Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.12.2009, 10:42 #1
Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д
Ace_mgn
 
ты что с Урала ?
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 115

Одноэтажное встроенное здание (см.прил.) располагается в холодном пролете категории Д:

1-Бытовое помещение
2-Кабинет мастера
3-Слесарная мастерская
4-Кладовая
5-Корридор
6-Склад зап. частей

Вопрос экспертизы по эвакуационному выходу из помещений № 1,2,4, выходящих в коридор (5). Экспертиза настаивает что эвакосхема из помещения, в коридор, в помещение ведущее наружу не верна, но есть п. 9.2.3 СП 1.13130.2009:

9.2.3 Эвакуационные выходы из лестничных клеток, расположенных во встройках и вставках высотой не более четырех этажей с помещениями категорий В4, Г и Д, допускается предусматривать через помещение категории В4, Г или Д наружу при условии расположения выходов с двух сторон встроек и вставок (если встройка или вставка разделяет здание на изолированные части).

Т.е. имеем что из 4х этажного здания мы можем эвакуироваться по лестничной клетке, и из одноэтажного через коридор нет?

Хотя по п.3 ст.89 ФЗ N123 выход в коридор, через лестничную клетку и в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку эквивалентны и все являются эвакуационными выходами.

3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений
относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
...
б) через коридор;
...
г) через лестничную клетку;
...
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на
лестницу 3-го типа;

Писать письмо за разъяснениями во ВНИИПО, а для экспертизы просто выходы сделать в неотапливаемый пролет цеха ? Подскажите люди умные

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Помещения.dwg (86.4 Кб, 1638 просмотров)

Просмотров: 6207
 
Непрочитано 21.12.2009, 11:08
#2
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Судя по схеме, выходы из помещений 1, 2, 4 ведут в коридор, ведущий непосредственно на улицу. В чем проблема?
1-Бытовое помещение
2-Кабинет мастера, по-моему, вообще не категорируются...
Другое дело - ширина пути эвакуации. 1200 - 450 (двери-то наружу) = 750 (всего лишь). Двери я бы внутрь открыл.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 11:10
#3
leo-v


 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 20


Если коридор (5) ведет в помещение, то эксперт прав. ВНИИПО на запрос Вам тоже самое ответит.
leo-v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 11:18
#4
Ace_mgn


 
Регистрация: 10.02.2007
ты что с Урала ?
Сообщений: 115
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™


На плане планировка одноэтажной встройки располагающейся в пролете цеха (в другом здании). Ширины там все соблюдены, вопрос только по пути эвакуации.

Суть в том что из 4х этажной встройки через лестничную клетку можно эвакуироваться по п.9.2.3. СП 1.13130.2009. А с 1 этажа через корридор (что по сути тоже самое что и Лестничная клетка по п.3 ст 89 ФЗ-123) нельзя...

Интересная встройка должна быть по п. 9.2.3, у неё по трактовке эксперта тоже не должно быть ни коридоров, ни фойе перед выходом в лестничную клетку, а только с 2х сторон лестничные клетки
Ace_mgn вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 12:10
#5
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Ваша встройка скорее относится к административно-бытовым (т е это помещения класса Ф4.3), которые выгораживаются противопожарными преградами (перегородки, перекрытия и т д) от производственных помещений (Ф5) и, соответственно, должны иметь самостоятельные выходы наружу, а не через производственные помещения.
А пункт 9.2.3 СП распространяется на встройки категорий Г, Д, В4, т е предназначенных для размещения производственных процессов. Их не нужно отделять от цеха противопожарными преградами. Поэтому и выходить можно через цех.
А Вы пытаетесь ссылаться на пункт, не имеющий, по сути, отношения к Вашей ситуации. Думаю, ВНИИПО будет согласно с экспертизой.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 12:36
#6
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
встройка скорее относится к административно-бытовым (т е это помещения класса Ф4.3), которые выгораживаются противопожарными преградами (перегородки, перекрытия и т д) от производственных помещений (Ф5)
В данном случае, скорее так:
Цитата:
[left][size=2]6.1.21 Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках [/size][size=2]производственных зданий категорий В, Г и Д[/size]

[left][size=2]- I, II, и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0[/size]
[size=2]-IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности.[/size]
[size=2]6.1.22 Вставки следует отделять от производственных помещений противопожарными стенами[/size][size=2] 1-го типа[/size]
[size=2]Вставки от производственных помещений категорий В, Г, и Д допускается отделять:[/size]
[size=2]в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 про-[/size]
[size=2]тивопожарными перегородками 1-го типа;[/size]
[size=2]в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 —про-][/size]
[size=2]тивопожарными стенами 2-го типа[/size][/left]
[/left]
СП 4.13130.2009

А бытовые помещения как были 3.6, так и остались.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.12.2009 в 18:27.
ArxNorm вне форума  
Ответ