Как допускается выполнять расчет каркасного здания при обследовании
YRAN
 
специалист по обследованию
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 27

Здравствуйте, помогите определиться в следующем вопросе. Занимаемся обследованием технического состояния промышленного каркасного (рамно-связевого) здания (с мостовыми кранами), имеющий повышенный уровень ответственности. Для прохождения главгосэкспертизы в составе проекта (по реконструкции), выполняемого другой фирмой, Необходимо ли выполнять поверочный расчет всего каркаса здания? или будет достаточно посчитать только поперечную раму без учета пространственной работы (как бы в запас расчета)?
Просмотров: 2368
 
Непрочитано 01.10.2013, 15:55
#2
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Можно выполнить расчет поперечной рамы и связевого блока, если сейсмики нет.
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 17:04
#3
YRAN

специалист по обследованию
 
Регистрация: 01.08.2011
г.Н.Новгород
Сообщений: 27


Под связевым блоком имеется в виду - температурный блок здания? сейсмики нет
YRAN вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 19:21
#4
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Под свзевым блоком имеются ввиду связи для передачи продольных нагрузок с каркаса на фундамент. Вертикальные связи по колоннам и фермам.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2013, 20:44
#5
rodent


 
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 59


При выполнении проекта на реконструкцию экспертиза требует проведение обследования, в заключении присваиваем категории технического состояния и даем рекомендации по приведению конструкций в работоспособное состояние на основании выполненных расчетов, какие виды расчетов выполнять определяем сами, замечаний никогда не получали. Самое главное для экспертизы, чтобы рекомендации, содержащиеся в заключении были выполнены в проекте на реконструкцию
rodent вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2013, 22:08
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от YRAN Посмотреть сообщение
Для прохождения главгосэкспертизы в составе проекта (по реконструкции), выполняемого другой фирмой, Необходимо ли выполнять поверочный расчет всего каркаса здания? или будет достаточно посчитать только поперечную раму без учета пространственной работы (как бы в запас расчета)?
YRAN
Там наоборот...не в запас будет, а непонятно во что...
А считать пространственный по любому нужно
Во всяком случае мы считали
Изображения
Тип файла: jpg Производственный К.jpg (340.4 Кб, 294 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как допускается выполнять расчет каркасного здания при обследовании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. p_sh Железобетонные конструкции 9 04.11.2005 14:04
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20