| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма с нижним поясом в качестве подкрановой балки. Можно ли?

Ферма с нижним поясом в качестве подкрановой балки. Можно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2020, 09:13 #1
Ферма с нижним поясом в качестве подкрановой балки. Можно ли?
olegrussia
 
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,345

Коллеги, привет! Столкнулся с ситуацией, когда понадобилось подкрановые балки пустить не поперек ферм, а вдоль. Фермы хотел обычные Молодечно с решетчатой колонной, чтобы тормозные нормально восприняла. Всё облазил, но почему-то так никто не делает? Ну, чтобы избежать изгибающих можно сделать пояс отдельно, а к нему закрепить подкрановую в узлах. Но и таких решений не видно. Не подскажете, может я что-то упускаю?
Просмотров: 1159
 
Непрочитано 03.11.2020, 09:40
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Кран подвесной?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2020, 09:56
#3
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Если подвесной, до 10т, то вообще не вижу никаких проблем . Перекидные балки между фермами и к ним крепление пути. Крепление балок - в опорный узел раскосов.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2020, 09:57
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


ну да, хочу подвесной 5т всего

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Перекидные балки между фермами и к ним крепление пути.
а перекидные балки зачем? Можно же просто прямо к поясу в узлах
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2020, 10:10
#5
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
а перекидные балки зачем? Можно же просто прямо к поясу в узлах
Оси ферм точно совпадают с осью кранового пути? Что за здание? Если сарай - проблемы вообще нет.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2020, 10:16
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Если сарай
он самый) Просто кран-балка нужна только в 1 пролете, остальные без нее.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2020, 10:24
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


В конкретном случае (даже не для сарая) проблем никаких. Для общего развития посмотрите книгу Е.И. Беленя "Металлические конструкции" стр. 384-385 в издании 1986 года.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2020, 13:08
#8
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Фермы хотел обычные Молодечно с решетчатой колонной, чтобы тормозные нормально восприняла.
....
Не подскажете, может я что-то упускаю?
Предполагаю, что тормозные усилия от торможения тали с грузом.
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма с нижним поясом в качестве подкрановой балки. Можно ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли приметить такой вид усиления железобетонной балки? pgsKh Конструкции зданий и сооружений 11 11.05.2018 14:02
Можно ли считать в данном случае главные балки раскрепленными? Сет Металлические конструкции 21 31.03.2018 21:04
Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать? SkyFly Металлические конструкции 49 02.12.2017 05:52
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 13.02.2014 19:57
Потеря общей устойчивости подкрановой балки Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2009 14:09