| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
[quote=SergeyKonstr;1363660]Offtop: п. 6 Отчета, вот и вся методика. Только ваш уголочек не заанкерен в верхней зоне плиты.
То, что Вы выложили это из Кодыша, читал, кажется, пример (из поста 371) на эту методику опирается. По своей сути она сильно отличается от методике Залесова (п.6), конструкция считается без учета окружающего бетона, и судя по картинкам, предполагается, что жесткая арматура по высоте занимает почти все сечение плиты и арматура плиты должна привариваться к жесткой арматуре(? ), что очень не практично и ненадежно в условиях стройплощадки. Не понял на счет анкеровки уголка в верхней зоне. Зачем? Я и не хочу, чтобы он воспринимал момент и никуда он не денется, смещению помещает перпендикулярный уголок (ведь будет сварной каркас из уголков). Цитата:
Цитата:
Кстати, с точки зрения монтажно-строительных работ, вариант с жесткой арматурой мне представляется более надежным (и технологичным), строители меньше напортачить смогут, главное – ее хоть как-то установить. И, кстати, склоняюсь к применению уголков, а не швеллеров, в том числе и из-за возможно плохого качества бетонирования внутри самого швеллера. Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- И еще вопрос по СП. Правильно ли я понимаю последний абзац пункта 6.2.46 (о соотношениях между F и М), что для упрощения расчетов крайних и угловых колонн (где значительные моменты), момент в колоннах можно не учитывать, а просто умножить продавливающую силу на 2 и считать на нее одну? И если так, то как быть с условием, что бетон должен воспринимать не менее 0,5 продавливающей силы? Считать, чтобы бетон воспринимал половину от изначальной F? Поясню, например, есть крайняя колонна F=30т, момент большой и сразу в расчет берем 2F=60т, предположим сечение без поперечного армирования держит 20т, а поперечная арматура держит больше 40т. Т.е. получается, что здесь арматура держит больше, чем бетон. Можно ли так считать? Последний раз редактировалось Skovorodker, 30.01.2015 в 02:05. |
|||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
по Сп63 вклад моментов волевым решением был снижен. Теперь что бы не проверять их влияние можно считать 1.5Fult>F.
По поводу применения жесткой арматуры смотрите Aci - 318 ----- добавлено через ~8 мин. ----- по Сп63 вклад моментов волевым решением был снижен. Теперь что бы проверять их влияние можно считать 1.5Fult>F. По поводу применения жесткой арматуры смотрите Aci - 318 В частности требуется, что бы сжатая полка элемента располагалась в сжатом бетоне на расстоянии не далее 0.3h0 от сжатой поверхности Думаю что может при определенных условиях потерять устойчивость ребро Жесткая арматура должна иметь высокую изгибную жесткость иначе она не потянет на себя поперечную силу по логике ACI |
|||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
В свое время, когда вышло это СП, у меня были сомнения.Я разговаривал по телефону с автором этого раздела в том числе касательно размерности момента сопротивления. он мне объяснил почему так получается. Поскольку в тот момент я занимался расчетом 9-ти этажного здания с безригельным каркасом, мне эти нововведения необходимо было проверить для собственного спокойствия. Поэтому я проверил плиты перекрытия на продавливание также старым методом по призме продавливания от вертикальной нагрузки, добавив напряжения от моментов (Мх и Мy) действующих на призму подавливания. Результаты были двольно близкими к СП и поэтому в дальнейшем я пользовался методикой расчета этого СП. В дальнейшм, когда расчет на продавливание плит стал возможен в программе Stark ES, я пользуюсь этой программой.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Skovorodker, 30.01.2015 в 02:02. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
На счет расположения относительно сжатой части не очень понятно, ведь опять же, мы эту арматуру не на растяжение считаем, зачем ее анкерить? (это требование похоже на требования из нашего старого советского пособия по расчету элементов с жесткой арматурой) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Косые трещины держать. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- плохо влияет, всю поперечную силу теперь передаёт балка. Вот близкая тема.
Последний раз редактировалось eilukha, 30.01.2015 в 15:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
4,3-соединения с поперечными балками Если соединение имеет балки поперек пролета плита, сдвиг и момент силы передача Соединение может быть определена следующим образом: 4.3.1 Предел прочности при сдвиге является меньшим из следующих действий: () прочность на сдвиг, Общество с ограниченной лучом действия с критическое сечение проходит поперек всей ширины сляба в плоскости, параллельной лучу и находится на расстоянии D от поверхности луча, где d представляет собой плиту эффективное глубина. Проектной прочности на сдвиг для этого условия тамо- женной в соответствии с МСА 318 для пучков. (б) прочность на сдвиг конструкции ограничивается суммой де- войдите силы в сдвиге только поперечные балки. Дизайн прочность на сдвиг поперечных балок на рас- стояние dbKm от опорной поверхности должны быть вычислены с учетом взаимодействия между сдвига и кручения, где dbeam является луч эффективная глубина. 4.3.2 Прочность передача момент меньшее из следующее: (а) Конструкция прочность на изгиб плиты на лицо Поддержка по ширине равна колонны полоса. (б) Сумма прочности конструкции при изгибе плиты И дизайн крутильных сильные поперечной лучей. Плиты проектной прочности на изгиб вычисляется по Ширина равна опорной поверхности. Процедура, описанная основан на понятиях луч аналогия, как представлено в ссылке 38. про- дению предполагает прочность на сдвиг ограничен либо действия луча в плите или путем разработки сдвига сильные пучков на боковых сторонах соединения. Для соединений, имеющих существенное поперек балки, маловероятно, что балки и плиты, будут определять сильные сдвигу ботать одновременно, так сдвига Сила должна быть ограничена вклада только пучки. Прочность на изгиб ограничен разработки Flex- Уральский линия выход через плиты шириной столбцов полосы, в этом случае поперечные балки не достигнут своей Вы- войдите сильные [рис. 4,1 (а)], или путем разработки поверхность текучести по связи, что включает в себя Flex- Уральский выход плиты и кручение выход транс- стих пучки [рис. 4,1 (б)], луч прочность при кручении рассчитывается с учетом взаимодействия между сдвига и кручения.Сдвига пучка может быть определена Процедура приведены в ссылке 16, или более просто, все сдвига можно предположить, распространяется пучков в пропорциях ние к их подчиненными областях, если пучки имеют равный Поперечка всегда нужна. А вот её количество - другой вопрос. Если обнулите в расчётной модели крутильную жёсткость балки, то можете не учитывать крутящий момент при подборе поперечки. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
сработает проверка M/W <= N/u, т.е. по факту получается двойная вертикальная сила если вы считаете на краю плиты или угол плиты, то здесь это опрометчиво, т.к. помимо заданного момента появляется дополнительный момент от вертикальной силы (центр тяжести незамкнутого контура как правило не совпадает с точкой приложения вертикальной силы), а дополнительный момент может как догружать, так и разгружать заданный момент, т.е. вы можете получить существенный запас, если дополнительный момент будет разгружать заданный, мало этого вы увеличив вертикальную силу в 2 раза в 2 раза увеличиваете дополнительный момент.... если арматура держит больше бетона в расчет все равно принимается Fsw,ult = Fb,ult и Мsw,ult = Mb,ult Последний раз редактировалось GIP, 30.01.2015 в 19:38. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Цитата:
по нашим данным ситуация намного хуже, из этой работы видно что распределение точности методики СП имеет логнормальное распределение, поэтому корректировать точность нужно не поправочным коэффициентом, а функцией точности... после этого надежность СП будет гораздо ниже... с ростом класса снижается до 0. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1370022420 Последний раз редактировалось An2, 30.01.2015 в 20:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Цитата:
Таким образом, если, например, у нас продавливающая сила N=30т и соотношение M/W > N/u, то мы в любом случае должны добиться, чтобы бетонное сечение без учета арматуры несло не менее 30т, если считаем СП52, а если считаем по СП63 то не менее 30*1,5/2=22,5т |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
моя главная мысль, что еще не увеличивая силу в 2 раза вы можете получить доп момент, который разгрузит, действующий, и он станет небольшим, а так увеличивая силу в 2 раза вы получите запас, и возможно очень большой, т.е. двухкратный.......
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 08.11.2010
г. Курск
Сообщений: 19
|
Мне интересен следующий ньюанс:
СП 63.13330.2012 п.8.1.46: "При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М , учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более ПОЛОВИНЫ соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult." СП 52-101-2003 п.6.2.46:"При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами M , учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult." Т.е. получается, что согласно актуализированному СП в ряде случаев значение изгибающего момента принимается вдвое меньше, чем по старому. Пока СП 63 применялся на добровольной основе я не очень заморачивался и руководствовался более жесткими пребованиями СП 52-101-2003, но с 1 июля 2015 сп63 становится обязательным. У кого-нибудь есть информация с чем связано такое изменение расчетных требований? Может опечатка))))? |
|||