Коэф. постели грунта для фундаментов машин с дин. нагрузками
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэф. постели грунта для фундаментов машин с дин. нагрузками

Коэф. постели грунта для фундаментов машин с дин. нагрузками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2024, 11:24 #1
Коэф. постели грунта для фундаментов машин с дин. нагрузками
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251

Здравствуйте!

Дали задание рассчитать ф-ты под турбогенератор 3000об/мин. Размеры фунд. плиты в плане - 5х10м.
Не понимаю, как получить коэф. постели грунта.

1 вар. - получить через КРОСС, но там, как я понимаю, значения будут неверные, т.к. при дин. нагрузке модуль деформации будет другим.
2 вар. - С1 взять по СП 26 п. 6.1.3 постоянными как коэф. упругого неравномерного сжатия и сдвига. Но тогда С2 брать равным 0?

Как Вы считаете, как правильно задавать?
Просмотров: 1418
 
Непрочитано 16.04.2024, 12:00
1 | 1 #2
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 212


Offtop: Турбогенератор 3000 об/мин - машина с динамической нагрузкой на фундамент??? Какая же у турбогенератора амплитуда? На первых же страницах СНиП 2.02.05 есть расчет упругих характеристик основания.

Последний раз редактировалось VitaKo, 16.04.2024 в 12:06.
VitaKo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2024, 13:35
#3
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


VitaKo, по амплитуде колебаний - по данным заказчика размах колебаний до 30мкм.
По поводу сниповской методики - я это написал в вар. 2.

Как я понял, получается, чтобы КРОССом это лучше не считать.
liik вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2024, 14:08
1 | 1 #4
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Как Вы считаете, как правильно задавать?
СП 26, раздел 7.1.
Амплитуда величины нагрузки - по п.7.1.7, 7.1.10, а коэффициенты по 6.1.3 - для ручного расчета по 6.1.4.

По КРОССу можно, если задавать динамические характеристики грунтов - на это специальный ГОСТ есть.

Не забудьте проверить влияние динамического воздействия от турбины на фундаменты здания, они же рядом?
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэф. постели грунта для фундаментов машин с дин. нагрузками



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 Kahatu Основания и фундаменты 14 07.04.2021 04:24
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? Vtrk SCAD 26 21.03.2017 17:21
Фундаменты машин с динамическими нагрузками livsi07 Основания и фундаменты 4 27.08.2013 18:38
Отрыв фундамента от грунта и коэффициент постели - как совместить? Brandashmыg SCAD 20 05.12.2012 17:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44