Защитный слой бетона для огнестойкости - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона для огнестойкости

Защитный слой бетона для огнестойкости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2007, 13:39
Защитный слой бетона для огнестойкости
juri18
 
Инженер
 
Сибирь
Регистрация: 27.05.2007
Сообщений: 2,970

Какой защитный слой бетона для предела огнестойкости 150 минут? Где искать?
Просмотров: 78208
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2007, 13:11
#21
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Lenc
спасибо за оперативный ответ.

...ни один документ не утверждён государством...

:shock: такое возможно?
Можешь сам посмотреть в начале документов.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2007, 00:14
#22
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Смотрю СТО 36554501-006-2006... Э-э-э... Так а что с этим со всем делать?? Задача нестационарной теплопроводности + расчет по деформированной модели...

Допустим, изотерму критических температур нагрева бетона tb,cr определим по прил.А, Б. И что делать потом? Рассчитывать как физически нелинейную многослойную пластину с разными Е по толщине? Или как объемный элемент с арматурными включениями?
Что-то более земное: воспользоваться п.5.1, 4.12 - выключить из работы бетон, нагретый выше критической температуры. Изотерму определить по прил. А,Б. Определив температуру арматуры, найти понижающий коэффициент gamma_st, понизить Rs. Иными словами, найти эквивалентное сечение и его уже проверить по СП/СНиП. Но правомерен ли такой подход?
У кого какие мысли? Может, задача уже решена алгоритмически (или программно ) и я напрасно разоряюсь?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2007, 07:23
#23
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Всем, черным по белому - МДС не действует и заменен выше указанным СТО.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2007, 23:31
#24
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Интересная вещь:
СТО 36554501-006-2006 п.12.4
Цитата:
При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150 мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм.
в соответствии с п.11.1 применим только для
Цитата:
многофункциональных высотных зданий, комплексов и сооружений, относящихся к первому ответственному уровню надежности, отказы которых после пожара могут привести к тяжелым экономическим и экологическим последствиям, а также тех конструкций, восстановление которых потребует больших технических сложностей и затрат, необходимо обеспечить их огнесохранность после пожара.
Т.е. для обычных зданий до 75 м СТО защитный слой прямо не регламентирует.
Правда, остается вопрос по п. 7.5 СП 52-103-2007, где минимальная рекомендуемая толщина стен 180 мм. Понятно, что это не требование, а рекомендация, но чем она продиктована? Не СТО, случаем?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2008, 16:36
#25
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Так как быть тогда, если п.12.4 чётко регламентирует "При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150 мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм.", а табл. 4.1 говорит, что в зданиях I-ой степени огнестойкости, в частности в перекрытиях, REI60. То есть имеем, 160 мин --57 мм. То какой должна быть толщина того самого перекрытия?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 16:47
#26
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
REI60
Напряги глаза: REI 60
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2008, 16:50
#27
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Упс... Действительно... Недоглядел.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2008, 19:34
#28
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2juri18 А меня пожарный эксперт недавно огорошил: говорит, в монолитном жб здании перекрытия также являются элементами, обеспечивающими общую устойчивость здания. В СТО сказано: "К несущим элементам здания или сооружения относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость: несущие стены, колонны, балки перекрытий, ригели, фермы, рамы, арки, связи, диафрагмы жесткости и т.п.", т.е. тогда для перекрытий предел огнестойкости надо принимать как для несущих элементов (табл. 4.1 СТО). Опс! Чего-то я не нашелся, чего и ответить... Какие мысли?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2008, 12:06
#29
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
В TCH 31-332-2006 Санкт-Петербург ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ есть данные о соотношении защитного слоя и огнестойкости:Приложение Ж (рекомендуемое)
Рекомендации по огнезащите несущих железобетон-ных конструкций
1 Толщина защитного слоя бетона в несущих конструкциях здания должна быть не менее 60 мм для того, чтобы защитный слой бетона прогревался не свыше 300° С и после пожара не ока-зывал влияния на дальнейшую эксплуатацию конструкции (при стандартном пожаре, длитель-ностью 180 мин). При этом, защитный слой бетона должен иметь армирование в виде противо-откольной сетки из стержней диаметром 2-3 мм с ячейками не более 50 мм, что будет способст-вовать предотвращению взрывообразного разрушения бетона.
Подскажите, в каких еще нормах есть рекомендации по размеру ячейки.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 11:11
#30
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Подскажите можно ли в качестве противооткольной сетки использовать вот это: "СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ" ГОСТ 5336-80??
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 23:00
#31
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Как компромис:
Вложения
Тип файла: rar СТО.rar (57.0 Кб, 803 просмотров)
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2008, 12:29
#32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,747


to Lamer Inc.. перекрытие изымите - получите двойную расчетную длину колонны, так что обеспечивают, никуда не денешься . Предварительно ЯТД посмотреть МДС (защитные слои), потом уж заморачиваться на СТО. Сделали пожарные хрень на наши головы. Не ужель трудно как в еврокоде сделать правила хорошей практики. Табличку с защитными слоями по разным случаям жизни. Расчеты для тех кто хочет съэкономить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2008, 01:57
#33
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2yarrus77
Ну так и получается, здравствуй защитный слой 60 мм в перекрытиях! Прощай перекрытия толщиной 160 мм!
На самом деле, подозреваю, все не так уж плохо. В противном случае, надо прекращать строительство практически всех панельных зданий. Должен быть другой выход...
Может, дело в нормативном ограничении вероятной зоны пожара? Ничего не попадалось на эту тему?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2008, 09:23
#34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,747


перекрытие 160 мм считаю надо делать только в стеновой системе, с пролетами до 6 м максимум, в безбалочном(безригельном) не стоит, счас помогаю разгребать подобное решение. И с прогибами не очень, и продавливание на грани фола.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2008, 09:48
#35
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


есть вариант - применять теплоизоляцию (у ROCKWOOL) есть утвержденные технические рашения. Учитывать сверху стяжки (они тоже защищают от прогрева, хотя в расчетную высоту перекрытия не входят). Но в принципе вопрос остается, согласна.
лин вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2008, 19:45
#36
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
перекрытие 160 мм считаю надо делать только в стеновой системе, с пролетами до 6 м максимум, в безбалочном(безригельном) не стоит, счас помогаю разгребать подобное решение. И с прогибами не очень, и продавливание на грани фола.
А если в безбалочном применить капители? Самые простые, в виде утолщения плиты. Я просчитывал в нелинейке, под 6х6 идеально подходит толщина 160-140 мм. Капитель препятствует продавливанию, режет момент, и сокращает расчетный пролет тонкой плиты.
depak вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2008, 20:45
#37
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. Ройтман В.М.
>Lamer Inc..Вы были правы, очепятка.

Последний раз редактировалось gad, 15.03.2008 в 12:53.
gad вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2008, 02:27
#38
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Наверное, Ройтман, все-таки?
Книга безусловно полезная, но как быть с отнесением плит перекрытий монолитного здания к другому классу огнестойкости?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2008, 11:12
#39
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,747


для DEPAK речь шла о безригельном каркасе, т.е. без капителей. А по капителям в "руководстве" 1/35L - 6000/35=170 мм для простых капителей и 1/40L - 150 мм для капителей с изломом и с плитной частью.
Нелинейность хорошо, в чем считали и как моделировали капитель? Штаермана посмотрите, там методы расчета подтверждались испытаниями. Рисковать сильно не стоит. 140 мм мне кажутся не оправданными вообще, так как у нас в чертежах 160 мм, а на стройке (в реальности) 180 мм.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2008, 11:19
#40
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,747


2Lamer Inc... к сожалению в моем случае все сводилось к стандартным решениям. Плита по-толще, сеточка из троечки с шагом 50 мм.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  