| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание в новом СП по бетону

Расчет на продавливание в новом СП по бетону

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2006, 15:16
Расчет на продавливание в новом СП по бетону
vv_77
 
заказчик
 
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664

Уважаемые коллеги, помогите разобраться с расчетом на продавливание при незамкнутом контуре поперечного сечения (крайняя колонна) при наличии двух моментов согласно нового СП по железобетону (общий случай).

А именно:
как определить Wb(момент сопротивления контура расчетного сечения) для каждого из 2-х направлений моментов.

Я что-то совсем зациклился и чувствую, скоро будет взрыв мозгов.

Заранее СПАСИБО!
Просмотров: 162831
 
Непрочитано 29.01.2015, 23:11
#381
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


[quote=SergeyKonstr;1363660]Offtop: п. 6 Отчета, вот и вся методика. Только ваш уголочек не заанкерен в верхней зоне плиты.

То, что Вы выложили это из Кодыша, читал, кажется, пример (из поста 371) на эту методику опирается. По своей сути она сильно отличается от методике Залесова (п.6), конструкция считается без учета окружающего бетона, и судя по картинкам, предполагается, что жесткая арматура по высоте занимает почти все сечение плиты и арматура плиты должна привариваться к жесткой арматуре(? ), что очень не практично и ненадежно в условиях стройплощадки.
Не понял на счет анкеровки уголка в верхней зоне. Зачем? Я и не хочу, чтобы он воспринимал момент и никуда он не денется, смещению помещает перпендикулярный уголок (ведь будет сварной каркас из уголков).

Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение

расчет на продавливание с жесткой арматурой по методике отчета Залесова, выполняется по общим правилам...
т.е. жесткая арматура рассматривается как обычная, площадью равной t*h (толщина и высота стенки профиля)...
несущая способность определяется как вклад бетона и жесткой арматуры, на которую также действует ограничение по вкладу.
Да, читал это. Просто хотелось бы по подробнее, чтобы был пример с моментом.

Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
эти положения заимствованы из работы Фишеровой (других работ у нас не видел) и они отличаются от требований ACI, в части доли вклада, а также в нормах есть ряд важных конструктивных требований для обеспечения устойчивости сжатых полок и др.
Что за требования? Можно где почитать? Не понимаю на счет устойчивости нижних полок, если по Залесову жесткая арматура работает совместно с бетоном, то момент в плите будет восприниматься железобетонным сечением плиты (и в любом случае, сам бетон будет препятствовать потере устойчивости жесткой арматуры).

Кстати, с точки зрения монтажно-строительных работ, вариант с жесткой арматурой мне представляется более надежным (и технологичным), строители меньше напортачить смогут, главное – ее хоть как-то установить.
И, кстати, склоняюсь к применению уголков, а не швеллеров, в том числе и из-за возможно плохого качества бетонирования внутри самого швеллера.


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
действующий момент крутит против часовой стрелки, а сила F, которая действует снизу смещена влево от центра тяжести контура, поэтом дает момент по часовой стрелке, поэтому минусуем......
Точно. Спасибо! Моя ошибка. Почему-то не учел, что продавливающую силу можно представить как сосредоточенную действующую снизу вверх. Это и второй пункт проясняет.


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
в самом пособии п.3.84 даны два значения y=Lx*(Lx+Ly)/u - для волокна у свободного края и для внутреннего волокна y=Lx^2/u
так как в примере 41 загружено внутреннее волокно, в расчете y=Lx^2/u
Это логично. Но противоречит самому СП, где сказано, что надо брать меньшее W


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
наверное потому, что и без проверки на уменьшение M/Wb условие прочности выполняется.....
Но я правильно понимаю, что это все-таки ошибка и M/Wb должно было быть приравнено к F/u?




----- добавлено через ~23 мин. -----
И еще вопрос по СП.
Правильно ли я понимаю последний абзац пункта 6.2.46 (о соотношениях между F и М), что для упрощения расчетов крайних и угловых колонн (где значительные моменты), момент в колоннах можно не учитывать, а просто умножить продавливающую силу на 2 и считать на нее одну?
И если так, то как быть с условием, что бетон должен воспринимать не менее 0,5 продавливающей силы? Считать, чтобы бетон воспринимал половину от изначальной F?
Поясню, например, есть крайняя колонна F=30т, момент большой и сразу в расчет берем 2F=60т, предположим сечение без поперечного армирования держит 20т, а поперечная арматура держит больше 40т. Т.е. получается, что здесь арматура держит больше, чем бетон. Можно ли так считать?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 30.01.2015 в 02:05.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 23:53
#382
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


по Сп63 вклад моментов волевым решением был снижен. Теперь что бы не проверять их влияние можно считать 1.5Fult>F.

По поводу применения жесткой арматуры смотрите Aci - 318

----- добавлено через ~8 мин. -----
по Сп63 вклад моментов волевым решением был снижен. Теперь что бы проверять их влияние можно считать 1.5Fult>F.

По поводу применения жесткой арматуры смотрите Aci - 318
В частности требуется, что бы сжатая полка элемента располагалась в сжатом бетоне на расстоянии не далее 0.3h0 от сжатой поверхности

Думаю что может при определенных условиях потерять устойчивость ребро

Жесткая арматура должна иметь высокую изгибную жесткость иначе она не потянет на себя поперечную силу по логике ACI
An2 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 00:19
#383
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


В свое время, когда вышло это СП, у меня были сомнения.Я разговаривал по телефону с автором этого раздела в том числе касательно размерности момента сопротивления. он мне объяснил почему так получается. Поскольку в тот момент я занимался расчетом 9-ти этажного здания с безригельным каркасом, мне эти нововведения необходимо было проверить для собственного спокойствия. Поэтому я проверил плиты перекрытия на продавливание также старым методом по призме продавливания от вертикальной нагрузки, добавив напряжения от моментов (Мх и Мy) действующих на призму подавливания. Результаты были двольно близкими к СП и поэтому в дальнейшем я пользовался методикой расчета этого СП. В дальнейшм, когда расчет на продавливание плит стал возможен в программе Stark ES, я пользуюсь этой программой.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 00:45
#384
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Думаю вы бы потеряли спокойствие если сравнили опытные данные с расчетом по Сп, или хотя-быоознакомились с диссертацией аспиранта Тура о надежности Российских норм в этом разделе
An2 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 01:32
#385
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
действующий момент крутит против часовой стрелки, а сила F, которая действует снизу смещена влево от центра тяжести контура, поэтом дает момент по часовой стрелке, поэтому минусуем......



в самом пособии п.3.84 даны два значения y=Lx*(Lx+Ly)/u - для волокна у свободного края и для внутреннего волокна y=Lx^2/u
так как в примере 41 загружено внутреннее волокно, в расчете y=Lx^2/u



наверное потому, что и без проверки на уменьшение M/Wb условие прочности выполняется.....
Подскажите а как определить в какую сторону крутит действующий момент??? Если к примеру над крайней опорой момент больше чем под опорой ??? В примере 41 пособия момент над опорой 80 кН*м а под опорой 90 кН*м, выходит под опорой больше момент значит в которую он сторону крутит туда и будет крутить расчетный момент (в примере 41 с запада на восток)???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: момент.jpg
Просмотров: 177
Размер:	87.8 Кб
ID:	142800  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 01:50
#386
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Подскажите а как определить в какую сторону крутит действующий момент??? Если к примеру над крайней опорой момент больше чем под опорой ??? В примере 41 пособия момент над опорой 80 кН*м а под опорой 90 кН*м, выходит под опорой больше момент значит в которую он сторону крутит туда и будет крутить расчетный момент (в примере 41 с запада на восток)???
Так стрелочками же указано направление момента. И над верхней и над нижней опорой момент направлен в одну сторону (против часовой стрелки). В общем случае на крайних колоннах момент по направлению всегда будет таким - внизу верхней колонны растянута внутренняя часть, вверху нижней растянута наружная часть (и эти моменты компенсируются моментом в плите - верхняя часть плиты над опорой растянута, но этот момент в этом расчете не участвует).

Последний раз редактировалось Skovorodker, 30.01.2015 в 02:02.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 01:59
#387
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Думаю вы бы потеряли спокойствие если сравнили опытные данные с расчетом по Сп, или хотя-быоознакомились с диссертацией аспиранта Тура о надежности Российских норм в этом разделе
А ссылку можно в студию, пожалуйста? Будет, как и всегда, очень интересно почитать.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 01:59
#388
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
по Сп63 вклад моментов волевым решением был снижен. Теперь что бы проверять их влияние можно считать 1.5Fult>F.

По поводу применения жесткой арматуры смотрите Aci - 318
В частности требуется, что бы сжатая полка элемента располагалась в сжатом бетоне на расстоянии не далее 0.3h0 от сжатой поверхности

Думаю что может при определенных условиях потерять устойчивость ребро

Жесткая арматура должна иметь высокую изгибную жесткость иначе она не потянет на себя поперечную силу по логике ACI
Aci - это американские нормы? Попробую найти.
На счет расположения относительно сжатой части не очень понятно, ведь опять же, мы эту арматуру не на растяжение считаем, зачем ее анкерить? (это требование похоже на требования из нашего старого советского пособия по расчету элементов с жесткой арматурой)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 09:53
#389
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Задам в этой теме вопрос. Обвязочная балка как влияет на расчет на продавливание на крайних колоннах?? Момент инерции контура то меняется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обвязочная балка.jpg
Просмотров: 232
Размер:	174.8 Кб
ID:	142819  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 10:36
#390
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
То, что Вы выложили это из Кодыша, читал, кажется, пример (из поста 371) на эту методику опирается. По своей сути она сильно отличается от методике Залесова (п.6)
Ну да. Первая предполагает жесткую арматуру как лишь поперечную, вторая то, что всю поперечную нагрузку воспринимает воротник, а продавливание происходит за воротником.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не понял на счет анкеровки уголка в верхней зоне. Зачем?
Косые трещины держать.
Вложения
Тип файла: rar Doc3.rar (857.8 Кб, 66 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 11:16
#391
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
балка как влияет на расчет на продавливание
- плохо влияет, всю поперечную силу теперь передаёт балка. Вот близкая тема.

Последний раз редактировалось eilukha, 30.01.2015 в 15:44.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 15:13
#392
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Может кто пояснит картинки и что сказано по тексту. Судя по картинке поперечка при обвязачной балке не нужна???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечка.jpg
Просмотров: 191
Размер:	604.0 Кб
ID:	142859  Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечка 2.jpg
Просмотров: 208
Размер:	105.2 Кб
ID:	142860  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 15:40
#393
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
что сказано по тексту
4,3-соединения с поперечными балками
Если соединение имеет балки поперек пролета
плита, сдвиг и момент силы передача
Соединение может быть определена следующим образом:
4.3.1 Предел прочности при сдвиге является меньшим из следующих действий:
() прочность на сдвиг, Общество с ограниченной лучом действия с
критическое сечение проходит поперек всей ширины сляба
в плоскости, параллельной лучу и находится на расстоянии D
от поверхности луча, где d представляет собой плиту эффективное
глубина. Проектной прочности на сдвиг для этого условия тамо-
женной в соответствии с МСА 318 для пучков.
(б) прочность на сдвиг конструкции ограничивается суммой де-
войдите силы в сдвиге только поперечные балки.
Дизайн прочность на сдвиг поперечных балок на рас-
стояние dbKm от опорной поверхности должны быть вычислены
с учетом взаимодействия между сдвига и кручения,
где dbeam является луч эффективная глубина.
4.3.2 Прочность передача момент меньшее из
следующее:
(а) Конструкция прочность на изгиб плиты на лицо
Поддержка по ширине равна колонны
полоса.
(б) Сумма прочности конструкции при изгибе плиты
И дизайн крутильных сильные поперечной
лучей. Плиты проектной прочности на изгиб вычисляется по
Ширина равна опорной поверхности.
Процедура, описанная основан на понятиях
луч аналогия, как представлено в ссылке 38. про-
дению предполагает прочность на сдвиг ограничен либо
действия луча в плите или путем разработки сдвига
сильные пучков на боковых сторонах соединения. Для соединений, имеющих существенное поперек
балки, маловероятно, что балки и плиты, будут определять
сильные сдвигу ботать одновременно, так сдвига
Сила должна быть ограничена вклада
только пучки.
Прочность на изгиб ограничен разработки Flex-
Уральский линия выход через плиты шириной столбцов полосы, в
этом случае поперечные балки не достигнут своей Вы-
войдите сильные [рис. 4,1 (а)], или путем разработки
поверхность текучести по связи, что включает в себя Flex-
Уральский выход плиты и кручение выход транс-
стих пучки [рис. 4,1 (б)], луч прочность при кручении
рассчитывается с учетом взаимодействия между сдвига и
кручения.Сдвига пучка может быть определена
Процедура приведены в ссылке 16, или более просто, все
сдвига можно предположить, распространяется пучков в пропорциях
ние к их подчиненными областях, если пучки имеют равный

Поперечка всегда нужна. А вот её количество - другой вопрос. Если обнулите в расчётной модели крутильную жёсткость балки, то можете не учитывать крутящий момент при подборе поперечки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 16:22
#394
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
4,3-соединения с поперечными балками
Если соединение имеет балки поперек пролета
плита, сдвиг и момент силы передача
Соединение может быть определена следующим образом:
4.3.1 Предел прочности при сдвиге является меньшим из следующих действий:
() прочность на сдвиг, Общество с ограниченной лучом действия с
критическое сечение проходит поперек всей ширины сляба
в плоскости, параллельной лучу и находится на расстоянии D
от поверхности луча, где d представляет собой плиту эффективное
глубина. Проектной прочности на сдвиг для этого условия тамо-
женной в соответствии с МСА 318 для пучков.
(б) прочность на сдвиг конструкции ограничивается суммой де-
войдите силы в сдвиге только поперечные балки.
Дизайн прочность на сдвиг поперечных балок на рас-
стояние dbKm от опорной поверхности должны быть вычислены
с учетом взаимодействия между сдвига и кручения,
где dbeam является луч эффективная глубина.
4.3.2 Прочность передача момент меньшее из
следующее:
(а) Конструкция прочность на изгиб плиты на лицо
Поддержка по ширине равна колонны
полоса.
(б) Сумма прочности конструкции при изгибе плиты
И дизайн крутильных сильные поперечной
лучей. Плиты проектной прочности на изгиб вычисляется по
Ширина равна опорной поверхности.
Процедура, описанная основан на понятиях
луч аналогия, как представлено в ссылке 38. про-
дению предполагает прочность на сдвиг ограничен либо
действия луча в плите или путем разработки сдвига
сильные пучков на боковых сторонах соединения. Для соединений, имеющих существенное поперек
балки, маловероятно, что балки и плиты, будут определять
сильные сдвигу ботать одновременно, так сдвига
Сила должна быть ограничена вклада
только пучки.
Прочность на изгиб ограничен разработки Flex-
Уральский линия выход через плиты шириной столбцов полосы, в
этом случае поперечные балки не достигнут своей Вы-
войдите сильные [рис. 4,1 (а)], или путем разработки
поверхность текучести по связи, что включает в себя Flex-
Уральский выход плиты и кручение выход транс-
стих пучки [рис. 4,1 (б)], луч прочность при кручении
рассчитывается с учетом взаимодействия между сдвига и
кручения.Сдвига пучка может быть определена
Процедура приведены в ссылке 16, или более просто, все
сдвига можно предположить, распространяется пучков в пропорциях
ние к их подчиненными областях, если пучки имеют равный

Поперечка всегда нужна. А вот её количество - другой вопрос. Если обнулите в расчётной модели крутильную жёсткость балки, то можете не учитывать крутящий момент при подборе поперечки.
Поперечка в ребре понятно нужна, а вот поперечка в плите нужна? На картинке поперечка показана в плите у торцевой колонны, но тут ситуация без ребер. Т.е. в нормах именно такая ситуация не освещена? Если судить по иностранным картинкам то в плите поперечки нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечка в колонне.jpg
Просмотров: 203
Размер:	197.3 Кб
ID:	142869  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 16:42
#395
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
поперечка в плите нужна?
- подходя формально - нет, т. к. плита теперь висит на балке. Но, возможно, имеются какие-то другие требования в этому месту.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 19:31
#396
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И еще вопрос по СП.
Правильно ли я понимаю последний абзац пункта 6.2.46 (о соотношениях между F и М), что для упрощения расчетов крайних и угловых колонн (где значительные моменты), момент в колоннах можно не учитывать, а просто умножить продавливающую силу на 2 и считать на нее одну?
если вы считаете на продавливание внутри плиты (только замкнутый контур), то да, если заведомо большой момент, то всегда
сработает проверка M/W <= N/u, т.е. по факту получается двойная вертикальная сила
если вы считаете на краю плиты или угол плиты, то здесь это опрометчиво, т.к. помимо заданного момента появляется дополнительный момент от
вертикальной силы (центр тяжести незамкнутого контура как правило не совпадает с точкой приложения вертикальной силы), а дополнительный момент может как догружать, так и разгружать заданный момент, т.е. вы можете получить существенный запас, если дополнительный момент будет разгружать заданный, мало этого вы увеличив вертикальную силу в 2 раза в 2 раза увеличиваете дополнительный момент....


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
предположим сечение без поперечного армирования держит 20т, а поперечная арматура держит больше 40т. Т.е. получается, что здесь арматура держит больше, чем бетон. Можно ли так считать?
если арматура держит больше бетона в расчет все равно принимается Fsw,ult = Fb,ult и Мsw,ult = Mb,ult

Последний раз редактировалось GIP, 30.01.2015 в 19:38.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 20:10
#397
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
А ссылку можно в студию, пожалуйста? Будет, как и всегда, очень интересно почитать.
http://rep.bntu.by/bitstream/handle/...pdf?sequence=1

по нашим данным ситуация намного хуже, из этой работы видно что распределение точности методики СП имеет логнормальное распределение, поэтому корректировать точность нужно не поправочным коэффициентом, а функцией точности... после этого надежность СП будет гораздо ниже... с ростом класса снижается до 0.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1370022420

Последний раз редактировалось An2, 30.01.2015 в 20:16.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2015, 02:02
#398
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
если вы считаете на продавливание внутри плиты (только замкнутый контур), то да, если заведомо большой момент, то всегда
сработает проверка M/W <= N/u, т.е. по факту получается двойная вертикальная сила
если вы считаете на краю плиты или угол плиты, то здесь это опрометчиво, т.к. помимо заданного момента появляется дополнительный момент от
вертикальной силы (центр тяжести незамкнутого контура как правило не совпадает с точкой приложения вертикальной силы), а дополнительный момент может как догружать, так и разгружать заданный момент, т.е. вы можете получить существенный запас, если дополнительный момент будет разгружать заданный, мало этого вы увеличив вертикальную силу в 2 раза в 2 раза увеличиваете дополнительный момент....
Пока для всех крайних колонн, которые я прикидывал выходил, что M/W значительно больше N/u. Насчет увеличения дополнительного момента от экцентроситета продавливающей силы, думаю, несовсем корректно так счиать, все-таки мы условно берем двойную силу (т.е. строго говоря, эта двойная прибавка идет второго слагаемого с моментом, а не с силой). Собственно именно так и возник у меня вопрос по поводу процентного соотношения соотношения восприятия продавливания бетон/арматура.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
если арматура держит больше бетона в расчет все равно принимается Fsw,ult = Fb,ult и Мsw,ult = Mb,ult
Ага, спасибо, понял, не правильно вопрос ставил.

Таким образом, если, например, у нас продавливающая сила N=30т и соотношение M/W > N/u, то мы в любом случае должны добиться, чтобы бетонное сечение без учета арматуры несло не менее 30т, если считаем СП52, а если считаем по СП63 то не менее 30*1,5/2=22,5т
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2015, 08:21
#399
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Насчет увеличения дополнительного момента от экцентроситета продавливающей силы, думаю, несовсем корректно так счиать, все-таки мы условно берем двойную силу
моя главная мысль, что еще не увеличивая силу в 2 раза вы можете получить доп момент, который разгрузит, действующий, и он станет небольшим, а так увеличивая силу в 2 раза вы получите запас, и возможно очень большой, т.е. двухкратный.......
GIP вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 11:42
#400
Kvazar

конструктор
 
Регистрация: 08.11.2010
г. Курск
Сообщений: 19


Мне интересен следующий ньюанс:

СП 63.13330.2012 п.8.1.46: "При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М , учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более ПОЛОВИНЫ соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult."

СП 52-101-2003 п.6.2.46:"При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами M , учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult."

Т.е. получается, что согласно актуализированному СП в ряде случаев значение изгибающего момента принимается вдвое меньше, чем по старому.

Пока СП 63 применялся на добровольной основе я не очень заморачивался и руководствовался более жесткими пребованиями СП 52-101-2003, но с 1 июля 2015 сп63 становится обязательным. У кого-нибудь есть информация с чем связано такое изменение расчетных требований? Может опечатка))))?
Kvazar вне форума  