| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,759
|
Offtop: Сочувствую
Задай жёсткую плиту с Винклером. Да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 684
|
В продолжение дискуссии развернувшейся в сообщениях 47-73.
Сегодня попалось в руки Руководство по проектированию оснований. Решил посмотреть в нем, что писано про предельные величины деформаций и совместный расчет с верхами. Цитата:
Читаем далее. Цитата:
А если считаем здание на пружинках, коэф постели и т.д. - то с предельными осадками разбираемся отдельно (прописываем в задании на проектирование, оцениваем влияние на верха и при желании "осаживаемся" на километры). Последний раз редактировалось Dakar, 01.04.2021 в 20:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269
|
Кто как сейчас моделирует столбчатые фундаменты в общей расчетной схеме?
Интересный появился подпункт в СП 22: Цитата:
Мне видится, что самое простое - вычислить осадку фундамента, по этой осадке уже вычислить коэффициент постели С1 = N/(A*s) (s- осадка), подошву фундамента задать оболочкой и приложить к ней равномерно этот коэффициент (без С2). Так понимаю, если попытаться получить С1 в Кроссе для столбчатого фундамента, то получим чушь, не? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,309
|
Цитата:
думаю тоже так, хотя если честно - не пробовал |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269
|
Чтоб как-то выполнить требование по поводу совместного расчета сооружение-основание. И в принципе, если здание чувствительно к неравномерным осадкам (типа жесткие узлы колонна-ригель), попытаться это оценить.
Конечно, если еще попытаться как-то учесть отрыв подошв, обнуляя коэффициенты, то это будут хорошие танцы, да. Оказывается в Кроссе можно задать разом отдельные подошвы (мне казалось так нельзя.. или добавили эту возможность в последних версиях?). Вот человек так делает. Но что-то сомнительнооо...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269
|
Так разве подошва не будет поворачиваться на упругом основании? Собственно, ради этого и думаю идти по такому пути (моделирование подошвы с коэффом постели), иначе значительно проще задать будет связями конечной жесткости (но там как раз проблема - как адекватно задать жесткость на поворот) .
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Хорошо, зачем, на мой взгляд, все усложнять, используя приведенные вами формулы, учитывающие осадки и влияющие на усилия, возникающие от них.
В самом СКАДе все можно задать, в конечном счете основными показателями для этого являются: модуль деформации, коэфф. Пуассона и толщ. слоя. В принципе, можно задать для каждого "столба" в отдельности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Skovorodker, 08.05.2024 в 19:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269
|
Не путайте. Горизонтальные податливые связи это одно, С2 это другое - это перераспределение давления в грунте - включение в работу грунта за пределами проекции фундамента.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Отнюдь, и вы не вносите ваши "пугалки" с вашей интерпретацией С2(.
Наверное, вы не совсем понимаете роль С2 в расчетной схеме. С2, в первую очередь эмулирует для расч. схемы горизонтальные связи для подошв ф-тов, и это вам д.б. понятным в первую очередь, и этого вполне достаточно. Повторяю, не первый раз - не усложняйте!!! Кстати, выставлял тут как-то креативный/мудрый парень утилитку для С2 в СКАДе, очень наглядно, и тогда нет необходимости ставить гориз. связи. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,064
|
Цитата:
1. Надо считать осадку и C1 с учетом соседей 2. Полученный C1 будет действительным только для одного загружения Расчетные схемы с C1, С2 частично снимают эту проблему, поскольку учитывают взаимовлияние. Но делают это без уважения не совсем по СП. В формулах СП зашита честная 3D-модель грунта, а C1C2 - ее приближенная реализация, времен ручного счета. Плюс сам расчет коэффициентов по каким-то формулам "из Пастернака" дает ответ, не совпадающий с СП даже для одиночного фундамента. Например, в Старке коэффициенты можно считать "по Пастернаку" и "по Барвашову", так ручной счет получается почти ровно посередине между ними. Лично я пользуюсь Старковским режимом "3D-грунт". Он учитывает взаимовлияние по-честному, без приближенных C1C2, и при любых нагрузках. Он не дает глюкавых концентраций поперечных сил по контуру плит, а честно размазывает законтурные напряжения снизу по подошве, что позволяет считать и маленькие столбы, и большие плиты. А если осадки велики, и есть подозрение, что они влияют на ответ, я просто уточняю эти осадки. Я задаю тестовую схему с одиночным фундаментом того же размера, той же нагрузкой, но нулевой жесткости, и считаю две осадки: вручную по СП, и в 3D. А потом просто умножаю модули деформации всех грунтов в расчетной схеме на соотношение этих осадок. Тогда получается схема, в которой осадка совпадает с нормативной. Цитата:
А проверить, так оно или нет - должны тестовые задачи. Легко вручную проверяются: 1. Схема с прямоугольным фундаментом нулевой жесткости (осадка в центре и по углам должна совпадать с СП) 2. Схема с двумя такими фундаментами и учетом взаимовлияния (осадки методом угловых точек по СП) Собственно, в теме не хватает как раз этой пары тестов. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,152
|
Считал скадом, верней, проверял грибовидный фундамент опоры ЛЭП. Это относительно тонкая плита переменной толщины на тонкой ножке. Основание задавалось условно, интересовало только армирование. Классический столбчатый ступенчатый фундамент считать скадом не вижу смысла. Если надо учесть работу "основание-сооружение" - считать осадку/просадку по СП и на основании этого расчета задавать в скаде опору "пружинку".
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,269
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Слышал, что многие задают грунт объемными элементами, мол, это самое адекватное, но я, если честно, без понятия - что это такое. Есть где что почитать? Последний раз редактировалось Skovorodker, 14.05.2024 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,064
|
Ее надо просто придумать. Взять свои размеры фундамента, свои нагрузки, и посчитать ручками. Одинокий фундамент. Два рядом стоящих. Жесткость - нулевая, потому что только для нее в СП есть таблицы. Реальная жесткость требует мелко нарезать каждый фундамент и гонять итерации в статически неопределимой схеме изгиба плиты на упругом основании от неравномерной нагрузки. Собственно, именно этим и должны по смыслу заниматься все грунтовые модули, не вручную же это делать.
А сурьезным учоным, видимо, про какие-то кампутеры (тьфу, прости господи) писать западло. Не то что в грунтах, даже в математике, даже в зарубежной - книжки по решению систем уравнений современными методами (многопоточные, кеш-френдли и т.п.) попадаются только в специализированной компьютерной литературе; математики дружно продолжают делать вид, что все расчеты делаются гауссом; вычислительная математика - типа не настоящая. Готовых примеров не видел даже в книгах с примерами расчета. Кушнер С.Г. "Расчет осадок оснований зданий и сооружений" 1990 г М.В.Берлинов Примеры расчета оснований и фундаментов Есть и другие книги с примерами расчетов по фундаментов, но в разделе взаимовлияния все авторы просто пишут "а если хотите - можете посчитать по вот этим формулам", но я не видел ни одного, который захотел бы сам. Про 3D-напряжения в грунте с красивыми длинными формулами и графиками есть глава в любом учебнике по фундаментам. Но все они из докомпьютерной эры, так что дальше - максимум приближенные расчеты с C1, C2. Увидеть плюс-минусы всех вариантов можно только лично, тестируя разные схемы. У меня таких мелких тестов сотни на разные темы были, и я их не сохраняю, зачем диск забивать. Вживую это выглядит так: Грунт генерится программой автоматически по скважинам. Высота - по глубине сжатой толщи. Ширина - такая, чтобы осадка краев ушла почти в ноль. Учет воды/разгрузки/точности - коррекцией модулей после расчета тестовой задачи. Если Лира/Скад так не делают, можно скачать демку Старка и методичку по работе с ним: http://www.eurosoft.ru/downloads/. Там и с вертикальной вопросы есть, если взаимовлияние надо учитывать. В СП по сваям авторы прикололись и написали "считайте вручную методом сил - это удобнее, чем на компьютере методом перемещений". Теоретически можно пересчитать взаимовлияние в набор КЭ упругих связей между узлами по вертикали. Тут либо программку писать, либо в Ёкселе вручную матрицу податливости обращать, по примеру: Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом. Пост #286. Но лучше всего - протестировать грунтовый модуль, и, если все ОК, им и пользоваться, он же для этого и придуман. А с изгибной лично у меня непонятки даже в расчетах по СП. По идее, туда расчет крена должен включаться. Но когда вертикальую осадку считаем, повышенная жесткость грунта после разгрузки учитывается в формуле 5.16. А когда крен по 5.24 - вроде как нет. От этого крены с осадками на 3D-грунте не сходятся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Расчет должен производиться на два варианта: 1. Расчет на жестком основании (начальный период эксплуатации, когда деформации еще не развились). 2. Расчет на податливом основании (длительный период эксплуатации). Также желательно для этих случаев учитывать длительность нагрузок. По моему мнению, кратковременную нагрузку (включая ветер и сейсмику) достаточно считать на жестком основании (но тут может быть сложнее проверить фундаменты, так как для них придется сочинять отдельную расчетную схему). Цитата:
Абсолютные деформации я бы не стал превышать, так как это в расчете они могут быть равномерные, но сесть здание может и набекрень. Последний раз редактировалось nickname2019, 15.05.2024 в 09:04. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Столбчатый фундамент в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 28 | 06.10.2008 16:29 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
Столбчатый фундамент на склоне | Лыжник | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2007 00:01 |
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 13.11.2006 15:21 |