| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Коэф. постели грунта для фундаментов машин с дин. нагрузками
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
||
Просмотров: 1418
|
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 212
|
Offtop: Турбогенератор 3000 об/мин - машина с динамической нагрузкой на фундамент??? Какая же у турбогенератора амплитуда? На первых же страницах СНиП 2.02.05 есть расчет упругих характеристик основания.
Последний раз редактировалось VitaKo, 16.04.2024 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
СП 26, раздел 7.1.
Амплитуда величины нагрузки - по п.7.1.7, 7.1.10, а коэффициенты по 6.1.3 - для ручного расчета по 6.1.4. По КРОССу можно, если задавать динамические характеристики грунтов - на это специальный ГОСТ есть. Не забудьте проверить влияние динамического воздействия от турбины на фундаменты здания, они же рядом? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 | Kahatu | Основания и фундаменты | 14 | 07.04.2021 04:24 |
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? | Vtrk | SCAD | 26 | 21.03.2017 17:21 |
Фундаменты машин с динамическими нагрузками | livsi07 | Основания и фундаменты | 4 | 27.08.2013 18:38 |
Отрыв фундамента от грунта и коэффициент постели - как совместить? | Brandashmыg | SCAD | 20 | 05.12.2012 17:47 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |