Выдержит ли стена газоблока при пролете 8метров
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выдержит ли стена газоблока при пролете 8метров

Выдержит ли стена газоблока при пролете 8метров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2024, 17:48 #1
Выдержит ли стена газоблока при пролете 8метров
A87
 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128

Всем привет. Коллеги, подскажите, можно ли на такой пролет применить плиты ПБ данных размеров? Газоблок D500 В2,5 шириной 400мм , переживаю за саму стену, не сложиться ли это всё от такой нагрузки? учитывая даже монолитный пояс что-то пролет внушительный получается + стропильная еще встанет на плиты. Подскажите пожалуйста , был ли опыт у кого ? высота стен 3м, Крыша вальмовая . Монолитный пояс будет почти на всю стену, а именно шириной 350мм. Заказчику предлагаю колонны ставить по центру гаража и ставить плиты в два ряда.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2024-04-21 20.49.34.png
Просмотров: 203
Размер:	102.6 Кб
ID:	262773  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2024-04-21 20.48.49.png
Просмотров: 195
Размер:	30.3 Кб
ID:	262774  

Просмотров: 1413
 
Непрочитано 21.04.2024, 18:03
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


Тему читали? https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42157
Решение должно быть обоснованным, я бы предпочел надежный вариант, но конечно можно придумать как выполнить и такой пролет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2024, 18:31
#3
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 62


Хорошо изложено в АТР БГБ 3.2-2017
а вообще можно и сэкономить, ведь чердачное перекрытие может быть и без жб настила, а с использованием висячей стропильной системы...
yustu вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2024, 21:29
| 1 #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,461


Без проблем выдержит.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2024, 01:50
#5
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Тут вопрос больше по цене. У меня вопрос о другом

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Без проблем выдержит.
Я так понимаю, главное при опирании плит не допускать эксцентриситетов при опирании плит. По несущей способности газоблок потянет, тут больше вопрос наверно по устойчивости стен
A87 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2024, 07:06
#6
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
можно ли на такой пролет применить плиты ПБ данных размеров?
Ну, а почему нельзя? Прикинуть грубым расчетом все нагрузки и сравнить с серийными данными.
Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
почти на всю стену
Это уже не монолитный пояс.
Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Заказчику предлагаю колонны ставить по центру гаража и ставить плиты в два ряда
Совсем не обязательно, если плиты выдержат пролет.
Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
тут больше вопрос наверно по устойчивости стен
Я бы в углах, пересечениях стен и по середине пролета 8880, независимо от указаний норм, поставил бы монолитные сердечники сечением 30х30 или даже 40х40см
Интересно, а какой район стр-ва?
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2024, 07:29
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Если стена с воротами не сработает как диск в своей плоскости (из-за больших проемов), то несущие стены будут работать по консольной схеме и вряд ли газоблок выдержит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-04-22_8-30-53.png
Просмотров: 120
Размер:	140.3 Кб
ID:	262778  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2024, 08:16
| 1 #8
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 819


ingt, не драматизируй.
Это ж не соломенный домик, а каменный (пусть и не очень тяжелый камень)! С монолитным поясом, перекрытый сборными плитами.
Правда думаешь, что его может сдуть?
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2024, 09:01
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Deimos, гляньте нормы, там имеются указания какие стены могут работать диафрагмой, а какие нет (с точки зрения наличия в них проемов). У автора не стена-диафрагма, а три простенка. Плюс не самый надежный материал.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
а каменный (пусть и не очень тяжелый камень)!
Ага, этот камень в воде плавает.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2024, 09:23
#10
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


Сделайте стену с воротами монолитной рамой, и стену с дверью (в глубине) тоже монолитной, типа диафрагмы. Решит часть проблем
DS1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2024, 10:16
#11
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Я бы в углах, пересечениях стен и по середине пролета 8880, независимо от указаний норм, поставил бы монолитные сердечники сечением 30х30 или даже 40х40см
Интересно, а какой район стр-ва?
Yuriy Petrovich, спасибо вам за отклик. Амурская область, Сейсмичность до 6 баллов, снеговой район I (80 кг/м2)

Если сердечники вставлять, то это уже как каркасное надо считать ((

Стропильная пока не готова по большому счету больше ни как не распределить нагрузку

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Сделайте стену с воротами монолитной рамой, и стену с дверью (в глубине) тоже монолитной, типа диафрагмы. Решит часть проблем
как вариант, согласен.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если стена с воротами не сработает как диск в своей плоскости (из-за больших проемов), то несущие стены будут работать по консольной схеме и вряд ли газоблок выдержит
ingt, спасибо , учту этот момент

По ходу с двумя колоннами по центру гаража спать мне спокойнее будет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2024-04-22 16.09.57.png
Просмотров: 78
Размер:	773.6 Кб
ID:	262779  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2024-04-22 16.07.01.png
Просмотров: 86
Размер:	1.56 Мб
ID:	262780  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2024-04-22 16.06.16.png
Просмотров: 82
Размер:	1.49 Мб
ID:	262781  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2024-04-22 16.14.06.png
Просмотров: 72
Размер:	1.14 Мб
ID:	262782  

Последний раз редактировалось A87, 22.04.2024 в 10:22.
A87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выдержит ли стена газоблока при пролете 8метров

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли центральная стена из газоблока A87 Каменные и армокаменные конструкции 8 27.06.2021 12:38
Как рассчитать выдержит ли кирпичная стена прикрепленную к ней конструкцию дымохода boyan_86 Конструкции зданий и сооружений 2 04.12.2020 10:39
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси Magrat112 Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2016 10:29
Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей. М.Е.В. Железобетонные конструкции 38 03.02.2014 00:04
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 8 18.09.2011 06:19