Цитата:
Сообщение от liik
По табл. 11.5 СП20 для логарифмического декремента 0,15 минимальная частота должна быть 3,4ГЦ. У меня по модальному анализу для статических нагрузок получаются след. частоты:
|
В случае, когда первая частота меньше предельной и когда предельная находится в интервале первой и второй частот, пульсационная составляющая может быть получена просто по формулам 11.5 или 11.7. В противном случае нужно решать задачу колебаний. Все это делается в любом случае программными комплексами автоматически. Вам нужно всего лишь заполнить соответствующие таблички со своими данными. Количество форм можно задать с явным запасом, а потом после первого расчёта и анализа убрать "излишек". Впрочем, Скад, например, сам проигнорирует ничего не дающие формы.
Цитата:
Сообщение от liik
2) Усилия от динамических нагрузок по формам колебаний берется непосредственно из Скада (M1, M2, M3) или как-то вычисляется?
|
Всё выполняется автоматически вплоть до РСУ или РСН.