| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение длины болта в болтовом соединении.

Определение длины болта в болтовом соединении.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2020, 12:21 #1
Определение длины болта в болтовом соединении.
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Уважаемые форумчане, здравствуйте! Помогите разобраться, как правильно назначить длину болта в болтовом соединении.

Случай первый: соединение срезное, болты без контролируемого натяжения: Длина болта считается как: толщина пакета+две шайбы+две гайки (с учетом контргайки)+выступающий участок за гайку. При этом: "Резьба болтов, в том числе сбег резьбы, не должны входить вглубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки" и "Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после затяжки должны
плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем" Что есть один виток с полным профилем? Никак не пойму этот момент.

Случай второй: болты высокопрочные. Длина болта=толщина пакета+две шайбы+гайка+выступающий участок за гайку. Здесь тоже есть требования см.вложение. Тоже самое, что есть виток с полным профилем? Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВБ.PNG
Просмотров: 118
Размер:	19.6 Кб
ID:	228166  

Просмотров: 3335
 
Непрочитано 09.07.2020, 12:45
#2
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Как-то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.png
Просмотров: 461
Размер:	492.8 Кб
ID:	228170  
Shtirlic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 13:04
#3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Как-то так
Получается, если смотреть в ГОСТ 12414-94, то у конца болта есть размер u=2*P - участок неполной резьбы, P-шаг резьбы. Допустим для болта M20 шаг резьбы P=2.5мм. Тогда участок неполной резьбы 5мм (с учетом фаски). Чтобы длину болта заложить, нужно к одному витку прибавить участок неполной резьбы: 2,5+5=7,5 мм? это и будет значение выпуска резьбы?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 14:31
#4
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Никогда особо не вникал в это. Обычно закладываю выступ 5-10 мм для болтов 16-24.
Прочёл ваши рассуждения, посмотрел изображения в ГОСТ -, по-моему, вы правильно посчитали.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 14:35
#5
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Нет. Там же по картинкам видно, что размер "u" начинается с выхода внутреннего диаметра резьбы на фаску. Т.е. значение фаски суммируется не полностью (а если фаска меньше профиля резьбы, то и ничего не прибавляется к "u"). Или простраивайте в автокаде/компасе и пр., или считайте тригонометрию. Это если по вашему ГОСТ. А если в других нормативах по-другому, то надо смотреть по месту.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 14:50
#6
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Нет. Там же по картинкам видно, что размер "u" начинается с выхода внутреннего диаметра резьбы на фаску. Т.е. значение фаски суммируется не полностью (а если фаска меньше профиля резьбы, то и ничего не прибавляется к "u"). Или простраивайте в автокаде/компасе и пр., или считайте тригонометрию. Это если по вашему ГОСТ. А если в других нормативах по-другому, то надо смотреть по месту.
Тут ключевое то, что нужно получить такую длину болта, чтобы за гайку хотя бы один виток выходил с полным профилем, вот я и подумал, раз "u" показывает границу резьбы с неполным профилем, то если к нему прибавить 1-2 витка, мы и получим это требование
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 14:54
#7
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Это будет уже с запасом. Тогда почему просто не взять 5...10мм? Тоже с запасом и считать не надо
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 14:58
#8
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Это будет уже с запасом. Тогда почему просто не взять 5...10мм? Тоже с запасом и считать не надо
Например для 24 болта, шаг резьбы 3мм, участок с неполной резьбой 6мм и плюс виток получим 9мм) если шаг резьбы большой, то может не хватить 10 мм, наверное)

----- добавлено через ~3 ч. -----
Может я и ошибаюсь, поэтому хотел узнать мнение профессионалов своего дела)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 00:04
#9
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


У меня есть очень старый ексель, можно открыть закрытые столбцы и изменить под любой стандарт.
Сейчас он считает длину с тремя витками над гайкой.
Вложения
Тип файла: xlsx Bolt length.xlsx (23.5 Кб, 108 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 07:39
#10
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
если шаг резьбы большой,
при больших шагах, понятное дело, 10 мм может и не хватить. Тогда обычно берут 3 витка с округлением в плюс.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение длины болта в болтовом соединении.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение длины развертки при гибки трубы Хайрулин Металлические конструкции 5 21.11.2017 11:21
Определение усилий в болтовом соединении от момента roma1187 Конструкции зданий и сооружений 80 31.05.2017 16:26
Определение длины коридора Timofeeve Архитектура 11 15.08.2012 16:40
Определение длины криволинейного стержня leon12 Разное 4 05.12.2011 14:13
Определение длины проекции наклонного сечения Shurik Прочее. Архитектура и строительство 6 03.11.2004 13:32