| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему Не получается сходимость в связке Скад -кросс
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 677
|
||
Просмотров: 1900
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 677
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Геология плохая. Выше подошвы (обратная засыпка ПГС) хороший грунт. Под подошвой грунтовая подушка толщиной 1.2м-1.4м крупнообломочные щебенисто -дресвяные грунты модуль деформации 20МПа. Под подушкой 2-3м текучей супеси Е=3.8МПа. Среднее давление подошвой по памяти порядка 12т/м2, не помню точно в понедельник уточню. Под супесью хороший крупный песок Е=41МПа толща2м, далее галечниковые груты Е=40Мпа ----- добавлено через ~21 мин. ----- Проблема вся в том, что конструкции изготовлены. Строители засыпали грунтовую подушку не по проекту, толщину и грунты грунтовой подушки выполнили с грубым отступлением от проекта. Были выполнены изыскания под подошвой, по исполнительным определили, толщину фактической отсыпки грунтовой подушки. Получается сейчас необходимо проверить конструкцию на новую геологию. Получается все элементы проходят кроме двух зон симметрично с двух сторон, стена по краям перерезает плиту и нижнего армирования плиты в этом месте недостаточно. И ещё вопрос: получается эти зоны возникают на концах плиты в месте стыка со стеной симметрично с двух сторон. Насколько правомерно, если армирование не проходит, вообще удалить в этом месте плиту на всю длину 3.8м шириной 0.6-0.8м(с запасом). То есть в этом месте плита не проходит и исключается из расчёта.Стена просто консольно без опирания на плиту в этом месте будет. Просто я удалил под стеной плиту в этом месте и тогда и всё проходит , нет никаких концентраций. А так из-за плохих грунтов середина плиты проседает, а края плиты поднимаются . Стена по имеет большую жёсткость и не даёт переместиться плите по концам и перерезает её, за счёт чего в плите возникает большая арматура Последний раз редактировалось vlasctelin, 18.05.2024 в 07:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Расчетная схема должна соответствовать реальности. Можно деформационных швов наделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 677
|
Цитата:
Да ещё хочу импортировать плиты разделённые деф швами в крос и совместно их просчитать, пробовать начал и в понедельники закончу, чтобы проанализировать взаимовлияние соседних плит друг на друга. Просто у меня в ряд 8плит размером25*8м , а расчёт я выполняю одной плиты без учёта влияния соседней. А получается если напряжение под квадратом в месте концентрации напряжений превышает расчётное сопротивление, то нужно размер сетки разбиения увеличивать???? Последний раз редактировалось vlasctelin, 18.05.2024 в 11:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Я боюсь, что может так получиться, что непосредственно под колонной (углом стены) напряжения под подошвой окажутся 100 т/м2, а через полтора метра от точки концентрации - около нуля. Если сетка крупнее - влияние этого эффекта будет меньше. Я не знаю, как сработает алгоритм Кросса. Смотреть надо конкретно. Последний раз редактировалось nickname2019, 18.05.2024 в 21:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 677
|
Цитата:
А что вы думаете по поводу исключения части плиты, которая не проходит. Исключаю не просто 2квадрата, а плиту на всю ширину 3.8 м. Результаты становятся даже лучше ,чем с о всей плитой. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,061
|
Цитата:
Цитата:
Но вот тест - жесткий фундамент 4x4 с давлением 500 кПа (считаю, что это R). Если в качестве предельного я указываю 1.25R=675 кПа (как в проверках по моментам), в ответах не так чтобы прямо все меняется - давление не превращается в равномерное:А при проверке продавливания колонной я, получается, все равно не могу вычитать отпор под призмой продавливания, его ж там почти нет, все на краях собралось. Кто-нибудь считает так, например, столбчатые фундаменты - на продавливание без учета отпора? Чтобы был равномерный отпор, надо либо ограничение принудительно в среднее давление выставлять, либо прямо равномерные коэффициенты постели задавать, и не париться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Имхо, вывод можно делать только на основании натурного эксперимента, так как результат может быть не однозначный. Расчет на продавливание такого фундамента обычно дает запас по сравнению с опытом. Может так оказаться, что мы этот запас еще больше увеличим (кратно). Плюс в составе здания с учетом взаимного влияния такое "резкое" распределение напряжений от центра к краям может не всегда иметь место (грунт садится по "линзе" под всем зданием, края фундамента сядут больше, чем если если бы он был отдельностоящий) - тут уже можно говорить о том, что КРАЙНИЕ ФУНДАМЕНТЫ оказываются более загружены (а не краевые точки одного фундамента). Я обычно считаю фундамент на упругом основании в составе с учетом взаимовлияния + отдельный расчет с линейными эпюрами по основанию - для этого в отдельном расчете я даю по плите фундамента коэффициент пастели 500, а реакцию от колонны распределяю равномерно по площади продавливания. Последний раз редактировалось nickname2019, 20.05.2024 в 07:36. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
Как обычно все описывают проблему словами - а другие тоже помогают словами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 81
|
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Считаю фундаментную плиту в связке скад-кросс. Чем больше я делаю итераций, тем сильнее разница коэффициентов пастели. Причём разница между макс и мин достигает 14раз. В чем может быть причина? Да сходимость кросс, мягко говоря, не очень хорошая. Поэтому делаю следующим образом. Из исходного текстового файла "достаю" КЭ с коэффициентами пОстели грунта, копирую в еxcel, и следующую итерацию аналогично. Потом нахожу среднее арифметическое (для excel это просто) и меняю в текстовом файле значения в соотв. таблице. При вашем желании могу более подробно изложить. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему в СКАДе получается такое поле напряжений? | Dimon2608 | SCAD | 14 | 20.12.2017 14:22 |
Почему в елементарной балке от поперечных внешних усилий возникает внутреннее продольное в зонах растяжения и сжатия? | sv1 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 31.08.2012 22:37 |
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? | studentarh | Программирование | 2 | 22.07.2012 21:31 |
Печать Hidden, почему не получается? | Mikhail | AutoCAD | 6 | 16.12.2003 00:10 |