| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Лира - непонятки с результатом вычисления
проектирование гидротехнических сооружений
Москва
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 5,022
|
||
Просмотров: 9249
|
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
ШАГИ:
Флаги рисования показать местные оси пластин, отображение локальных осей. Решение в вашем случае: 1. Удалить элементы в левом пролете (оставить узлы) 2. Создать 1 элемент “Добавить элемент” “Добавить 4-х узловую пластину” “Указать узлы курсором” 3. Назначить созданному элементу “Жесткость” “Нагрузку” 4. Многократно скопировать для заполнения левого пролета. 5. Проверить граничные условия для задачи в целом. 6. Упаковать задачу 7. Расчет!!! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Такой вариант уже попробовал...
Но загвоздка в том, что приложенная схемка - очень упрощённая в сравнении с оригиналом. И если там переделывать этот бракованый пролё.... очень гкморойно.... Нельзя-ли при помощи "сонаправить" или что-то в этом духе исправить направление этих осей? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
Цитата:
CTRL+SHIFT+A и 3 нажатия на кнопки ![]() Help рулит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Всем спасибо с осями разобрался вроде......
Возник другой вопрос: если при расчёте плоской схемы условной толщиной 1м - лира выдаёт усилия какраз на 1м условной ширины... А при расчёте в пространстве тогда как? - усилия тоже на 1м или на 1 конечный элемент? :roll: Собственно вопрос этот возник т.к. результаты плоского расчёта в 2-3 раза отличаются от пространственного. Как понимать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
Цитата:
а вот если размер конечных элементов будет 1х1 (для пластин) то возможно представление результатов для условной ширины в 1 метр ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
А различия между результатами плоского и пространственного расчёта откуда?
Я тут проанализировал - вроде склоняюсь к мысли что при пространственном расчёте усилиее в элементе разделяется на составляющие (Мх Му) и их сумма вроде должна соответствовать значению полученному в плоском расчёте... Я прав или это бред сумашедшего? :roll: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71
|
Цитата:
А разница большая? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
На счет отличий в пространственном и плоском расчете, то Серёга, надо искать ошибку (скорее всего в сборе нагрузок). :wink: |
|||
![]() |