06.02.2021, 16:38 | #1 | |
Как правильно армировать плиту покрытия
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 3764
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
Подобные решения - от неучёта прогиба плит. Без разницы, как вы там заармируете, потому что бетон будет висеть на рёбрах преднапряженных плит перекрытия. Арматура монолитного участка будет включаться в работу только после прогиба, обусловленного как массой плиты, так и усадочными трещинами, а арматура пустотной плиты включается в работу уже на заводе - за счёт преднапряжения.
Подобные участки делаются по-другому - кидается балка-перемычка, которая опирается на нижние углы выступа (по оси Д), плиты кладутся на неё, а сам выступ монолитится. Либо плиты ложатся в перпендикулярном направлении. Правда там вентиляция и смешная стенка 250мм, походу. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
mainevent100, да, так проще.... А для плит безопалубочного формования так ли важно, чтобы их обрезали на заводе, а не на стройке?
Лучше оставить зазор 5см и заполнить его негорючей теплоизоляцией. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122
|
нет, где вентиляция стена 380 на плане отображено. Спасибо за совет
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- спасибо, сделаю ----- добавлено через ~5 мин. ----- А в целом конструирование правильно выполнено в моем случае? По поводу расчета сомнения , длина 6 м и вышла 12 арматура 5 прутов Последний раз редактировалось A87, 06.02.2021 в 20:52. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
С точки зрения моделироаания неправильно- вам об этом писали в посте #2, то есть усилия уйдут на более жесткий элемент- преднапряженную плиту - это не только дополнительные временные нагрузки, но и вес монолитного участка.
Логичнее в этом варианте - корытообразное сечение монолитного участка, с ребром вверх и развитой высотой за счет стяжки (а в полости -что то легкое, чтобы уменьшить собственный вес). Если не брать во внимание вышенаписанное то скорее всего не выполнен расчёт на прогибы. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122
|
Цитата:
Согласен |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
Плиты ПК арматура натягивается на упоры, плиты ПБ - натяжение равномерно распределяется по всей длине плиты. Поэтому ПК нельзя обрезать (хотя изготовить срезанной формы, думаю, можно).
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Цитата:
ПБ и ПК обычно взаимозаменяемы. С распределительной арматурой ПК более универсальны. ..... ТС рекомендую кромки пристенных плит завести в стену. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно закрепить фундаментную плиту жилого здания на упругом основании в ПК Лира 10.10 | ihkondratiuk | Лира / Лира-САПР | 1 | 03.02.2021 08:18 |
Как правильно залить новую фундаментную плиту под лифт? | toha injiner | Основания и фундаменты | 7 | 12.01.2021 10:31 |
Как армировать плиту пола под ледовую арену? | kent1924 | Железобетонные конструкции | 7 | 21.05.2020 22:59 |
Жесткая заделка ж/б колонны в плиту покрытия | ssvsergey | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.10.2018 16:12 |
Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.02.2012 18:44 |