Как рассчитать количество пожаробезопасных зон и их площадь?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как рассчитать количество пожаробезопасных зон и их площадь?

Как рассчитать количество пожаробезопасных зон и их площадь?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2024, 19:49 #1
Как рассчитать количество пожаробезопасных зон и их площадь?
lozybu
 
Регистрация: 24.04.2024
Сообщений: 7

Добрый день! Я правильно понимаю, что нигде не нормируется количество пожаробезопасных зон в общественных зданиях? Это общеобразовательное учреждение на 4 этажа, по расчету на все здание приходится 11 чел мгн, из них 2 чел. - м4. Как рассчитать площадь и количество.
Благодарю заранее
Просмотров: 1768
 
Непрочитано 24.04.2024, 20:33
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


по какому НТД считали количество МГН?
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2024, 20:43
#3
lozybu


 
Регистрация: 24.04.2024
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
по какому НТД считали количество МГН?
по СП1.13130.2020
п.9.1.2 таблица 20.

Это 2% от общего числа мест

Деление потока по группам МГН предполагается (групп мобильности М2/М3/М4) следует
определять из соотношения – 0,25/0,6/0,15 - количество МГН по группам принимается: М2 – 3
чел., М3 – 6 чел. М4 – 2 чел.
lozybu вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 20:51
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


а дальше чего не прочитали?)

Цитата:
9.2.4. Пожаробезопасные зоны следует предусматривать на всех этажах здания, куда обеспечивается доступ МГН группы М4, если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу)
т.е. сработала АПС, все самоходящие (включая на костылях, протезах и т.д.) эвакуируются по лестницам, лифты уехали на основной посадочный этаж и заблокировались там - и если колясочники не могут самостоятельно покинуть этаж, то они (колясочники) заезжают в безопасную зону и ожидают там прихода спасателей.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2024, 21:06
#5
lozybu


 
Регистрация: 24.04.2024
Сообщений: 7


Я это прекрасно понимаю)
Интересует сколько на этаже например должно быть пбз, и если их только двое не делать же 2 м2 зону
lozybu вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 21:20
#6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


а куда деваться? выделялись зоны, например, в холле "пожарного" лифта или часть венткамеры выгораживалась в отдельное помещение и прочее...
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2024, 22:04
#7
lozybu


 
Регистрация: 24.04.2024
Сообщений: 7


Значит не важно сколько будет пбз на этаже? И критично ли если площадь будет больше, чем в расчете?
lozybu вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2024, 22:06
1 | #8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,145


Пожаробезопасная зона - это тот же эвакуационный выход для М4. Соответственно, их количество рассчитывается так же, как и количество эваковыходов. В Вашем случае - не менее 2-х (п.9.3.6 СП1.13130).

----- добавлено через 29 сек. -----
Цитата:
Сообщение от lozybu Посмотреть сообщение
И критично ли если площадь будет больше, чем в расчете?
Нет.
Пардон, ошибся. Исходя из того же п.9.3.6, в теории достаточно одного выхода и одной зоны. Но надо учесть её доступность (по расстоянию) из самых дальних помещений этажа. Может, придётся еще делать.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.04.2024 в 22:38.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 19:35
#9
lozybu


 
Регистрация: 24.04.2024
Сообщений: 7


Спасибо за ответ! Значит и количество и площадь особо никак не нормируется и это всегда индивидуальная история?
lozybu вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 21:10
1 | #10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,145


Нормируется косвенно, зависит от количества МГН М4 и расстояния до этих зон на этаже от мест пребывания МГН. Площадь - не менее, чем установленная на расчетное количество МГН М4. Больше - никто не запрещает.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2024, 15:41
#11
lozybu


 
Регистрация: 24.04.2024
Сообщений: 7


А если здание делится на пожарные отсеки, то обязательно в каждом делать пбз?
lozybu вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2024, 16:09
#12
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


конечно. как инвалид переберется в соседний пожарный отсек?
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2024, 17:11
#13
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


если в этом пожарном отсеке присутствуют М4, естественно.. все же логично вытекает друг из друга: наличие МГН -> возможность их эвакуации в безопасную зону на улицу (в большинстве случаев) за допустимое время либо хотя бы до безопасной зоны на этаже. И даже если между пожарными отсеками есть проемы - при пожаре они автоматически перекрываются теми же противопожарными шторами, например. Иначе смысл пожарного отсека как пассивного элемента противопожарной защиты теряется...
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как рассчитать количество пожаробезопасных зон и их площадь?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать количество посетителей исходя из площади торгового центра MrProsto Прочее. Архитектура и строительство 2 18.07.2016 07:47
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. Danil21 Архитектура 1 18.02.2015 18:36
рассчитать количество жителей в квартирах anatolik Прочее. Архитектура и строительство 1 19.08.2011 08:32
Как рассчитать количество авто парковочных мест для спортсооружений? arCH_Petr Прочее. Архитектура и строительство 16 28.12.2010 21:15