| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей.

Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2021, 08:45 #1
Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей.
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Имеется промышленное здание с опорными мостовыми кранами. Колонны одноветвевые с консолями. В серии на колонны 4.424.3-7.2 написано, что в местах устройства надкрановых связей необходимо устраивать сплошной лист. Как я понимаю этот лист необходим, если надкрановые связи устанавливаются не по оси симметрии одноветвевых колонн и для того чтобы их закрепить устраивают сплошной лист для крепления этих связей к настилу, а настил подваривают к балке и к распорке (узел 8 во вложении). Вопрос: должно ли продольное уилие с подкрановой балки через этот настил передаваться на первые 2 ряда колонн или же этот настил не должен участвовать в перераспределении усилий и всё продольное усилие с подкрановой балки должно уходить в связевой блок в середине здания (там, где располагаются связи и выше и ниже подкрановых балок)???
Считаю, что продольные усилия с подкрановой балки должны передаваться только на связевой блок в средней части здания (там, где располагаются связи и выше и ниже подкрановых балок), а настил это конструктивное мероприятие для крепления надкрановых связей и участвовать в работе он не должен, в расчет его вводить нет необходимости, потому что он искажает картину передачи усилий на связевой блок (значение этих усилий уменьшается)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2Безымянный.jpg
Просмотров: 166
Размер:	190.6 Кб
ID:	233926  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 172
Размер:	85.1 Кб
ID:	233927  

Просмотров: 6358
 
Непрочитано 28.01.2021, 09:36
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
искажает картину передачи усилий на связевой блок (значение этих усилий уменьшается)
- это почему?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 09:57
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это почему?
В колоннах по краям здания остаётся часть усилия. Все усилие не приходит в связевой блок. Часть усилие от подкрановой балки через настил по краям здания передается в распорку, а затем на колонны по краям здания. Во вложении видно как за счет настила продольное усилие уменьшается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3Безымянный.jpg
Просмотров: 116
Размер:	117.1 Кб
ID:	233928  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 117
Размер:	131.4 Кб
ID:	233930  
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 10:30
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Во вложении видно как за счет настила продольное усилие уменьшается
- оно в соседнюю с балкой распорку уходит.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 10:42
#5
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
оно в соседнюю с балкой распорку уходит.
Ну да. Это понятно. В расчетной модели настил объединяет балку и распорку, соответственно часть усилия с балки уходит в распорку затем в колонну и в опорный узел колонны. Таким образом продольное усилие не все переходит в связевой блок в середине здания. Фактически может так и должно быть: основная часть продольного усилия переходит на колонны связевого блока, а небольшая часть усилия 10-15% перераспределяется за счет настила и распорок на остальные колонны здания???... То есть абсолютно все продольное усилие не должно сосредотачиваться в связевом блоке?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 11:28
#6
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Проектирую похожий каркас, я не стал париться и добавил этот настил и ответную растяжку(швеллер там 14 вроде) в схему. Я не стал особо заморачиваться на этом моменте. Колонны у меня жестко закреплены в обоих направлениях, кран 10т. Там в соседней теме мы недавно обсуждали зачем эти ВС надкрановые нужны. Если они перегоняют ветер с торца на ПБ, то и в другую сторону продольный тормоз с крана пусть ловят)
У вас на схеме это N в кН?
Rane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 11:36
#7
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
У вас на схеме это N в кН?
Да
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 12:49
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
не должно сосредотачиваться в связевом блоке?
- куда ж оно ещё может уйти?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 12:58
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Колонны у меня жестко закреплены в обоих направлениях
Зачем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 13:12
#10
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- куда ж оно ещё может уйти?
Я же объясняю: небольшая часть усилия 10-15% переходит в другие колонны, тем более, если базы жесткие в двух направлениях
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 13:44
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
10-15% переходит в другие колонны
- допустим. К настилу тогда какой вопрос? Вообще сам вопрос темы мутный. Ветровая идёт по балкам и распоркам до связевого блока, часть усилия на пути теряется за счёт жёстких баз. Всё понятно. Вопроса нет. Настил только распределяет усилия между распорками и балками и не даёт консоли крутиться вокруг оси колонны.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 14:44
#12
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Настил только распределяет усилия между распорками и балками и не даёт консоли крутиться вокруг оси колонны.
Вот и ответ.
Настил распределяет усилия между распорками и балками и в расчет его вводить следует.
Итог:
ввести в расчетной схеме настил. И таким образом продольная нагрузка не вся уйдет в связевой блок, а частично уменьшится и воспримется не только колоннами связевого блока, но и другими колоннами

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Зачем?
Узел такой
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 15:34
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Наличие настила не влияет на «уменьшение» усилия на связевой блок.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 15:59
#14
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Наличие настила не влияет на «уменьшение» усилия на связевой блок.
Я вам в расчетной схеме показал, что влияет, а Вы мне говорите что не влияет???
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 16:05
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
в расчетной схеме показал
- это не связевой блок, а ерунда в торце никчёмная из серии, связевой блок - это который в землю ветер уводит (громоотвод ветроотвод).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 16:22
#16
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это не связевой блок, а ерунда в торце никчёмная из серии, связевой блок - это который в землю ветер уводит (громоотвод ветроотвод).
С этим никто не спорит.....
Связевой блок это от верха колонн до низа в середине здания. Я про него и говорю. Если в модели с торцов поставить настил, то усилие в связевом блоке в середине уменьшится немного, за счет того, что оно перераспределиться между колоннами каркаса.
А по торцам - это связи в надкрановой части колонн и это не связевой блок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 58
Размер:	71.1 Кб
ID:	233959  
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 16:52
#17
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
ввести в расчетной схеме настил
Эти 10-15% сильно влияют на подбор сечения колон и связей? Игра стоит свеч?
DMB484 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 17:15
#18
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Эти 10-15% сильно влияют на подбор сечения колон и связей? Игра стоит свеч?
НЕТ конечно. Это небольшие значения, так что можно принять хоть один вариант, хоть другой, от этого не фундаменты не сечения элементов не изменятся. Просто хочется принять более правильный вариант, поэтому и возник вопрос
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 17:24
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Швеллер, уголок, лист. Какая разница? Главное обеспечить жёсткость из плоскости. Иначе механизм - "кочерга".
Лист будет работать только на растяжение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 17:43
#20
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Главное обеспечить жёсткость из плоскости. Иначе механизм - "кочерга".
Лист будет работать только на растяжение.
Не понял, что значит, что лист будет работать на растяжение?
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость устройства температурных швов gdenisn Конструкции зданий и сооружений 47 15.05.2020 17:52
Необходимость устройства лифта fadeaway Архитектура 10 04.07.2019 04:53