| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Доброго времени суток.
Уважаемые конструктора! Вопрос немного не по теме, но подобного не нашел. Суть вопроса - пришел ответ с экспертизы с таким вот поверочным расчетом (doc прилагается), ощущение что тут насчитали что-то не то! Прошу помочь с выяснением истины. Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
В нашем случае в верху есть пластина, которая скрепляет полки двутавра, а также высота по вертикали в полтора раза длиннее, чем у Вас на картинке. Это разве не вырулит ситуацию? Это в первом случае, а что можете сказать о втором случае, там разве Эксперт корректен? (второй случай на 2-ом листе документа). Что меня смущает отобразил на скрине? Можете подсказать где можно глянуть эту инфу? И а как же угловые швы? Последний раз редактировалось Stingry, 15.08.2020 в 00:07. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Такие эксперты ещё существуют? Offtop: Как я понял IBZ экспертизой уже не занимается?
Вполне грамотное замечание. Stingry, переделывай узел.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Вот он и "уходит" в швы приварки накладок к полкам. |
|||
|
||||
Цитата:
Зоны пластических деформаций:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 16.08.2020 в 08:29. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Это в каких значениях, в мм?
Хочу сказать, что данное напряженное состояние не постоянно (в нашем случае 70% от общей нагрузки составляет снеговая) + здание временное рассчитано на 10 лет. Я понимаю что есть коэффициент спокойного сна, но хотелось бы найти так сказать золотую середину. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Интересно, откуда взялись 35тс в месте крепления подстропильной фермы к колонне? У меня такое ощущение, что это усилие в сжатом поясе, которое должно рассматриваться вместе с усилием в раскосе...
Последний раз редактировалось SergL, 16.08.2020 в 16:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Взялось из подстропильной фермы, которая работает как балка, где верхние пояса растянуты (собственно которые мы рассматриваем), а нижние сжаты.
Последний раз редактировалось Stingry, 16.08.2020 в 23:14. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет однопролетной балки с консолью. | Катя Толкачева | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.09.2011 23:05 |
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением | Natash | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.08.2011 15:56 |
Расчет балки ростверка | Shans | Основания и фундаменты | 16 | 16.07.2010 10:48 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |