Узловая фасонка фермы меньшей толщины, чем нужно. Как можно сделать усиление?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Ребята, всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста с таким вопросом.
В одном из узлов фермы, толщина фасонки t12 мм. Усилие в опорном раскосе 80 тонн. По всем таблицам для подбора узловых фасонок должно быть t14.
Емеются ли варианты усиления?
У меня только один вариант. Сделать опорный раскос с нижним поясом - неразрезным, и по логике толщина фасонки будет подбираться по двум оставшимся раскосам, где усилия гораздо ниже.
Пожалуйста, напишите свои мысли

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с усилиями.png
Просмотров: 215
Размер:	54.7 Кб
ID:	231943  

Просмотров: 3893
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:16
#21
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
фасонка у меня из стали С255 по факту
Да и с фасонкой из С255 выглядит ок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture4.jpg
Просмотров: 83
Размер:	113.9 Кб
ID:	231994  
Zezza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 14:59
#22
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Да и с фасонкой из С255 выглядит ок.
Не понимаю, почему на первых скринах у вас напряжения были под 340 Мпа, а на этом 240 Мпа ? Или я не правильно анализирую?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:07
#23
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Не понимаю, почему на первых скринах у вас напряжения были под 340 Мпа, а на этом 240 Мпа ? Или я не правильно анализирую?
Потому что то был не я) Но мне тоже стал интересен ваш вопрос.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:53
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Не понимаю, почему на первых скринах у вас напряжения были под 340 Мпа, а на этом 240 Мпа ? Или я не правильно анализирую?
Потому что я брал фасонку из t10 С345, а Zezza, из С245. Поэтому напряжения ограничены пределом текучести, дальше идет пластика. В этом случае лучше оценивать относительные деформации (на картинке зеленым цветом)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 16:39
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Mistake, это что за прога?
wvovanw на форуме  
 
Непрочитано 19.11.2020, 17:19
1 | #26
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


wvovanw, idea statica
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узловая фасонка фермы меньшей толщины, чем нужно. Как можно сделать усиление?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Помогите подобрать нужной толщины материал что бы сделать столб для перил из алюминия. Yeyeo Металлические конструкции 1 19.11.2019 15:23
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? Ольга12345 AutoCAD 2 27.06.2010 17:01
Какой толщины можно сделать стяжку? Oleg Len Конструкции зданий и сооружений 2 20.03.2009 11:55