| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.10.2015, 09:20 | #1 | |
Контрольные испытания свай при строительстве
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 25309
|
|
||||
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 10
|
Это пункт "7.3 Определение несущей способности свай по результатам полевых испытаний". Разве это не относится к "испытаниям грунтов сваями" в составе инженерных изысканий для строительства? Пункт 5 "Требования к инженерно-геологическим испытаниям" п.п. 5.7 "Несущую способность свай по результатам полевых испытаний грунтов натурной и эталонной сваями и статическим зондированием следует определять в соответствии с подразделом 7.3" К испытаниям грунтов сваями у меня нет вопросов, там вроде как всё понятно. Вопрос к контрольным испытаниям: можно ли на их основе устанавливать несущую способность сваи и какова нагрузка, проектная или больше?
Последний раз редактировалось Tipazh, 06.10.2015 в 09:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
Цитата:
И может еще раз уточните, что вам надо. Вы забили свайное поле, а теперь надо определить несущую способность закладываемую в проект? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 10
|
Цитата:
Можно ли по результатам контрольных испытаний при строительстве определять несущую способность свай в проекте. Грубо говоря, я думаю что свая понесёт 100 тонн, указываю в проекте "расчётная нагрузка на сваю 100 т", забиваем поле, давим сваю статикой на 120 тонн в виде контрольных испытаний при строительстве. Всё ок? Допустим ли такой вариант с точки зрения закона, норм? И какова нагрузка на сваю при контрольных испытаниях? Последний раз редактировалось Tipazh, 06.10.2015 в 11:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
В проекте должна быть указана допускаемая нагрузка на сваю (сваи). Вы выбираете или стат. пытание или динамику. По сему. чтобы перейти к несущей способности по грунту, допускаемую нагрузку умножаете на соответствующий коэф-т
п.7.1.11 СП 24.. Несущая способность - это ваша нагрузка. |
|||
|
||||
как я понимаю Испытания свай и Динамическое испытание грунтов сваями это одни и те же яйца только с разных сторон, оснвная задача фундамента это нести нагрузку от строения/оборудование/ и т.д., при динамических испытаниях несущий способность отражает фактический отказ, если он меньше чем проектный все гуд, если больше нужно добивать,
а сама по себе свая запроектирована какой смысл ее испытывать, на не есть паспорт и сертификат в которых отображены ее характиристики, вы же не будете испытывать балку из швелера, проектировщики подобрали сечение на этом все |
||||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Добрый день, господа.
Возник вопрос (весьма хитрый). Tipazh ссылается на п.7.1.11, где определяется расчетная несущая способность сваи по грунту. НО вот этот пункт с точки зрения "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" N 1521 - является не обязательным. Вопрос - и как теперь определять нагрузку, которую я могу передать на сваю??? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
Т.е при контрольных испытания только подтверждается нагрузка заложенная в проекте. А при "испытании грунтов сваями" определяется максимальная несущая способность грунта. Цитата:
Контрольные испытания - это совсем не обязательно передельная нагрузка, она может быть и меньше предельной, поэтому не может называться несущей способностью. Последний раз редактировалось uvl77, 26.01.2016 в 10:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
в проекте указываются сваи, которые подвергаются испытаниям
вопрос: если испытания должны быть проведены на вдавливающие, горизонтальные и выдергивающие нагрузки, то допускается эти испытания проводить для одной сваи или нескольких для разных случаев? ----- добавлено через ~14 мин. ----- или испытаниям подвергаются пробные натурные сваи рядом с кустом свай? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283
|
или испытаниям подвергаются пробные натурные сваи рядом с кустом свай?
смотря что по техзаданию вам укажут. если заказчик хочет получить все по максимуму то испытываете отдельные, а если необходимо подтверждение нагрузки что заложил проектировщик то спокойно из свайного поля испытываете (но не превышая значений деформаций согласно норм при испытании рабочих свай из состава свайного поля). в проекте указываются сваи, которые подвергаются испытаниям вопрос: если испытания должны быть проведены на вдавливающие, горизонтальные и выдергивающие нагрузки, то допускается эти испытания проводить для одной сваи или нескольких для разных случаев? желательно разные, но например вдавливание и на горизонтальные можно и одну и ту же сваю (главное чтоб голова сваи была в удовлетворительном состоянии после первого испытания). На вдавливание и выдергивание можно то же одна и та же свая, но смотря опять же насколько после первого испытания свая (не сорвалась) прошла деформацию, думаю пару миллиметров или сантиметров погоду не сделают (опять же при забивке свай по нормам есть перепад допустимый оголовка по высоте, т.е. можно одну и ту же испытывать).
__________________
саша |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Цитата:
Или Вы дадите свае, нагруженной до предела, отдохнуть (20 суток), или получите результаты сильно отличные от действительной работы. Ну это роскошь - испытуемые сваи желательно включать в работу. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Заказчик задал вопрос и попросил обосновать нормами, а зачем вообще испытывать сваи? Вопрос вроде бы абсурдный, но тем не менее.
По поводу необходимости испытаний сказано в ГОСТ 5686-2012 приложение А п. А.2. В примечании указано, сколько свай испытывать. В СП 24 по поводу необходимости подтвердить теоретические расчеты на практике как-то явно не сказано. Рассказано, как считать в теории, как обрабатывать результаты испытаний, а вот именно про необходимость испытаний на стадии строительства я фразы не увидел. Аргумент, что всю жизнь так делали понятно, что не прокатит. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395
|
Tipazh, Возможно не совсем понял что вы имеете ввиду но вот СП45.13330 говорит:
12.1.8 В начале производства работ по забивке свай следует забивать от 5 до 20 пробных свай (число установлено в РД), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения с контролем их несущей способности по отказам. Результаты измерений следует фиксировать в журнале работ. Последний раз редактировалось kosiacc, 02.04.2020 в 22:24. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? | DenTen | Основания и фундаменты | 53 | 02.11.2020 08:20 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
Статические испытания буронабивных свай??? | Чебо | Основания и фундаменты | 2 | 12.12.2007 19:35 |
Испытания буронабивных свай | X-DeViL | Основания и фундаменты | 4 | 19.04.2007 14:24 |