Добрый день! Вчера увидел интересную конструкцию под трубопровод: к балкам на уголках крепятся стойки из швеллера, к этим стойками привариваются две балки из швеллера и между ними вставляется опорная труба. Подскажите, насколько такая конструкция жизнеспособна? Пока пытаюсь выяснить у автора какие действуют нагрузки, но с первого взгляда кажется, что труба будет скручивать балки из швеллера. ( и есть ощущение, что неплохо бы было соединить швеллера планками)

Вложения
Тип файла: pdf Пример опоры.pdf (75.3 Кб, 188 просмотров)

Просмотров: 4526
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 18:17
#21
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
В посте 17 истинная правда. Регулируйте отметку опоры по высоте стенке двутавра, либо над полкой двутавра - что-то вроде П-образной опоры. Так же можно рассмотреть подвес трубопроводов посредством шпильки и хомута (именно подвес, а не опору, шпилька как ни как). Оптимизируйте данное решение в примечании, что-то вроде "длину шпильки корректировать по уклону трубопроводов..., отметки см. такой-то проект" и т.д. и т.п.
Пока не очень понимаю, как данную опору можно подвесить. Я думал тут надо сделать пластину под опору, и на нее поставить. по бокам поставить два ограничителя из уголка. Тип опоры менять нельзя
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТС опора.PNG
Просмотров: 80
Размер:	188.5 Кб
ID:	231923  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 18:31
#22
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Пока не очень понимаю, как данную опору можно подвесить
Ну если нельзя, значит шпильки отпадают

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Регулируйте отметку опоры по высоте стенке двутавра, либо над полкой двутавра - что-то вроде П-образной опоры
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 18:57
#23
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Пока не очень понимаю, как данную опору можно подвесить. Я думал тут надо сделать пластину под опору, и на нее поставить. по бокам поставить два ограничителя из уголка. Тип опоры менять нельзя
Фантазии... Это обычная скользящая опора типа ОПП. Они нужны, чтобы изоляция не терлась о строительные конструкции.

Верхним вырезом приваривается к трубе, подошвой скользит по конструкции. Устанавливается со смещением относительно оси опоры, чтобы в рабочем состоянии встала примерно по центру.

Боковые ограничители как раз приваривать нельзя. Если у трубы будет большое боковое смещение, и она будет сдерживаться ограничителем, на него передастся вся горизонтальная нагрузка (как на неподвижную опору), уже не только от трения. А это могут быть очень большие усилия.

Наоборот, необходимо обеспечивать беспрепятственное перемещение, для чего устанавливаются под опорой пластины, размером зависящим от диаметра (примерно 200х200). Все это должен задать "технолог" трубопровода. Никаких "авторов" в проектировании нет.

Правильный уклон обеспечивается высотами опор - задаются по профилю. Небольшие отклонения исправляются на месте высотами стоек или дополнительными подкладками. Монтируется сначала пустая труба, она не провисает. Вот под нее и подгоняют опору, путь будет на сантиметр-другой ниже. После заполнения водой труба сядет на место.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 19:24
#24
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это обычная скользящая опора типа ОПП. Они нужны, чтобы изоляция не терлась о строительные конструкции
А я думал, что скользящие и жесткие трубопроводы расставляются исходя из гидравлического (или какого там) расчета системы в целом. А тут вон оно в чем в дело...
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 20:07
#25
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А я думал, что скользящие и жесткие трубопроводы расставляются исходя из гидравлического (или какого там) расчета системы в целом. А тут вон оно в чем в дело...
Неподвижные опоры предусматриваются исходя из предельного расстояния между ними. Давно рассчитаны и имеются в справочниках.

Максимальные расстояния между подвижными опорами труб на прямых участках надлежит определять расчетом на прочность, исходя из возможности максимального использования несущей способности труб и по допускаемому прогибу, принимаемому не более 0,02Dу, м.

Также имеются в справочниках, но можно и рассчитать по СП 33.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 22:26
#26
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Наоборот, необходимо обеспечивать беспрепятственное перемещение, для чего устанавливаются под опорой пластины, размером зависящим от диаметра (примерно 200х200). Все это должен задать "технолог" трубопровода. Никаких "авторов" в проектировании нет.
Ограничители не нужны? От технолога есть тип опоры и усилия и все
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 23:14
#27
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
От технолога есть тип опоры и усилия и все
И боковые смещения у него есть. От них зависит размер пластины трения, по которой будет скользить ваша опора (чтоб не соскользнула)
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 23:15
#28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Ограничители не нужны? От технолога есть тип опоры и усилия и все
Не подходите слишком формально. Вникайте в суть. Наблюдательность Вам в помощь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0054.jpg
Просмотров: 73
Размер:	491.3 Кб
ID:	231925  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 23:41
#29
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


Сбоку как это всё выглядит? А то сечение да сечение.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 09:34
#30
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не подходите слишком формально. Вникайте в суть. Наблюдательность Вам в помощь.
Так если технологи заложили в проект опоры, их закупил и нужно сделать конструкции под них. Я не могу применять другой тип опор уже
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 10:57
#31
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Значит можно опору без направляющих уголков сделать, по такому типу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опора подвижная.PNG
Просмотров: 50
Размер:	357.3 Кб
ID:	231931  
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 13:47
#32
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


В итоге пришлось выполнить конструкции под опору немного по другому) так выглядит надежнее
Вложения
Тип файла: pdf Новый тип.pdf (8.2 Кб, 42 просмотров)
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2020, 17:15
#33
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
В итоге пришлось выполнить конструкции под опору немного по другому) так выглядит надежнее
Или так
Вложения
Тип файла: pdf подвес.pdf (6.5 Кб, 31 просмотров)
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как будет работать конструкция опоры под трубу

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Будет ли работать вертикальная связь? Alesandro68 Металлические конструкции 34 29.01.2015 12:19
Разводной мост. Будет ли работать такая конструкция? Сергей Юрьевич Машиностроение 2 11.08.2012 14:23
Будет ли работать данная конструкция? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 7 11.04.2010 00:28
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29