| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.07.2020, 19:15 | #1 | |
Узел крепления связи к стойке из квадратной трубы
Регистрация: 04.07.2020
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2484
|
|
||||
Регистрация: 04.07.2020
Сообщений: 3
|
Cечение стойки 200*120*4, распорки и связи 100*100*4. Усилие в связи N=10 т, в распорке 5т. В чертеже КМ рекомендуют приемную пластину прорезать сквозь квадратную трубу. Видимо опасаются деформаций со стороны стенки трубы стойки. Как можно обосновать отсутствие надобности прорези в стойке(квадратной трубе)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121
|
Упрощенно, но с достаточной точностью, можете рассчитать стенку колонны как балку с защемлением по краям. Проверял ручной расчет твердотельным моделированием в акаде и солодворксе.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Там и определите толщину накладки |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий? | alexey_641 | Металлические конструкции | 54 | 19.10.2017 18:10 |
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы | 61klim | Металлические конструкции | 36 | 31.08.2017 16:26 |
Подскажите узел крепления деревянных балок в 4хскатной крыше(в коньке) к металлической стойке | chesara | Деревянные конструкции | 4 | 05.06.2012 08:27 |
Узел оголовка стойки из квадратной трубы. Помогите советом. | Kvush | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.05.2012 12:00 |