Нужно ли обрабатывать огнезащитой металлокаркас для крепления обшивки стены из гипсокартона?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужно ли обрабатывать огнезащитой металлокаркас для крепления обшивки стены из гипсокартона?

Нужно ли обрабатывать огнезащитой металлокаркас для крепления обшивки стены из гипсокартона?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2024, 15:35 #1
Нужно ли обрабатывать огнезащитой металлокаркас для крепления обшивки стены из гипсокартона?
sasha-m89s
 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться нужно ли обрабатывать огнезащитой металлокаркас для крепления обшивки стены из гипсокартона.
Проект капремонта актового зала административного здания (Ф4.3, С0, вторая степень огнестойкости).

Стены зала являются внутренними, несущими, кирпичными 510мм. По периметру стен устроен металлокаркас из уголкового профиля стойки и горизонтальные направляющие. Каркас анкерится к стенам. До капремонта к нему крепилась общивка.
Стены заново обшиваются гипсокартоном по типу конструкции перегородки 2 слоя гипсокартона - утеплитель - 2 слоя гипсокартона.

Между перегородкой и кирпичной стеной зазор 200-1500мм для прокладки венткоробов.
Перегородка операется на перекрытие и крепится к горизонтальным элементам металлокаркаса по каждому стоечному профилю.

Нужно ли его обрабатывать огнезащитным составом.
Если да то какой предел. Схема прилагается.

Вложения
Тип файла: pdf обшивка актового зала.pdf (100.6 Кб, 20 просмотров)

Просмотров: 1220
 
Непрочитано 02.05.2024, 17:40
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,254


Обшивка стены должна быть закрыта пожарным сертификатом на всю систему.

Кирпичная стена может являться преградой. REI надо искать. Мне лень.
Тогда обшивка может быть просто декоративной пожарной нагрузкой, если это допустимо.

Но для актового зала, конечно, надо и стену и сертификат на обшивку.
Это из человеческих понятий, не закон.

Проходы коммуникаций выполняются при помощи специальных проходок. На них тоже должны быть сертификаты.

В комплекте АР, ОВ должны быть приложены данные сертификаты.
Это не нормативное требование, но так делают чтобы уменьшить время приёмки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2024, 21:10
#3
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 159


Металлокаркас не надо обрабатывать, но надо грамотно оформить чертеж. Надо обязательно писать по какой серии KNAUF выполняется обшивка. И привести ее обозначение по серии. Естественно приложить сертификаты KNAUF. Они проводили испытания и у них есть вся необходимая документация. Ваш чертеж конечно у пожарных не пройдет, даже если вы его сделаете по аналогии с KNAUF, но без их упоминания.
AkulaBig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2024, 09:12
#4
sasha-m89s


 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20


Скажите, а к данной конструкции обшивки вообще предъявляются требования по пределу огнестойкости или нужно
чтобы только по таблице 29 закона 123-Ф3 все декоративно отделочные слои в ее
составе имели соответствующие показатели пожароопасности?
В серии Кнауф ведь дается именно предел огнестойкости перегородки в зависимости от конструкции.
Рассматриваемая обшивка конструктивно выполнена ка перегородка, но выполняет декоративно отделочную роль?

Последний раз редактировалось sasha-m89s, 03.05.2024 в 09:24.
sasha-m89s вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2024, 20:28
#5
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 159


Определить это по фрагменту приведенного вами чертежа невозможно. Вы должны сами знать, предъявляется-ли к данной конструкции требования по огнестойкости. А насчет перегородки вы правы. Огнестойкость имеют именно конструкции KNAUF, а не отдельные ее элементы. То-есть если нет серии именно обшивки как конструкции, то конечно применить можно будет только перегородку. Да еще только ту серию, где предусмотрен проход коммуникаций через нее. Но если положение безвыходное, то можно и такой вариант рассмотреть. Стоимость натурных испытаний вашей обшивки может оказаться гораздо дороже, чем на первый взгляд относительно абсурдный вариант примыкания перегородки к кирпичной стене. В общем, если написать одним предложением. Вы можете применять только сертифицированные конструкции в местах, где это требуется Законом.
AkulaBig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужно ли обрабатывать огнезащитой металлокаркас для крепления обшивки стены из гипсокартона?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? Алексей_Л. Лира / Лира-САПР 5 14.01.2021 16:26
Возможна ли установка наружных стен на монолитном перекрытии без опирания на стены ниже Gunner Конструкции зданий и сооружений 10 28.08.2019 09:51
Нужно перевести модель автокада 3d (только стены) в архикад, для дальнейшей обработки Morfua ArchiCAD 4 29.04.2013 23:47
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток Aleks ManaeFF Металлические конструкции 27 01.03.2010 03:08