| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.12.2012, 15:38 | #1 | |
Как нужно размещать фекальные насосы в колодцах?
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 4378
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Я не ВК, но тоже интересно.
Цитата:
Насос надо электроснабжать... А я не слышал о электроснабжении обычных типовых колодцев... Может насос сделать в составе здания ? Вы же не чисто НВК в поле проектируете, а делаете здание в итоге ? А производители сами по себе схемы установки не предоставляют ? СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий Цитата:
здесь есть схема размещения... Цитата:
При компоновке оборудования насосного отделения необходимо обеспечить удобный подход для обслуживания и ремонта. Ширина прохода между агрегатами должна составлять 1 м, между агрегатами и стенкой - 0,7 м, перед распределительным щитом - 2 м. Для эксплуатации тяжелого оборудования предусматриваются подъемно-транспортные средства, которые обеспечивают работу с оборудованием массой до 1000 кг (балки с кошками или кран-балки подвесные). Схема трубопроводов насосной станции принимается с учетом возможности выключения любого насоса на ремонт без нарушения работы станции. Для каждого насоса предусматриваются самостоятельные всасывающие трубопроводы, укладываемые с подъемом к насосу не менее 0,005. Скорость движения воды во всасывающем трубопроводе диаметром до 250 мм принимается 0,7-1 м/с, диаметром 300-800 мм - 1-1,5 м/с. Установка обратных клапанов и сеток на всасывающих линиях не допускается. Входная воронка должна иметь диаметр, равный 1,3-1,5 диаметра всасывающего трубопровода, и высоту, составляющую до 1,7 его диаметра. На каждом всасывающем трубопроводе, работающем под заливом, устанавливается задвижка. Напорные трубопроводы рассчитываются на скорость движения воды 1-1,5 м/с при диаметре до 250 мм и 1,2-2 м/с при больших диаметрах. На напорном трубопроводе между каждым насосом и задвижкой устанавливается обратный клапан. Запорная арматура диаметром более 400 мм, а при автоматизированном управлении любого диаметра, должна иметь электропривод. Для насосных станций второй и третьей категорий надежности допускается предусматривать один напорный трубопровод. Он должен иметь уклон в сторону насосной станции. Надлежит избегать его переломов в вертикальной плоскости. Насосные станции оборудуются хозяйственно-питьевым и производственным водопроводами. Из производственного водопровода вода используется для уплотнения сальников основных насосов, обмыва помещений и оборудования. Ее напор определяется требуемым давлением для гидравлического уплотнения сальников. Вода в систему производственного водопровода из хозяйственно-питьевого подается через бак "разрыва струи", который располагается в верхних помещениях здания станции. Из бака вода забирается специальным насосом, рассчитанным на максимально необходимый расход воды. Перед канализационной насосной станцией предусматривается аварийный выпуск. Он представляет собой колодец с двумя задвижками, одна из которых опломбирована контролирующим органом. Электроснабжение станции должно быть бесперебойным: от двух самостоятельных фидеров, от кольца или двух независимых источников. Приточно-вытяжная вентиляция станции должна иметь кратность обмена 1-2 объема в час в насосном отделении и 5-6 объемов в час в приемном. В составе очистных сооружений могут устраиваться также насосные станции для перекачки осадков, активного ила, дренажных вод, для рециркуляции сточных вод на биологических фильтрах. По своей структуре и оборудованию они мало отличаются от обычных канализационных насосных станций. Для перекачки осадков более надежными являются поршневые (плунжерные) насосы. Вместимость приемного резервуара при перекачке, например, активного ила, не должна быть менее 15-минутной производительности насоса.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
Запихнешь насос в колодец, и получишь КНС. Однако тут сразу должны возникнуть, помимо, как уже было сказано постом выше, электроснабжения, автоматика, колодец-гаситель и вообще, скажем, санзона.
Как: можно глянуть кнс заводской готовности, например, от того же flotenk'а. Есть и типовые, опять же как отмечено выше, на кнс. Upd: да и вообще проектирование самотека ведут ОТ точки врезки, а не к ней. Последний раз редактировалось engngr, 22.12.2012 в 12:39. Причина: Upd: |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Она еще и фонтан проектирует
Может эти проекты как-то между собой связаны? |
|||
|
|