Господа, столкнулся с некоторым противоречием в наших нормах по поводу устройства приямков.Цитирую:
1. СНиП 2.08.02-89* п.п.1,12 "В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м, кроме случаев, оговоренных в СНиП II-11-77*. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2.".
2. Пособие к СНиП 21-01-97* п.п. 2,3 "В каждой части подвального этажа (в том числе в коридоре), выделенной противопожарными стенами или перегородками, с помещениями, в которых применяются или хранятся горючие вещества и материалы, следует предусматривать не менее двух окон размерами 0,75х1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2 % площади этих помещений (рис. 2)."

В связи с чем возникают следующие вопросы:
1. Какой размер окон должен быть?
2. Считается ли офисное/торговое/прочее помещение помещением где применяются или хранятся горючие вещества?
3. Считаются ли кирпичные перегородки с обычным дверным заполнением противопожарными?
Просмотров: 28686
 
Непрочитано 24.01.2008, 11:47
#2
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от irwave Посмотреть сообщение
Господа, столкнулся с некоторым противоречием в наших нормах по поводу устройства приямков.Цитирую:
1. СНиП 2.08.02-89* п.п.1,12 "В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м, кроме случаев, оговоренных в СНиП II-11-77*. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2.".
2. Пособие к СНиП 21-01-97* п.п. 2,3 "В каждой части подвального этажа (в том числе в коридоре), выделенной противопожарными стенами или перегородками, с помещениями, в которых применяются или хранятся горючие вещества и материалы, следует предусматривать не менее двух окон размерами 0,75х1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2 % площади этих помещений (рис. 2)."

В связи с чем возникают следующие вопросы:
1. Какой размер окон должен быть?
2. Считается ли офисное/торговое/прочее помещение помещением где применяются или хранятся горючие вещества?
3. Считаются ли кирпичные перегородки с обычным дверным заполнением противопожарными?
Нету противоречия. Читаем внимательно нормы:
Торговое помещение - это в общем случае ПОМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ --> руководствуемся СНиП 2.08.02-89* --> п.1.12 - окна 1,2х0,9.
Но для торговых помещение вам наверняка предстоит разработать автоматическую систему ДУМОУДАЛЕНИЯ - для этого читаем пособия про проектированию торговых предприятий.
Офисные помещения - это ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - их вообще в подвалах не разрешается располагать (на территории РФ) --> читаем СНиП 31-05-2003:

"ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ В ПОДЗЕМНЫХ И
ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖАХ
Подземные этажи
1. Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов, помещения для оборудования системы пожаротушения, автостоянки."

Про огнестойкость перегородки из кирпича с деревянными дверками - табл 1 и2 , п 5.14 СНиП 21-01-97**
casemsot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 13:10
#3
irwave


 
Регистрация: 11.12.2006
Россия
Сообщений: 36


А как быть с гардеробными, помещениями для приема пищи и т.д?
Так про перегородки - являются или нет кирпичные перегородки с обычным заполнением противопожарными?
irwave вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2008, 14:38
#4
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от irwave Посмотреть сообщение
А как быть с гардеробными, помещениями для приема пищи и т.д?
Я - не ваш пожарник, отвечу только за себя, (а он вам может наговорить чего угодно) - окна 1,2х0,9. Не менее двух в каждом отсеке.

Цитата:
Сообщение от irwave
Так про перегородки - являются или нет кирпичные перегородки с обычным заполнением противопожарными?
Так я ж вам намекнул - табл 1 и 2 , п 5.14 СНиП 21-01-97**
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 07:49
#5
Виктор_KV

Архитектура
 
Регистрация: 29.05.2015
Сургут
Сообщений: 15


Доброе утро!
Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе прописан минимальный уровень низа оконного проема по отношению уровня земли?

----- добавлено через 34 сек. -----
В данном случае касается приямка!

----- добавлено через ~2 мин. -----
поправляю ещё раз...оконный проем находится в приямке. Вопрос был по поводу размера до низа оконного проема от дна приямка.
Виктор_KV вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 11:04
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Виктор_KV Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе прописан минимальный уровень низа оконного проема
Ни в каком. Я обычно стараюсь делать 15-20 см.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 14.04.2016, 11:26
#7
Виктор_KV

Архитектура
 
Регистрация: 29.05.2015
Сургут
Сообщений: 15


Спасибо.
Я догадывался, что ни в каком
Будем значит делать 15-20 см
Виктор_KV вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 12:16
#8
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


если не ошибаюсь для гидроизоляции 300мм стандарт обычно
Germes вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 12:29
#9
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
если не ошибаюсь для гидроизоляции 300мм стандарт обычно
Зависит от гидроизоляции. Для полов 200 мм. Для мастичных кровель 250 мм.
В то же время, если рассматривать в качестве кровли, то в местах устройства проёмов допускается 150 мм.