Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2009, 08:20 #1
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома.
Pesec
 
ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78

Уже пол года бъемся с местной экспертизой по вопросу разрешительного заключения по размещению бассейна на последнем этаже одноподъездного жилого дома.
Чаша бассейна цельнолитая многослойная из армированного полипластика. Под чашей распологается тех помещение с хорошей гидроизоляцией и аварийным сбросом воды. Все требования к разделам ОВ и ВК соблюдены, но вот получаем мы следующие замечания:
1. "Исключить бассейн в надстраиваемых 14, 15 этажах многоквартирного жи¬лого дома. Основание: СП 31-107-2004, п. 6.2.8", на что естественно отвечаем "П.6.2.8 СП 31-107-2004 относится к блокированным жилым домам, которые согласно п.4.1.10 «…проектируются с непосредственными выходами на приквартирный участок из каждой квартиры, в том числе при расположении ее выше первого этажа». Рассматриваемый жилой дом относится к п.4.1.3 «Односекционные жилые здания», следовательно, требования п.6.2.8 на него не распространяется." и более того данный СП не является нормативом, а применяется на добровольной основе согласно письму № ЛБ-131/9 от 28.04.2004.
На что мы получили еще более изощьренное замечание:
"Предоставить специальные технические условия на устройство бассейна на 15-м этаже односекционного жилого дома, так как для разработки проектной документации недостаточно требований, регламентируемых в СП 31-107-2004 и СНиП 31-01-2003. Основание: приказ Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 г. № 36, п.5 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87)"
Ответ о том, что спец.ТУ разрабатываются по просьбе заказчика, либо на спец.объекты по прилагаемому в п.2 перечню экспертизу не удовлетворяют.
Заказчик уже измучен этими мытарствами, но эксперты стоят на своем.
Есть ли у кого конструктивные мысли по этому поводу и кто сталкивался с подобными объектами на территории РФ и провел их вплоть до сдачи в эксплуатацию?

P.S.: надеюсь суть вопроса я ясно изложил?...
Просмотров: 8120
 
Непрочитано 16.10.2009, 21:38
#2
tyui30


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Pesec
Ответ о том, что спец.ТУ разрабатываются по просьбе заказчика, либо на спец.объекты по прилагаемому в п.2 перечню экспертизу не удовлетворяют.
Порядок разработки и согласования СТУ содержится в приложении к приказу министра от 1 апреля, где указано, что СТУ разрабатывается "в случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены"..
Вопрос в том, согласен ли заказчик оплатить разработку СТУ и согласование в Минрегионе. Если кому известна стоимость данных работ+согласование - плз, отпишитесь в данной теме. очень интересно.
tyui30 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 18:57
#3
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


Дело-то в том, что согласно данного приказа:
"В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта действующими нормативными положениями, по решению заказчика (инвестора) СТУ могут разрабатываться трех видов""если для разработки проектной документации на объект капитального строительства (далее - объект) недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами"
Есть техническое заключение о надежности и безопасности и заказчик ничего не требует.
Так правомерно ли экспертиза требует от заказчика чтобы он решил разрабатывать спец ТУ? Маразм получается самому себе палки в колеса толкать...
Pesec вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 01:43
#4
tyui30


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
Есть техническое заключение о надежности и безопасности и заказчик ничего не требует.
Так правомерно ли экспертиза требует от заказчика чтобы он решил разрабатывать спец ТУ? ..
Совершенно правомерно. Техническое заключение - не есть закон. Например, завтра я захочу соорудить над вашей квартирой мини-цех по производству жидких презервативов. Норм - х, указаний - х, разьяснений - х. Даже если вы - не против, но технологических и противопожарных норм - нет... Как Быть?
tyui30 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Помогите определить серию жилого дома Andrei Vos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2008 14:28
Ищу ТП 85-04-286 пятиэтажного кирпичного жилого дома Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.10.2008 22:39
Типовой ППР на монтаж жилого дома RINga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.11.2007 11:40