| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.01.2021, 08:45 | #1 | |
Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей.
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
||
Просмотров: 6358
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
В колоннах по краям здания остаётся часть усилия. Все усилие не приходит в связевой блок. Часть усилие от подкрановой балки через настил по краям здания передается в распорку, а затем на колонны по краям здания. Во вложении видно как за счет настила продольное усилие уменьшается
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Ну да. Это понятно. В расчетной модели настил объединяет балку и распорку, соответственно часть усилия с балки уходит в распорку затем в колонну и в опорный узел колонны. Таким образом продольное усилие не все переходит в связевой блок в середине здания. Фактически может так и должно быть: основная часть продольного усилия переходит на колонны связевого блока, а небольшая часть усилия 10-15% перераспределяется за счет настила и распорок на остальные колонны здания???... То есть абсолютно все продольное усилие не должно сосредотачиваться в связевом блоке?
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Проектирую похожий каркас, я не стал париться и добавил этот настил и ответную растяжку(швеллер там 14 вроде) в схему. Я не стал особо заморачиваться на этом моменте. Колонны у меня жестко закреплены в обоих направлениях, кран 10т. Там в соседней теме мы недавно обсуждали зачем эти ВС надкрановые нужны. Если они перегоняют ветер с торца на ПБ, то и в другую сторону продольный тормоз с крана пусть ловят)
У вас на схеме это N в кН? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- допустим. К настилу тогда какой вопрос? Вообще сам вопрос темы мутный. Ветровая идёт по балкам и распоркам до связевого блока, часть усилия на пути теряется за счёт жёстких баз. Всё понятно. Вопроса нет. Настил только распределяет усилия между распорками и балками и не даёт консоли крутиться вокруг оси колонны.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
Настил распределяет усилия между распорками и балками и в расчет его вводить следует. Итог: ввести в расчетной схеме настил. И таким образом продольная нагрузка не вся уйдет в связевой блок, а частично уменьшится и воспримется не только колоннами связевого блока, но и другими колоннами ----- добавлено через ~24 мин. ----- Узел такой |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
Связевой блок это от верха колонн до низа в середине здания. Я про него и говорю. Если в модели с торцов поставить настил, то усилие в связевом блоке в середине уменьшится немного, за счет того, что оно перераспределиться между колоннами каркаса. А по торцам - это связи в надкрановой части колонн и это не связевой блок |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
НЕТ конечно. Это небольшие значения, так что можно принять хоть один вариант, хоть другой, от этого не фундаменты не сечения элементов не изменятся. Просто хочется принять более правильный вариант, поэтому и возник вопрос
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Швеллер, уголок, лист. Какая разница? Главное обеспечить жёсткость из плоскости. Иначе механизм - "кочерга".
Лист будет работать только на растяжение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимость устройства температурных швов | gdenisn | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 15.05.2020 17:52 |
Необходимость устройства лифта | fadeaway | Архитектура | 10 | 04.07.2019 04:53 |
Необходимость устройства деформационного шва в бетонной подготовке | omigo001 | Железобетонные конструкции | 20 | 11.04.2019 17:59 |
Необходимость устройства кольцевого водопровода | bornfly | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 30.10.2012 13:01 |
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами | DR.Dim | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 11.05.2012 17:54 |