Уважаемые коллеги!
В связи с проверочным расчетом плоской фермы из одиночных уголков, в соответствии с требованиями СНиП "Стальные конструкции", возник следующий вопрос:
Какой коэф. условий работы брать для расчета? В таблице 6* СНиП есть пункт 3 (коэф. 0,8), но он для таврового сечения, т.е. из 2-х уголков. Есть пункт 6 для сжатых и растянутых элементов - коэф. 0,95. По пункту 10 коэф. на сжатые элементы берется 0,75, но уголки в моем случае прикрепляются двумя полками - поэтому он не подходит.
Возникли сомнения. Неужели для решетки и поясов брать единый коэф. 0,95? Почему он больше, чем коэф. для решетки таврового сечения из уголков?
Может быть, кто-то из присутствующих занимается фермами из одиночных уголков и сможет дать пояснение? Результаты расчета в моем случае (проходит-не проходит) зависят от того, какой коэф. брать.
Просмотров: 6091
 
Непрочитано 18.11.2008, 14:30
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Надо брать такой, с которым не проходит. Но если очень надо, а Ваш случай не описан в таб.6, коэффициент берете согласно п.4 прим. к этой табл. Хороший коэффициент...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 16:00
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата из "Инструкции по проектированию ферм из одиночных уголков"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коєфициенты условий работі.jpg
Просмотров: 428
Размер:	76.3 Кб
ID:	12356  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 19:29
#4
engineer+

инженер
 
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183


Если расчет поверочный, его лучше выполнять в соответствии с разделом 14 "Фермы из одиночных уголков" Пособия к СНиП II-23-81*.
engineer+ вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 20:16
#5
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Коэффициент 0,75 учитывает эксцентриситет, поскольку центр тяжести уголка не совпадает с плоскостью прикрепления. Если я правильно понял Вашу конструкцию, то элемент крепится к фасонке двумя сварными швами по перу, то есть "домиком" (^ или !>, где ! - это фасонка). В этом случае тоже имеет место быть эксцентриситет, следовательно, коэффициент условий работы 0,75. Тем более расчет проверочный.
Анкона вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
О ценах на проектные и изыскательские работы для строительст Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 61 23.05.2018 11:48
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50