф1.3;
д) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для
эвакуации не более 5 человек;
е) 0,9 м - для всех остальных случаев.
Какая все таки должна быть ширина?
Вопрос 2.
Те кто уже выполнял учебную башню для пожарных, нужен ли выход для кровли или нет и какой документ регламентирует это,так как в СП указанном выше, нет информации или не нашел?
Просмотров: 1653
 
Непрочитано 17.11.2020, 21:25
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,627


Offtop: На учебной башне скорее всего, на 99%, нет рабочего места и не требуется эвакуация. Туда поднимаются или спускаются пожарные. Это просто стена дома с окнами.
Имхо по заданию технологов (чтобы в костюме пролезли, вдруг надо) и для удобства >0,9 м.

Кровельные материалы подразумевают периодический ремонт. Также снег по нормам надо чистить, хотя это нигде не оговаривается кроме, часто рекомендуемых, ПТЭ. Но, судя по гуглу, никто выход на кровлю не делает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 00:33
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Причем здесь здания пожарных депо? Тут речь о тренировочном комплексе. Решает технолог по пожарному спорту, как справедливо заметил Tyhig.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 11:16
#4
__teddy__


 
Регистрация: 12.11.2020
Сообщений: 14


Технолог тоже не знает никаких требований по лестнице, поэтому буду принимать как сказал Tyhig. Спасибо за ответ

----- добавлено через 40 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: На учебной башне скорее всего, на 99%, нет рабочего места и не требуется эвакуация. Туда поднимаются или спускаются пожарные. Это просто стена дома с окнами.
Имхо по заданию технологов (чтобы в костюме пролезли, вдруг надо) и для удобства >0,9 м.

Кровельные материалы подразумевают периодический ремонт. Также снег по нормам надо чистить, хотя это нигде не оговаривается кроме, часто рекомендуемых, ПТЭ. Но, судя по гуглу, никто выход на кровлю не делает.
Спасибо за ответ
__teddy__ вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 13:00
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от __teddy__ Посмотреть сообщение
учебной башни пожарного депо
Цитата:
Сообщение от __teddy__ Посмотреть сообщение
пожарную башню
Имею подозрение что это сильно разные вещи о чем и выше намекают.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выбор ширины лестничного марша для учебной башни пожарного депо

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо? Emma Пожарная безопасность 8 11.06.2015 02:43
Помогите найти типичный проект 4-этажной учебной башни к пожарному депо Анна2110 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.02.2015 16:10
Ширина лестничного марша PUH238 Архитектура 18 24.09.2012 07:58
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? antan83 Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2012 22:37
Ширина лестничного марша. Moriatika Архитектура 30 13.06.2012 13:37