| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм

Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2009, 14:20 #1
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм
a-shmeleva
 
г. Оренбург
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 52

Подскажите, пожалуйста, где можно найти расчет узлов крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм (расчет подвесок, деталей и т.п.)
Просмотров: 27895
 
Непрочитано 04.03.2009, 11:55
#2
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


Если подвесной потолок по разработанной фирменной системе -то все узлы и необходимые рекомендации д.б. у них в альбоме. А зачем расчет ? При расчете ферм только если учесть нагрузку приложенную к нижнему поясу. Простой пример, правда вместо подвесного потолка были сэндвич панели 150мм. : в узлах ферм приварил через пластины стержни из арматуры D10мм, длиной 800мм на конце привентил (а рабочие просто приварили) пластины 300х300 t=10 мм, принял конструктивно ,без всякого расчета (ибо и так с большущим запасом )Единственное фермы проверил, проходят оказалось.
отрыл похожее решение разрез 1:100 там все просто и понятно
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
acad.dwg (96.9 Кб, 13029 просмотров)

Последний раз редактировалось ANT, 04.03.2009 в 12:08.
ANT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 12:07
#3
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


Спасибо, хоть что-то. Когда считала ферму, то заложила нагрузку от подвесного потолка на нижний пояс (деревянный с утеплителем), ну а когда дело дошло до деталировочных чертежей, не знаю, что и рисовать. Все детали обоснованы расчетом, а эти не знаю, как считать, хотябы примерно. Какие-то нормы должны ведь быть. В литературе и примерах оставляют только отверстия в выпущенных за нижний пояс, а в примечании пишут типа: отверстия для крепления подвесок потолка. Монтировать фермы и потолок будем сами, поэтому и выдумывать надо самим
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 12:19
#4
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


Да, правильно, а попробуйте посчитать на растяжение сколько выдержит зотя-бы 1D5мм и сразу станет понятно почему
ANT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 12:27
#5
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


Да меня больше интересует конструкция крепления, а не сечение. И еще: какое максимальное расстояние может быть от нижнего пояса до подвесного потолка? А примерчик можно?
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 12:30
#6
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


Расстояние роли особой не играет, я не понял тогда суть проблемы? Приварить подвеску/закрепить ее при помощи болтов не сложно. Выложите хотя-бы разрезик Пока обед гляну.
ANT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 12:48
#7
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


Я на форуме впервые, и не совсем знаю, как выложить чертеж. Подскажите. А так в кратце, пока чертеж первой фермы есть (правда еще недоделанный) без подвесного потолка, вторая ферма такая же, но будет с подвесным потолком (доска -40мм, утеплитель - плита 200мм, доска - 4омм). Если можно, на моем чертеже фермы (без потолка) показать, как будет выглядеть фасонка, и подвески. Строго не судите, моя первая работа.
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 12:54
#8
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


Внизу есть кнопочка расширенный режим, под появившемся окном будет 2я под ним вложить файлы, и все
ANT вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 12:56
#9
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


To ANT:
Уважаемый, а вы в курсе, что нельзя ничего крепить к нижним поясам ферм. Только к узлам. Даже в таком случае, как вы крепите подвесной потолок межу фермами и какой шаг ферм у вас?
sandro вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 12:58
#10
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


Не рекомендуется, но можно. И если внимательно прочитали мой пост то я так и написал в узлах А пример- не мое творение, но ничего такого криминального не вижу. Веса как такового нет , чтоб пугаться. шаг ферм в данном примере 6 м.
ANT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 13:04
#11
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


Не загружается. Куда можно скинуть чертеж?
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 13:09
#12
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


тогда по почте, посмотрите ЛС
ANT вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 14:10
#13
sandro


 
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188


Шаг крепления подвесного потолка составляет 1000-1200 мм. и если вдоль фермы вы как-то и закрепите подвесной потолок, то как и к чему вы будете его крепить между фермами при шаге 6000 мм?
sandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 14:13
#14
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


Загрузилось, вроде. Шаг ферм 3метра
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Ферма.dwg (847.2 Кб, 9896 просмотров)
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 14:17
#15
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


Что серьезно %) 3 м ? Какой район снеговой ? Была подобная ферма только длиной не 9м а 12,при снеговой нагрузке 240 кг/м2 и шаге ферм 6 м у меня получилось что верхний и нижний пояс были из 2L100x8. Думается для 3х метров очень основательная получилась конструкция .

Цитата:
Шаг крепления подвесного потолка составляет 1000-1200 мм. и если вдоль фермы вы как-то и закрепите подвесной потолок, то как и к чему вы будете его крепить между фермами при шаге 6000 мм?
ооо большая сложность . Тут все очень просто, потолок как я понял будет полностью из деревяшки сделан? Тогда к подвеске приваренной к узлам с шагом 1500 прикрепляем либо деревяные либо металлические элемены (что-то типа второстепенных балок), и уже на них весим потолок, я примерно прикинул, если грубо взять массу потолка 80кг/м2 (не знаю точно что у вас там планируется ноэтого хватит) получается либо это уголок 75х5 либо брус с сечением экв 100х100. Думаю разумнее будет все это нагородить из металла, лишний вес ни к чему.
зы и еще что-то с размерностями у вас нето
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
acad.dwg (149.2 Кб, 9564 просмотров)

Последний раз редактировалось ANT, 05.03.2009 в 15:08.
ANT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 14:46
#16
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


снеговая тоже была 240, кровля из профлиста по прогонам
Спасибо за рекомендации! Буду что-нибудь придумывать. Чертила в двух масштабах - геометрическую схему (оси) - М1:20, а узлы и элементы в М1:15. Читала, что так надо делать, а то громоздкая получится ферма. А длина тоже 12 метров.

Последний раз редактировалось a-shmeleva, 05.03.2009 в 14:55.
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 15:10
#17
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


вот примерно накидал, в предыдущий пост, а вообще вариантов много
ANT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 07:15
#18
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


спасибо, теперь вроде понятно, что делать
А так можно сделать? (см. вложение)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
acad.dwg (99.5 Кб, 9321 просмотров)

Последний раз редактировалось a-shmeleva, 06.03.2009 в 08:02.
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2009, 16:19
#19
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


Я-бы не стал.
ANT вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2017, 22:28
#20
Константин Ларченко


 
Регистрация: 12.11.2017
Сообщений: 3


Потолочные сэндвич-панели вывешиваются на шпильки диаметром 10 мм. Вокруг фермы делается обвязка(узлы во вложении), далее вывшивается Т-профиль типа DARTS ALU. На профиль DARTS ALU укладываются сэндвич-панели. Ширина между балками(фермами) как правило 6 метров, под балку вывешивается профиль, далее ложатся панели
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Т-профиль DARTS ALU.jpg
Просмотров: 1255
Размер:	91.0 Кб
ID:	195599  Нажмите на изображение для увеличения
Название: профиль DARTS ALU подвесной потолок из сэндвич-панелей.png
Просмотров: 1209
Размер:	81.2 Кб
ID:	195600  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сэндвич-панели подвесные потолки DARTS ALU.jpg
Просмотров: 1131
Размер:	104.5 Кб
ID:	195601  
Константин Ларченко вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
Необходимы узлы крепления подвесных путей G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2008 15:02
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47