| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.06.2020, 05:36 | #1 | |
Подкос сжат или растянут?
Регистрация: 24.06.2020
Сообщений: 0
|
||
Просмотров: 1829
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Не факт, что растянут. Если центральная часть фундамента просядет больше, чем крайние части (а это вполне вероятно), то центральная часть здания перевесит консоли и подкос окажется сжат.
И так, и сяк может оказаться на практике. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.07.2012
Киев
Сообщений: 69
|
Для класической схемы нагрузки, ну тоесть по всем балкам распределенная нагрузка по всей длине, раскос будет однозначно растянут. Лично из моей практики колонны податливые на сжатие не встречались, они подбираются как раз из условия не поддатся и быть основным элементом обеспечивающим жесткость здания. Варианты просадок/осадок фундаментов относятся больше к аварийным. В расчете же мы принимаем, что основание у нас не дает больших перемещений чем нам регламентируют нормы, если это не так то мы должны предпринять какие-либо шаги по устранению, нормы так указывают.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки | moito | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 28.05.2014 17:46 |
К чему крепить тормозную балку или подкос по серии 1.420.3-37.06? | Kykycuk | Металлические конструкции | 3 | 06.12.2013 10:58 |
Сжат нижний пояс феры | Saha | Металлические конструкции | 34 | 27.11.2013 11:33 |
Сопроцессор. подкос не проходит по предельной гибкости. В чем моя ошибка? | Fyrcheg | SCAD | 4 | 30.07.2012 09:16 |
Подкос - полноценная опора? | Olga11 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.12.2009 22:12 |