Непрочитано 09.07.2020, 12:48 #1
Мнение конструктора.Отверстия в несущей стене.
Recwert
 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 3

Добрый день.
Сантехники попилили несущую стену, и сделали такое:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 96A79567-0DE8-4B82-9D8B-36128EB39D80.jpeg
Просмотров: 248
Размер:	413.3 Кб
ID:	228169

Один проем 34см
Нажмите на изображение для увеличения
Название: B0A36CA5-2AFA-4967-BEC1-3D7EB8BDA902.jpeg
Просмотров: 253
Размер:	490.8 Кб
ID:	228167
Второй 14
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07030328-AF1B-4451-A121-6233629D6557.jpeg
Просмотров: 246
Размер:	569.0 Кб
ID:	228168

Вид с другой стороны Нажмите на изображение для увеличения
Название: 88EDCF42-30C4-4F40-AE84-BB46AC6D6F01.jpeg
Просмотров: 226
Размер:	512.8 Кб
ID:	228171

Стена несущая, керамический блок 2нф, толщиной в 1 кирпич.
Дом два этажа. Перекрытие терива. Общеестроевцы, как раз в этом ряду уложили 2е, 12ые арматуры. На фото видно. Арматура целая.
Что с этим делать ? Как чинить, надо ли ?
Читал что отверстия до 200мм без усиления можно делать, тут 350, и через 12 см второе, 140мм. Как поступить ?

Просмотров: 2297
 
Непрочитано 09.07.2020, 14:09
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Скорее всего последствий не будет, разве что если простенок не развитый в ширину, или отверстия у края стены. Сети проложить через стальные гильзы, полость заполнить бетоном с штыкрванием.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 15:01
#3
Recwert


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 3


Спасибо!
Широкое отверстие 34см, потом через 12 см следующее шириной 14см.
25см влево от широкого отверстия -дверной проем.
Вот такое фото есть. Я уже в приступе гнева и паники снял коллектор.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ACDE03C4-D3D7-4D11-9EF4-A1E76B8C5E7C.jpeg
Просмотров: 175
Размер:	484.6 Кб
ID:	228172

Чем в данном случае грозит ?
Если я возьму трубы 30мм, и залью бетоном с пластификатором вопрос снимется? ( может вместо бетона лучше применить ремонтную безусадочную смесь ? Чтобы гарантировано подперло верхнюю часть кладки.
Recwert вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 15:22
1 | #4
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Recwert Посмотреть сообщение
вместо бетона лучше применить ремонтную безусадочную смесь ? Чтобы гарантировано подперло верхнюю часть кладки.
Правильные мысли, так и сделайте!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2020, 00:00
#5
Recwert


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 3


Господа конструкторы, подскажите, можно ли такой вариант осуществить:
Два 16 швеллера, длинной 25см ( как толщина стены )сварить между собой. Установить Полками Вниз, к торцам полок приварить пластину 5-7мм толщиной, и шириной 5см, чтобы увеличить площадь опирания. Нижнюю часть проема выровнять ремонтной смесью mapei PLANITOP REMONT & FINISH, установить эту конструкцию из двух швеллеров, после схватывания, забить этой же смесью верхнюю Плоскость между швеллером и кладкой.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8308F36D-C032-43B7-8B72-D3A472E6804E.jpeg
Просмотров: 58
Размер:	741.0 Кб
ID:	228175
Такая конструкция будет работать? Ее достаточно для таких нагрузок?
С трубами, могу не влезть.. в один ряд, а в два нельзя. Стяжка не перекроет.
Recwert вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Мнение конструктора.Отверстия в несущей стене.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
Помогите определить допустимую ширину проемов в несущей стене. andrei-v Железобетонные конструкции 7 14.06.2016 11:06
Дверной проем во внутренней несущей стене исторического здания RoNeX Прочее. Архитектура и строительство 13 21.01.2013 02:35
Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало Voliant Прочее. Архитектура и строительство 11 18.07.2012 13:55