Смотрю СТО 36554501-006-2006... Э-э-э... Так а что с этим со всем делать?? Задача нестационарной теплопроводности + расчет по деформированной модели...
Допустим, изотерму критических температур нагрева бетона tb,cr определим по прил.А, Б. И что делать потом? Рассчитывать как физически нелинейную многослойную пластину с разными Е по толщине? Или как объемный элемент с арматурными включениями? Что-то более земное: воспользоваться п.5.1, 4.12 - выключить из работы бетон, нагретый выше критической температуры. Изотерму определить по прил. А,Б. Определив температуру арматуры, найти понижающий коэффициент gamma_st, понизить Rs. Иными словами, найти эквивалентное сечение и его уже проверить по СП/СНиП. Но правомерен ли такой подход? У кого какие мысли? Может, задача уже решена алгоритмически (или программно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Интересная вещь:
СТО 36554501-006-2006 п.12.4 Цитата:
Цитата:
Правда, остается вопрос по п. 7.5 СП 52-103-2007, где минимальная рекомендуемая толщина стен 180 мм. Понятно, что это не требование, а рекомендация, но чем она продиктована? Не СТО, случаем? |
|||
![]() |
|
||||
Так как быть тогда, если п.12.4 чётко регламентирует "При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150 мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм.", а табл. 4.1 говорит, что в зданиях I-ой степени огнестойкости, в частности в перекрытиях, REI60. То есть имеем, 160 мин --57 мм. То какой должна быть толщина того самого перекрытия?
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
2juri18 А меня пожарный эксперт недавно огорошил: говорит, в монолитном жб здании перекрытия также являются элементами, обеспечивающими общую устойчивость здания. В СТО сказано: "К несущим элементам здания или сооружения относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость: несущие стены, колонны, балки перекрытий, ригели, фермы, рамы, арки, связи, диафрагмы жесткости и т.п.", т.е. тогда для перекрытий предел огнестойкости надо принимать как для несущих элементов (табл. 4.1 СТО). Опс! Чего-то я не нашелся, чего и ответить...
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,747
|
to Lamer Inc.. перекрытие изымите - получите двойную расчетную длину колонны, так что обеспечивают, никуда не денешься
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
2yarrus77
Ну так и получается, здравствуй защитный слой 60 мм в перекрытиях! Прощай перекрытия толщиной 160 мм! На самом деле, подозреваю, все не так уж плохо. В противном случае, надо прекращать строительство практически всех панельных зданий. Должен быть другой выход... Может, дело в нормативном ограничении вероятной зоны пожара? Ничего не попадалось на эту тему? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,747
|
перекрытие 160 мм считаю надо делать только в стеновой системе, с пролетами до 6 м максимум, в безбалочном(безригельном) не стоит, счас помогаю разгребать подобное решение. И с прогибами не очень, и продавливание на грани фола.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166
|
есть вариант - применять теплоизоляцию (у ROCKWOOL) есть утвержденные технические рашения. Учитывать сверху стяжки (они тоже защищают от прогрева, хотя в расчетную высоту перекрытия не входят). Но в принципе вопрос остается, согласна.
|
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
А если в безбалочном применить капители? Самые простые, в виде утолщения плиты. Я просчитывал в нелинейке, под 6х6 идеально подходит толщина 160-140 мм. Капитель препятствует продавливанию, режет момент, и сокращает расчетный пролет тонкой плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,747
|
для DEPAK речь шла о безригельном каркасе, т.е. без капителей. А по капителям в "руководстве" 1/35L - 6000/35=170 мм для простых капителей и 1/40L - 150 мм для капителей с изломом и с плитной частью.
Нелинейность хорошо, в чем считали и как моделировали капитель? Штаермана посмотрите, там методы расчета подтверждались испытаниями. Рисковать сильно не стоит. 140 мм мне кажутся не оправданными вообще, так как у нас в чертежах 160 мм, а на стройке (в реальности) 180 мм.