Непрочитано 22.10.2019, 02:46 #1
Уровень между входящей и отводящей трубами в ЛОС
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

ЛОС состоят из трех емкостей: приемный колодец, станция аэрации, отстойник-осветлитель.
При монтаже приемного колодца, допустили ошибку и разница "в статике" между входом и выходом составляет 50мм. (вместо 150). Исполнитель оперативно "нарыл отмазку" (вопреки рекомендациям производителя колодца) и теперь "уповает" на СП, где указано, что минимальная разница может составлять 50 мм.

Я переживаю, что плавающая часть стока забьет входящий трубопровод. Что делать? Переделывать дорого - придется вырывать из ЦПС две емкости и клеить стеклопластик. Можно ли подать сток в приемный колодец ниже статического уровня, тем самым закрыв сечение трубы от плавающих фракций? Продавит?

Последний раз редактировалось Gar_, 22.10.2019 в 19:53.
Просмотров: 1561
 
Непрочитано 22.10.2019, 10:03
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


ЛОС наверное для бытовой канализации?
Если да, и труба 100мм, не забьет. Сверху плавает разложившийся ил, грубо говоря каша, очень легкая и подвижная. Даже со временем, когда скорость фильтрации в поглощающем колодце (отстойник-осветитель) при поглощении в песок будет падать эта каша не создает проблем и как правило уже вся жижа стоит по всей трубе не создавая проблем стоку.
Счастье это когда рядом есть понижение в виде оврага, канавы или чего греха таить речки)))) куда можно "осветленный" сток сбрасывать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 12:41
1 | #3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Забьёт, не забьёт... Скорость прохождения через "лос" непроектная, подпор на сети выше "лос". И таки ЛОС или КОС?
Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
СП, где указано, что минимальная разница может составлять 50 мм
А что за п.?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2019, 19:37
#4
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сверху плавает разложившийся ил, грубо говоря каша, очень легкая и подвижная
Спасибо! Шапка довольно большая, и, как показывают опыты, некоторые виды туалетной бумаги не хотят распадаться на хлопья. Потом, на чистой воде, при сбросе около 1 литра в секунду "зеркало" воды поднимается на 2 см. Вот и думаю, не может ли этот плавающий сток попасть в трубу и засохнуть на стенках подающей трубы...


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Забьёт, не забьёт... Скорость прохождения через "лос" непроектная, подпор на сети выше "лос". И таки ЛОС или КОС?
Если К - это канализационный, то да. Остальное требует пояснения, ВК - не мое.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А что за п.?
СНиП 2.04.03-85, 6.83
Сорри!

Последний раз редактировалось Gar_, 24.10.2019 в 08:09.
Gar_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Уровень между входящей и отводящей трубами в ЛОС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой Route Пожарная безопасность 9 30.04.2015 08:50
Чем заделать щели между окнами и кладкой? deviser Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2015 10:33
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Расстояние между 2мя трубами terewe Конструкции зданий и сооружений 1 19.09.2008 13:09
Расстояние между трубами в лотках (таблица) dextron3 Инженерные сети 5 26.03.2008 15:15