Проходят ли ЛСТК по ПБ?
индивидуальный предприниматель
Москва
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 1424
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,140
|
Для IV степени у прогонов должно быть R 15. Даже до 8 минут явно не дотянете.
5.4.3. ...Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) установлен R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что их предел огнестойкости по результатам испытаний или расчетов составляет R 8 и более, либо независимо от их фактического предела огнестойкости, если их приведенная толщина металла в соответствии с ГОСТ Р 53295 составляет не менее 4,0 мм. С покраской тоже вопрос скользкий. Формально запрещено красить только I и II степень огнестойкости при приведенной толщине менее 5,8 мм. А неформально - как эксперту/пожинспектору докажете. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Тогда я согласен с мнением иваниваныч. ЛСТК прогоны без огнезащитной обработки (окраски хотя бы) по ПБ не подходят для Вашего здания.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 372
![]() |
Мы в своих проектах используем каркасы ЛСТК. Делаем сельхозздания. Производитель каркасов нам дает сертификат о проведении испытаний подтверждающий их заявление:
"Согласно проведённым испытаниям (заключение от 13.01.2015г, протокол №203-К от 29.12.2014г) незащищённые тонкостенные стальные конструкции обеспечивают предел огнестойкости R9, что позволяет, согласно требованиям Федерального Закона от 22.07.2008г №123-ФЗ и Свода Правил СП 2.13130.2009, применять данные конструкции в качестве несущих конструкций колонн, балок и элементов ферм с требуемым пределом огнестойкости R15. Для достижения иного (большего) предела огнестойкости несущих стальных конструкций необходимо покрыть их огнезащитным составом. При этом согласно п.4.3 ГОСТ 53295-2009, проектирование и производство работ по огнезащите должно осуществляться организациями, имеющими свидетельства о допуске на данные виды деятельности. Выбор состава (его толщины и расхода) или конструктивного решения по огнезащите выполняет сертифицированная организация" Проблем не было пока. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перемычки не проходят при полосовой нагрузке от перегородки и и проходят при равномерно распределенной, как правильно считать? | Dmi808 | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 18.11.2020 14:46 |
Стропильная система утепленной кровли из ЛСТК - допускается ли? | tigra-18 | Металлические конструкции | 3 | 12.05.2018 11:09 |
ЛСТК: как рассчитать термопанель на теплоустойчивость и теплопроводность? | Энигма | Архитектура | 7 | 14.11.2015 13:49 |
ЛСТК. Частные дома, небольшие общественные здания. Общие моменты | Айтмат | Металлические конструкции | 2 | 24.05.2014 21:38 |
усиление лстк | Romegv | Металлические конструкции | 4 | 13.03.2013 16:14 |