Разница в прочности кубов бетона при испытании на сжатие
Регистрация: 03.07.2020
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 3893
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
Что тема делала в AutoCAD? Перемещено.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2020
Сообщений: 5
|
Меня интересует разница в расхождениях между прочностью кубиков в партии, то есть 6 кубиков. И где такая информация прописана? в ГОСте 18105 такой информации нет.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Например, при испытании на сжатие пару кубиков показали прочность 28 МПа, а некоторые 16-17 МПа, допускаются ли такие расхождения при построении той же самой градуировочной зависимости? Либо же между разницей в прочности должен быть какой то диапазон? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2020
Сообщений: 26
|
Откуда кубы поступают? Вы берете их из замесов БРУ? Из автобетоносмесителя? Или они к Вам со стройки поступают?
Если со стройки, то могут "левые" кубы подкинуть, лишь бы заключение получить, чтобы сдать исполнительную. Или хранить как попало. Offtop: У нас на одном объекте прорабы/мастера хоть и заливали кубы, но с маркировкой, учетом и хранением проблемы были, потом вообще образовался "банк" с кубиками, и из него брали любые три для лаборатории. А потом В7.5 выдавал В20 на испытаниях |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2020
Сообщений: 5
|
Заливаю кубики я самостоятельно. Раствор беру из смесителей, которые приезжают на стройку для заливки конструкций. При проведении испытаний на сжатие у кубиков большой разброс в показателях получается, например, 4 кубика 27-28 МПа и 2 кубика по 16-17 МПа ( это просто примерные цифры). Мне нужно знать в каком может быть ГОСТе, СниПе или в любом другом документе, прописан максимальный допустимый диапазон в разбросе показателей прочности при проведении испытаний на сжатие.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395
|
Aleks96, А вы прочность монолитных конструкций по кубикам определяете?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Pto-fl, Если чё, то определять прочность монолитных конструкций по кубикам запрещается, вернее разрешается в исключительных случаях. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Baumann, ТС нужен пример отбраковки результатов. Кроме того, почему то 23.5МПа = В25?
Помню в студенческие годы была удобная методичка, с оценкой разлета результатов, может найду. Иногда, допустим при среднем кучном попадании в 30МПа, один результат в 45-50МПа выгоднее отбраковать, чтобы получить класс бетона выше. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
|
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885
|
Цитата:
----- добавлено через ~34 мин. ----- http://docs.cntd.ru/document/1200100908 ----- добавлено через ~45 мин. ----- Из опыта. Я договорился с одной лабораторией насчёт кубиков-теперь кубики забивает сама лаб-я. Необходимое условие: не более получаса с момента прихода бетона на площадку бетон должен быть доставлен в лаб-ю. На практике 3 совковые лопаты в ведро, ведро-в машину и вперёд. Лаб-я забивает кубики (за небольшую плату сверх договора) своим каким-то внегостовским ноу-хау обрабатывает кубики и через 5 дней выдает результат. При расспросах выяснилось, что у них есть пропарочная камера, они забивают кубики и дают им затвердеть какое-то время, потом в камеру и на выходе результат, где 85% от марки, что соответствует 85% на конце 3-ей недели при естеств-х условиях. Конечный результат соовет-т 28 дням. Как-то забежал очередной раз с ведром, так там сидел проверяющий из Стандарта, все удивлялся и возмущался, но потом согласился, что сумма в итоге не меняется. Очень удобно и быстро.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180
|
Цитата:
при построении градуировочной зависимости производится отбраковка отдельных значений, не удовлетворяющих определенным требованиям (п. Б.2 приложения Б ГОСТ 17624-2012) и вообще рекомендую ознакомиться с "Методика статистической оценки прочности бетона в железобетонных конструкциях" и МДС 62-2.01 "Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом способом поверхностного прозвучивания" совместно с перечисленными ГОСТами |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
По какому стандарту определять марку по прочности на сжатие блоков из горной породы? | Интеллигентный прораб | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2018 12:34 |
Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White) | MrWhite | ANSYS | 144 | 21.08.2017 12:41 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |