Как правильно выполнить расширение существующего проема
borisovich.w
 
Регистрация: 06.02.2024
Сообщений: 6

Приветствую Форумчане! Вопрос о расширении проемов в существующем кирпичном здании, в несущих стенах толщиной 510 мм и перегородках 250 мм, ниже прикладываю схему как его предлогают выполнить в стенах 510 мм. По схеме есть несколько вопросов, а именно:
1. Когда нужно или ненужно ставить шпильки?
2. Какой шаг шпилек принимать и от чего зависит?
В Гроздове ответа не нашел. По примерам из интернета, кто -то с шагом 500 мм, кто-то с шагом 250...300 мм ставит. Строители говорят, что при шаге отверстийи 250-300 мм и соответствующем количестве отверстий в сущ. ж/б перемычке, последняя развалится. Помогите разобраться.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема расширяемого проема.jpg
Просмотров: 358
Размер:	140.6 Кб
ID:	261410  

Просмотров: 2899
 
Непрочитано 27.02.2024, 00:01
| 1 #21
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Проем в несущей стене проектировала в отчем доме
А мне приходилось расширять проём ворот в кирпичном промздании для заезда фуры...)
Там нагрузка от двух вышерасположенных этажей с ж/б перекрытиями и крышей. И совсем другие техрешения...
Вот там и применялись листы на шпильках в виде опорных стоек с опиранием на них новой перемычки.
Зависит от назначения проёма, ширины проёма и стен, нагрузок и поэтапно расписывается технология (временная разгрузка, крепления на монтаже, монтаж, механизмы...).
Меткий ответ случается после точного вопроса....
Nikst50 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно выполнить расширение существующего проема

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется выполнить расчет КР существующего здания и пристройки LM340843 Поиск исполнителей 0 15.04.2022 14:04
Как технологически правильно выполнить узел оконного откоса Frederiks1 Прочее. Архитектура и строительство 4 15.12.2018 05:07
Как правильно продолжить монолит существующего здания Очкарик студент Железобетонные конструкции 24 24.09.2018 17:56
Как правильно выполнить перекрытие из стальных балок? wizard007 Конструкции зданий и сооружений 13 10.04.2015 16:32
Как правильно выполнить ремент ригеля singstud Железобетонные конструкции 14 23.03.2015 21:23