Непрочитано 02.06.2020, 12:11
Выдержит ли плита перекрытия перегородку в полкирпича?
Ванфальд
 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73

Ситуация такова. Сестра с мужем переезжают в новую квартиру, решили там сделать комнату студию и отделить только кухню и санузел (как разрешили в архитектуре). Старые перегородки уже снесли (не знаю из чего они были, но говорят какой-то лёгкий и некачественный материал). Перегородки решили сделать из кирпича, красного, полнотелого, уже купили даже. В санузле перегородки будут в четверть кирпича, но одна в полкирпича (говорят, чтобы можно было повесить что-нибудь). Так вот, вес одной штуки 3,55 кг (на заводе узнавал), а учитывая что в кубометре 513 кирпичей, то вес куба составляет 1821 кг. Высота этажа 3 метра. Теперь делаем расчёт:1821*3*0,15 (с учётом штукатурки) получается 819 кг, а ещё стяжка будет (небольшая, но всё же). Дом 1979 года постройки, точно не могу сказать то ли хрущёвка, то ли брежневка, но в любом случае вряд ли там использовались ж/б плиты перекрытия с несущей способностью больше 800 кг/м. Правильно ли я посчитал? Выдержит ли плита перекрытия такую перегородку? Говорю мужу сестры что нет, привожу расчёты, но он упёртый, говорит: "да все делают и ничего, вон соседи так же делали". Может можно как-нибудь перевязать её с несущей стеной? Длина перегородки будет 1,7 метра, высота 3 метра.
Просмотров: 11893
 
Непрочитано 03.06.2020, 10:58
#21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


И чего все так переполошились? Испугались перегородки длиной 1,7 м на перекрытии с несущей в 800 кг/м2? Вполне рядовая ситуация. Нужно, конечно, смотреть реальную конфигурацию перекрытия и расположение перегородки, но с большой долей вероятности там все будет нормально.
Вот небольшая прикидка.
Три плиты перекрытия 6х1,2 м. На них расположена перегородка длиной 2 метра в самом невыгодном положении. Нагрузка от перегородки в 1 т/м.п. По площади принял нагрузку в виде 5 см стяжки (115 кг/м2) и расчетная полезная нагрузка - 195 кг/м2. В итоге при учете совместной работы плит получаем эквивалентную нагрузку на центральную плиту - 510 кг/м2. А без учета совместной работы - 710 кг/м2. В обоих случаях это меньше несущей способности в 800 кг/м2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 191
Размер:	23.4 Кб
ID:	226943  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2020, 11:46
#22
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
Вот фото квартиры. Фотографировали ещё тогда, когда хлам не убрали. Может сложно оценить по фото высоту потолков, но всё же...
Уж если плиты такую кучу мусора выдержали, то и перегородку выдержат ) А вообще поаккуратнее с мусором надо. Про аварии от перегородок пока не слышал, а вот от складирования стройматериалов или кучи строительного мусора полно случаев.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 03.06.2020 в 15:04.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2020, 12:27
| 1 #23
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Со звукоизоляцией всё должно быть лучше, чем у полой каркасной.
На много хуже правильной каркасной перегородки
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 13:12
#24
Ванфальд


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И чего все так переполошились? Испугались перегородки длиной 1,7 м на перекрытии с несущей в 800 кг/м2? Вполне рядовая ситуация. Нужно, конечно, смотреть реальную конфигурацию перекрытия и расположение перегородки, но с большой долей вероятности там все будет нормально.
Вот небольшая прикидка.
Три плиты перекрытия 6х1,2 м. На них расположена перегородка длиной 2 метра в самом невыгодном положении. Нагрузка от перегородки в 1 т/м.п. По площади принял нагрузку в виде 5 см стяжки (115 кг/м2) и расчетная полезная нагрузка - 195 кг/м2. В итоге при учете совместной работы плит получаем эквивалентную нагрузку на центральную плиту - 510 кг/м2. А без учета совместной работы - 710 кг/м2. В обоих случаях это меньше несущей способности в 800 кг/м2.
Там не так будет, а по ходу вот так (как на рисунке). Светло-зелёным помечены плиты перекрытия,красным перегородка в полкирпича, синим в четверть кирпича. Но это не точно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2xx1504t9.jpg
Просмотров: 644
Размер:	29.9 Кб
ID:	227016  
Ванфальд вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 15:10
#25
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Наверное не правильно нарисовано то что синим цветом, уж очень малюсенький туалетик получится, нос будет в дверь упираться))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 15:54
#26
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
Там не так будет, а по ходу вот так (как на рисунке). Светло-зелёным помечены плиты перекрытия,красным перегородка в полкирпича, синим в четверть кирпича. Но это не точно.
А плиты какой длины?
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 16:13
#27
Ванфальд


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Наверное не правильно нарисовано то что синим цветом, уж очень малюсенький туалетик получится, нос будет в дверь упираться))
Вы правы, неправильно нарисовал, короче синяя линия должна быть от красной, и должно быть 1,7 м.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А плиты какой длины?
Наверное где-то 6 метров, или около того, ну судя по длине квартиры, если мне правильно сказали их расположение. Там в чистоте 5,6 метра.
Ванфальд вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2020, 17:34
#28
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
Наверное где-то 6 метров, или около того, ну судя по длине квартиры, если мне правильно сказали их расположение. Там в чистоте 5,6 метра.
Ну вот набросал примерно ваш вариант.
Плиты 6х1,2 м. Нагрузка от красной перегородки - 1 т/м. Нагрузки от зеленых перегородок - 0,4 т/м. Нагрузка по площади - 0,31 т/м2. Даже если плиты не работают совместно (при некачественном заполнении швов между плитами), эквивалентная нагрузка на вторую плиту - 0,69 т/м2, то есть несущей в 0,8 т/м2 хватает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 114
Размер:	17.7 Кб
ID:	227035  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 09:46
#29
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
Вы правы, неправильно нарисовал, короче синяя линия должна быть от красной, и должно быть 1,7 м.
Тогда смело можете перегородки выполнять из глиняного кирпича толщиной 120 мм, и в архитектуре не ошиблись с советом, наверное вы им сразу показали расположение перегородок и плит, или они знали раскладку этих плит.
На этом можете тему закрывать, у вас всё будет хорошо и безопасно)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 10:01
#30
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Эм. Вообще-то тут целая страница измышлизмов на базе всего одного предположения - что плиты там несут 800 кг/м2. А если не несут? В 1979-ом избыточную несущую способность старались не закладывать, рационализация была в самом разгаре. Принцип "выдержит-не выдержит" в случае недостаточных данных прост - нагрузка после реконструкции и в ходе неё не должен превышать нагрузок до реконструкции. Смотрите вес перегородки и полов до и закладываете - не более после.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 10:28
#31
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Я вам скажу почему делают они из кирпича. Не потому, что архитектор сказал (он сказал потому, что ничего не рассчитывал и все решения лежат на вас и если обрушится то он вам так и скажет -А что ж вы голубчики без расчёта делали? Я разве вам говорил делать без расчёта?), а потому, что сосед дядя Вася по гаражу сказал -"Все эти новые материалы это всё херня, всегда строили из кирпича и всё стоит", -"Ты даже бойлер не повесишь на стены из ГКЛ" и всё в таком роде.
По поводу расчёта, Сет вы учтите ещё нагрузку на плиту от стяжки... а не просто полезную и перегородку.
P.S. И не забывайте, что плиты бывают не только несущие нагрузку 800кг/м2 (без учёта веса плиты), а и несущие 300, 450, 600 кг/м2
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.

Последний раз редактировалось РастОК, 05.06.2020 в 10:50.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 10:51
#32
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В 1979-ом избыточную несущую способность старались не закладывать, рационализация была в самом разгаре.
А что случилось после? Почему перешли на стандарт 800 кг/м2
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 12:04
#33
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А что случилось после? Почему перешли на стандарт 800 кг/м2
На фото больше всего похоже на раннюю серию 1-511 с высотой помещений 2,72. С гипсобетонными перегородками 8см и объемной плотностью 1250 кг/м3. ТС хочет вместо неё запихать перегородки плотностью 1800 и толщиной 120мм. Простейший вопрос - можно ли, не зная наверняка марку плит, несущую способность фундаментов и общее состояние здания, увеличивать нагрузку при реконструкции?

Последний раз редактировалось Komplanar, 05.06.2020 в 12:12.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 12:59
#34
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
По поводу расчёта, Сет вы учтите ещё нагрузку на плиту от стяжки... а не просто полезную и перегородку.
Так я учел конструкцию пола.Я по всей площади задал нагрузку в 310 кг/м2 из которой полезная - 195 кг/м2.

Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
И не забывайте, что плиты бывают не только несущие нагрузку 800кг/м2 (без учёта веса плиты), а и несущие 300, 450, 600 кг/м2
Сомнительно, что для перекрытия использовались плиты с несущей способностью менее 800 кг/м2. В покрытии - да, бывало. Я и сам применял там плиты на 600 кг/м2. Но, конечно, всяко может быть.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2020, 17:16
#35
Ванфальд


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Тогда смело можете перегородки выполнять из глиняного кирпича толщиной 120 мм, и в архитектуре не ошиблись с советом, наверное вы им сразу показали расположение перегородок и плит, или они знали раскладку этих плит.
На этом можете тему закрывать, у вас всё будет хорошо и безопасно)
Да, как раз новый проект оформляем и они просили нарисовать перегородки.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
а потому, что сосед дядя Вася по гаражу сказал -"Все эти новые материалы это всё херня, всегда строили из кирпича и всё стоит", -"Ты даже бойлер не повесишь на стены из ГКЛ" и всё в таком роде.
По поводу расчёта, Сет вы учтите ещё нагрузку на плиту от стяжки... а не просто полезную и перегородку.
Про гипсокартон в точку, муж сестры примерно так и сказал. По поводу кирпича, он сначала хотел газоблоки (8 см), но какой-то знакомый ему сказал что это дорого будет и тяжелее, потому что там клей нужен специальный и из-за этого клея вес будет очень большой. Я хоть и не спец, но понимаю что это бред какой-то. Ну и решил он кирпич, его уже купили кстати и привезли в квартиру.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так я учел конструкцию пола.Я по всей площади задал нагрузку в 310 кг/м2 из которой полезная - 195 кг/м2.
Спасибо вам огромное за рассчёт!
Ванфальд вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 18:16
#36
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
По поводу кирпича, он сначала хотел газоблоки (8 см), но какой-то знакомый ему сказал что это дорого будет и тяжелее, потому что там клей нужен специальный и из-за этого клея вес будет очень большой. Я хоть и не спец, но понимаю что это бред какой-то.
Бред конечно. газоблоки и легче и дешевле. Работа по кладке тоже дешевле
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 13:06
#37
Ванфальд


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73


Короче, ситуация ещё усложнилась. Вчера муж сестры начал кладку перегородок в четверть кирпича и они показались ему слишком тоненькими. Он, не закончив, сломал их и решил все перегородки в полкирпича делать. Я короче, не знаю, я в шоке. Самое интересное всё без расчётов.
Ванфальд вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2020, 15:24
#38
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Ванфальд, вам тут не говорили ещё, что каменные перегородки надо армировать и крепить по бокам и по верху ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 08:09
#39
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
он упёртый, говорит: "да все делают и ничего, вон соседи так же делали"
Offtop: Надо в таких случаях отвечать, что все совершают соития без контрацепции, но есть отдельные случаи сифилиса, спида, где самое безобидное инфекционный простатит.

А то, что замена материала стен это уже перепланировка и надо согласовывать?
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 08:50
#40
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Алгоритм такой: 1. Определить тип и несущую способность плиты. Для этого придется сбегать в проектную организацию или найти сведущего проектировщика. 2. Собрать все нагрузки, приложить и сравнить с проектными.
Дежавю, было уже.

----- добавлено через ~2 мин. -----
P.S. Про 800 кг/м2 с вероятностью 95% верно сказано.
__________________
Noblesse oblige
Baumann на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выдержит ли плита перекрытия перегородку в полкирпича?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли строить кирпичную перегородку вдоль шва между плитами перекрытия? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 30 28.07.2018 11:22
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м susanino Конструкции зданий и сооружений 24 31.03.2015 09:11
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия новострой Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 19:29
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Плита перекрытия или монолит? John Jekson Железобетонные конструкции 8 15.07.2009 16:14