Столбчатый фундамент в SCAD - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Столбчатый фундамент в SCAD

Столбчатый фундамент в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.08.2010, 00:06
Столбчатый фундамент в SCAD
Jarat
 
конструктор вроде как
 
система Тау Кита
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 9

Уважаемые форумчане, мучает вот такой вопрос - возможно ли моделирование столбчатого фундамента в Скаде? Главный конструктор настаивает именно на этом. Видел подобные расчеты - столбчатый фундамент задавался как плита на упругом основании, ступени задавались разной толщиной элементов в жесткостях. Адекватна ли такая схема? Если нет, то как возможно? Если никак, то какие аргументы выдвинуть. До этого считал ручками. Данная проблема ставит в тупик.
__________________
Век живи - век учись
Просмотров: 53171
 
Непрочитано 01.03.2021, 08:35
#81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,759


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И мне надо визуализировать в 3D тело фундамента.
Offtop: Сочувствую
Задай жёсткую плиту с Винклером.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Nmax - максимальная величина вертикальной нагрузки от колонны для данного типоразмера фундамента. От вселюбых сочетаний для любых расчетов (1ГПС, 2ГПС).
Да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 20:05
#82
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 684


В продолжение дискуссии развернувшейся в сообщениях 47-73.
Сегодня попалось в руки Руководство по проектированию оснований. Решил посмотреть в нем, что писано про предельные величины деформаций и совместный расчет с верхами.
Цитата:
п. 3.167 (3.45) Расчет оснований по деформациям, как правило, должен производиться из условия совместной работы здания (сооружения) и основания (в том числе с учетом перераспределения нагрузок на основание надфундаментной конструкцией).
Деформации основания допускается определять без учета совместной работы здания (сооружения) и основания в случаях, оговоренных в п. 3.6 настоящей главы (п. 3.14 Рук.), а также:
а) если для зданий и сооружений, указанных в п. 3.66 настоящей главы (п. 3.272 Рук.), не устанавливаются величины предельно допустимых деформаций оснований по прочности, устойчивости и трещиностойкости надфундаментных конструкций Sпрп [подпункт «б» п. 3.63 настоящей главы (п. 3.265 Рук.)];
б) при определении неравномерных деформаций основания при привязке типовых проектов к местным геологическим условиям, если в этих проектах, согласно указаниям подпункта «б» п. 3.67 (п. 3.273 Рук.), приведены условные величины предельно допустимых деформаций Sпр0;
в) при определении средних величин деформаций зданий и сооружений.
Как видите в 78ом году требовался совместный расчет верхов и низов как и ныне.
Читаем далее.
Цитата:
3.279(3.69). Предельно допустимые величины совместных деформаций оснований и зданий (сооружений) Sпр допускается принимать по табл. 3.37(18), если их надфундаментные конструкции не рассчитаны на воздействие неравномерных деформаций основания и потому не определены значения Sппр по подпункту «б» п. 3.63 (п. 3.265 Рук.) или S0пр по подпункту «б» п. 3.67 (п. 3.273 Рук.) и в задании на проектирование не установлены значения Sтпр по подпункту «а» п. 3.63, пп. 3.64 и 3.65 (пп. 3.265-3.267 Рук.).
Принимая Sпр по табл. 3.37(18), следует учитывать, что в этом случае:
а) расчет деформаций оснований допускается производить без учета влияния жесткости конструкций здания или сооружения на перераспределение нагрузок на основание;
б) при грунтах основания, сложенных по всей площади проектируемого здания или сооружения горизонтальными (с уклоном не более 0,1), выдержанными по толщине слоями, предельные значения максимальных и средних абсолютных осадок допускается увеличивать на 20% против величин, указанных в табл. 3.37(18);
в) при набухающих грунтах основания предельные величины деформаций - подъема фундаментов, максимального и среднего - принимаются численно равными 0,25 от предельных величин максимальных и средних осадок, приводимых в табл. 3.37(18), а выгиба зданий - равным 0,5 от предельных величин, указанных в той же таблице.

Примечание.
На основе обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации отдельных видов зданий и сооружений с учетом эффективности конструктивных мероприятий, обеспечивающих требуемую прочность, устойчивость и трещиностойкость конструкций от воздействия неравномерных деформаций основания, допускается в установленном порядке утверждать предельные значения деформаций, отличные от значений, принятых в табл. 3.37(18).
Вот и получается, что посчитав верха на абс жестком основании и ограничив деформации низов значениями из прил. Г СП или из табл. 3.37(18) Руководства мы учитываем взаимодействие верхов и низов.
А если считаем здание на пружинках, коэф постели и т.д. - то с предельными осадками разбираемся отдельно (прописываем в задании на проектирование, оцениваем влияние на верха и при желании "осаживаемся" на километры).

Последний раз редактировалось Dakar, 01.04.2021 в 20:12.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 14:33
#83
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269


Кто как сейчас моделирует столбчатые фундаменты в общей расчетной схеме?
Интересный появился подпункт в СП 22:
Цитата:
5.1.11а При выполнении расчетов фундаментов допускается применение методики коэффициентов жесткости с одним (вертикальным) коэффициентом постели. Применение других контактных моделей допускается при обосновании их применимости в данных условиях.

Примечание - Применение моделей с увеличивающимся модулем деформации по глубине должно быть обосновано результатами инженерно-геологических изысканий.
То есть модель Пастернака уже не годится - попробуй ее обоснуй.
Мне видится, что самое простое - вычислить осадку фундамента, по этой осадке уже вычислить коэффициент постели С1 = N/(A*s) (s- осадка), подошву фундамента задать оболочкой и приложить к ней равномерно этот коэффициент (без С2).
Так понимаю, если попытаться получить С1 в Кроссе для столбчатого фундамента, то получим чушь, не?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 14:41
#84
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,309


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
что самое простое - вычислить осадку фундамента, по этой осадке уже вычислить коэффициент постели
на мой взгляд очевидно так
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
если попытаться получить С1 в Кроссе для столбчатого фундамента, то получим чушь
думаю тоже так, хотя если честно - не пробовал
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 14:45
#85
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,759


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
вычислить осадку фундамента, по этой осадке уже вычислить коэффициент постели С1 = N/(A*s)
Да. Непонятно только: к чему эти "танцы с бубнами"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 15:56
#86
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Непонятно только: к чему эти "танцы с бубнами"?
Чтоб как-то выполнить требование по поводу совместного расчета сооружение-основание. И в принципе, если здание чувствительно к неравномерным осадкам (типа жесткие узлы колонна-ригель), попытаться это оценить.

Конечно, если еще попытаться как-то учесть отрыв подошв, обнуляя коэффициенты, то это будут хорошие танцы, да.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
думаю тоже так, хотя если честно - не пробовал
Оказывается в Кроссе можно задать разом отдельные подошвы (мне казалось так нельзя.. или добавили эту возможность в последних версиях?). Вот человек так делает. Но что-то сомнительнооо...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Kb7DYMxLmcI&ab_channel=AlexDyuk
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 17:28
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,759


Ещё и поворот надо учесть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 17:53
#88
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ещё и поворот надо учесть.
Так разве подошва не будет поворачиваться на упругом основании? Собственно, ради этого и думаю идти по такому пути (моделирование подошвы с коэффом постели), иначе значительно проще задать будет связями конечной жесткости (но там как раз проблема - как адекватно задать жесткость на поворот) .
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 19:08
#89
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Мне видится, ...
Хорошо, зачем, на мой взгляд, все усложнять, используя приведенные вами формулы, учитывающие осадки и влияющие на усилия, возникающие от них.
В самом СКАДе все можно задать, в конечном счете основными показателями для этого являются: модуль деформации, коэфф. Пуассона и толщ. слоя.
В принципе, можно задать для каждого "столба" в отдельности.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 19:38
#90
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Хорошо, зачем, на мой взгляд, все усложнять, используя приведенные вами формулы, учитывающие осадки и влияющие на усилия, возникающие от них.
В самом СКАДе все можно задать, в конечном счете основными показателями для этого являются: модуль деформации, коэфф. Пуассона и толщ. слоя.
В принципе, можно задать для каждого "столба" в отдельности.
В скаде две методики по расчету коэфф. постели. Модель Пастернака и Модель слоистого полупространства (кстати, подскажите, плз, кто знает - что это за методика?), коэффициент постели в разных методиках высчитывается по разному. В обоих этих моделях помимо С1 (вертикальный) используется С2 (сдвиг). Теперь СП22 допускает использовать модели только с одним вертикальным коэффом, если использовать С2, то нужно это обосновать. А как это может обосновать простой инженер? Для этого надо быть Пастернаком с Горбуновым и Пасадовым в одном лице, да и этого мало, эксперт сам должен быть соизмеримой же фигурой (чтобы просто понять обоснование). Другими словами, сейчас по нормам не допускается использование моделей с С2. А если мы в выше обозначенных моделях просто уберем С2 и соответственно не будем применять законтуренные элементы, то получим большие неадекватные осадки. Поэтому и думаю использовать "свой" коэффициент постели напрямую зависящий только от расчетной осадки фундамента.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 08.05.2024 в 19:44.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 19:56
#91
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А как это может обосновать простой инженер?
Зацепили))!.
Да никак!. Для этого вы в любом случае ставите гориз.связи (для подошв).
Просьба, еще раз, - не усложняйте! и не надо песен, в данном случае, про С2=0.7*С1
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 20:20
#92
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Зацепили))!.
Да никак!. Для этого вы в любом случае ставите гориз.связи (для подошв).
Просьба, еще раз, - не усложняйте! и не надо песен, в данном случае, про С2=0.7*С1
Не путайте. Горизонтальные податливые связи это одно, С2 это другое - это перераспределение давления в грунте - включение в работу грунта за пределами проекции фундамента.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 21:03
#93
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не путайте.
Отнюдь, и вы не вносите ваши "пугалки" с вашей интерпретацией С2(.
Наверное, вы не совсем понимаете роль С2 в расчетной схеме.
С2, в первую очередь эмулирует для расч. схемы горизонтальные связи для подошв ф-тов, и это вам д.б. понятным в первую очередь, и этого вполне достаточно.
Повторяю, не первый раз - не усложняйте!!!
Кстати, выставлял тут как-то креативный/мудрый парень утилитку для С2 в СКАДе, очень наглядно, и тогда нет необходимости ставить гориз. связи.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2024, 02:00
#94
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,064


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Мне видится, что самое простое - вычислить осадку фундамента, по этой осадке уже вычислить коэффициент постели С1 = N/(A*s) (s- осадка), подошву фундамента задать оболочкой и приложить к ней равномерно этот коэффициент (без С2).
Это если фундаменты слабо загружены, и далеко расположены друг от друга. А если тяжело груженые, и рядом - получится та же проблема, что с учетом взаимовлияния свай:
1. Надо считать осадку и C1 с учетом соседей
2. Полученный C1 будет действительным только для одного загружения

Расчетные схемы с C1, С2 частично снимают эту проблему, поскольку учитывают взаимовлияние. Но делают это без уважения не совсем по СП. В формулах СП зашита честная 3D-модель грунта, а C1C2 - ее приближенная реализация, времен ручного счета. Плюс сам расчет коэффициентов по каким-то формулам "из Пастернака" дает ответ, не совпадающий с СП даже для одиночного фундамента. Например, в Старке коэффициенты можно считать "по Пастернаку" и "по Барвашову", так ручной счет получается почти ровно посередине между ними.

Лично я пользуюсь Старковским режимом "3D-грунт". Он учитывает взаимовлияние по-честному, без приближенных C1C2, и при любых нагрузках. Он не дает глюкавых концентраций поперечных сил по контуру плит, а честно размазывает законтурные напряжения снизу по подошве, что позволяет считать и маленькие столбы, и большие плиты. А если осадки велики, и есть подозрение, что они влияют на ответ, я просто уточняю эти осадки. Я задаю тестовую схему с одиночным фундаментом того же размера, той же нагрузкой, но нулевой жесткости, и считаю две осадки: вручную по СП, и в 3D. А потом просто умножаю модули деформации всех грунтов в расчетной схеме на соотношение этих осадок. Тогда получается схема, в которой осадка совпадает с нормативной.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Так понимаю, если попытаться получить С1 в Кроссе для столбчатого фундамента, то получим чушь, не?
По идее, все грунтовые модули в Старке/Лире/Скаде должны делать одно и то же: подгонять расчет в МКЭ под СП, до тех пор, пока осадки не совпадут. И те коэффициенты, которые там насчитаются - и есть единственно правильные. По идее, после грунтовых модулей расчетная схема как раз и должна стать "точно соответствующей СП". Вопрос только в том, как реализован ввод данных, и какие есть ограничения.

А проверить, так оно или нет - должны тестовые задачи. Легко вручную проверяются:
1. Схема с прямоугольным фундаментом нулевой жесткости (осадка в центре и по углам должна совпадать с СП)
2. Схема с двумя такими фундаментами и учетом взаимовлияния (осадки методом угловых точек по СП)

Собственно, в теме не хватает как раз этой пары тестов.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2024, 05:07
#95
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,152


Считал скадом, верней, проверял грибовидный фундамент опоры ЛЭП. Это относительно тонкая плита переменной толщины на тонкой ножке. Основание задавалось условно, интересовало только армирование. Классический столбчатый ступенчатый фундамент считать скадом не вижу смысла. Если надо учесть работу "основание-сооружение" - считать осадку/просадку по СП и на основании этого расчета задавать в скаде опору "пружинку".
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2024, 15:46
#96
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А проверить, так оно или нет - должны тестовые задачи. Легко вручную проверяются:
1. Схема с прямоугольным фундаментом нулевой жесткости (осадка в центре и по углам должна совпадать с СП)
2. Схема с двумя такими фундаментами и учетом взаимовлияния (осадки методом угловых точек по СП)

Собственно, в теме не хватает как раз этой пары тестов.
Спасибо за ответ. Кстати, нет ли у вас случайно какой-нибудь тестовой задачи с несколькими столбчатыми фундаментами? я бы прогнал через Кросс для сравнения..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Считал скадом, верней, проверял грибовидный фундамент опоры ЛЭП. Это относительно тонкая плита переменной толщины на тонкой ножке. Основание задавалось условно, интересовало только армирование. Классический столбчатый ступенчатый фундамент считать скадом не вижу смысла. Если надо учесть работу "основание-сооружение" - считать осадку/просадку по СП и на основании этого расчета задавать в скаде опору "пружинку".
Так отлично считаются схемы со свайными фундаментами, а вот со столбчатыми возникает проблема - как корректно задать жесткость на изгиб в этой пружине.


Слышал, что многие задают грунт объемными элементами, мол, это самое адекватное, но я, если честно, без понятия - что это такое. Есть где что почитать?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 14.05.2024 в 15:51.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2024, 02:25
#97
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,064


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
нет ли у вас случайно какой-нибудь тестовой задачи
Ее надо просто придумать. Взять свои размеры фундамента, свои нагрузки, и посчитать ручками. Одинокий фундамент. Два рядом стоящих. Жесткость - нулевая, потому что только для нее в СП есть таблицы. Реальная жесткость требует мелко нарезать каждый фундамент и гонять итерации в статически неопределимой схеме изгиба плиты на упругом основании от неравномерной нагрузки. Собственно, именно этим и должны по смыслу заниматься все грунтовые модули, не вручную же это делать.

А сурьезным учоным, видимо, про какие-то кампутеры (тьфу, прости господи) писать западло. Не то что в грунтах, даже в математике, даже в зарубежной - книжки по решению систем уравнений современными методами (многопоточные, кеш-френдли и т.п.) попадаются только в специализированной компьютерной литературе; математики дружно продолжают делать вид, что все расчеты делаются гауссом; вычислительная математика - типа не настоящая.

Готовых примеров не видел даже в книгах с примерами расчета.
Кушнер С.Г. "Расчет осадок оснований зданий и сооружений" 1990 г
М.В.Берлинов Примеры расчета оснований и фундаментов
Есть и другие книги с примерами расчетов по фундаментов, но в разделе взаимовлияния все авторы просто пишут "а если хотите - можете посчитать по вот этим формулам", но я не видел ни одного, который захотел бы сам.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Есть где что почитать?
Про 3D-напряжения в грунте с красивыми длинными формулами и графиками есть глава в любом учебнике по фундаментам. Но все они из докомпьютерной эры, так что дальше - максимум приближенные расчеты с C1, C2. Увидеть плюс-минусы всех вариантов можно только лично, тестируя разные схемы. У меня таких мелких тестов сотни на разные темы были, и я их не сохраняю, зачем диск забивать. Вживую это выглядит так:
Грунт генерится программой автоматически по скважинам. Высота - по глубине сжатой толщи. Ширина - такая, чтобы осадка краев ушла почти в ноль. Учет воды/разгрузки/точности - коррекцией модулей после расчета тестовой задачи. Если Лира/Скад так не делают, можно скачать демку Старка и методичку по работе с ним: http://www.eurosoft.ru/downloads/.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
как корректно задать жесткость на изгиб в этой пружине
Там и с вертикальной вопросы есть, если взаимовлияние надо учитывать. В СП по сваям авторы прикололись и написали "считайте вручную методом сил - это удобнее, чем на компьютере методом перемещений". Теоретически можно пересчитать взаимовлияние в набор КЭ упругих связей между узлами по вертикали. Тут либо программку писать, либо в Ёкселе вручную матрицу податливости обращать, по примеру: Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом. Пост #286. Но лучше всего - протестировать грунтовый модуль, и, если все ОК, им и пользоваться, он же для этого и придуман.

А с изгибной лично у меня непонятки даже в расчетах по СП. По идее, туда расчет крена должен включаться. Но когда вертикальую осадку считаем, повышенная жесткость грунта после разгрузки учитывается в формуле 5.16. А когда крен по 5.24 - вроде как нет. От этого крены с осадками на 3D-грунте не сходятся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 263
Размер:	121.9 Кб
ID:	263068  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2024, 07:57
#98
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Вот и получается, что посчитав верха на абс жестком основании и ограничив деформации низов значениями из прил. Г СП или из табл. 3.37(18) Руководства мы учитываем взаимодействие верхов и низов.
Нет. Не следует воспринимать Руководства и СП как библию (тем более трактовать по-своему). Там могут быть ошибки (которые могут быть усилены при трактовании). Решения нужно принимать на основании расчета.
Расчет должен производиться на два варианта:
1. Расчет на жестком основании (начальный период эксплуатации, когда деформации еще не развились).
2. Расчет на податливом основании (длительный период эксплуатации).

Также желательно для этих случаев учитывать длительность нагрузок.

По моему мнению, кратковременную нагрузку (включая ветер и сейсмику) достаточно считать на жестком основании (но тут может быть сложнее проверить фундаменты, так как для них придется сочинять отдельную расчетную схему).

Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А если считаем здание на пружинках, коэф постели и т.д. - то с предельными осадками разбираемся отдельно (прописываем в задании на проектирование, оцениваем влияние на верха и при желании "осаживаемся" на километры).
Если здание не проходит по предельным деформациям СП - лучше сделать так, чтобы проходило. Если не проходит (особенно относительные деформации), если с верхушкой все нормально - тогда Окей.
Абсолютные деформации я бы не стал превышать, так как это в расчете они могут быть равномерные, но сесть здание может и набекрень.

Последний раз редактировалось nickname2019, 15.05.2024 в 09:04.
nickname2019 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Столбчатый фундамент в SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Столбчатый фундамент в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 28 06.10.2008 16:29
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21