| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.06.2020, 19:04 | #1 | |
Расчёт армирования ленточного фундамента глубокого заложения в монолитном исполнении
Регистрация: 08.06.2020
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 3465
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.06.2020
Сообщений: 9
|
не хотел бы стены из газобетона на ФБС опирать, что не трещина то ФБС. Может конечно предвзято отношусь к ним)) Спасибо)
----- добавлено через 17 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- Не нашёл в данной серии ничего про армирование. Тоже считаю что конструктивно армировать стенку, но вот подтверждение расчетом не помешало бы) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Можете воспользоваться расчетными программами, например, Scad+Cross (есть видосики как это делать). |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Методика Виктора Григорьевича, которую СКАД купил у него не рассчитана на расчет ленточных фундаментов (осадочная воронка, все дела). Поэтому занятие бесперспективное. Даже в сравнении с методикой расчета по Пастернаку.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Не то, чтобы в этом есть смысл (с вероятностью 99% вам армирование стенки не нужно). Но если рассуждать в принципе, то независимо от расчета подошвы, стеновая часть (впрочем не только она, а вместе с подошвой) работает как балка на упругом основании. Расчет подошвы - это расчет прочности ступеней, чтобы они не отломались на отпор грунта, то есть это расчет арматуры, поперечной по отношению к продольной оси ленты. А расчет балки на упругом основании - это определение продольной арматуры. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
Если не прав, то вразумите. Но: 1. Смысла считать ленту, как балку на упругом основании не вижу. Достаточно рассчитать консоли на отпор грунта. Если основание нормальное, лента "придавлена" вышележащими конструкциями, от куда там возьмется необходимость армировать в верхней зоне, а изгиб в нижней спокойно примет на себя конструктивная арматура. Вот если на ленту опереть колонны, а не стену, тогда да - балка на упругом основании и только. Хотя может и и имеет смысл, если у вас на первом этаже модные огромные оконные проемы или ворота гаражные. 2. Если лента рассчитана с учетом геологии, то кладка из ФБС с правильной перевязкой и армированием сетками в местах пересечения стен и по углам будет наиболее рациональным и технологичным решением. 3. Учитывая, что ФБС сейчас не очень соответствуют ГОСТу в части геометрии, то по верху выполнить, для выравнивания, или армошов или монолитный пояс. Можно и просто раствором выровнять. Кому что нравится вообщем. 4. Любая проблема с ФБС при наличии возведенной "коробки", может произойти только в том случае, если возникла проблема с лентой. 5. Если вы не подрядчик, то ФЛ будет отличной заменой монолитной ленте (при должных нагрузках) в части экономии средств. Монолитная лента выйдет ощутимо дороже. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Сет, за ссылку на полный комплект серии благодарен. Я только первым выпуском пользуюсь и даже не думал заглянуть в остальные. Последний раз редактировалось oleg_ua, 19.06.2020 в 11:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Лично я бы под 3-х этажный дом из газобетона дал бы монолитный ленточный фундамент. При этом в ленте посчитал бы только плитную часть (ступени на отпор грунта). Стеновая часть ленты - без армирования. Фундамент из ФБС мне нравится меньше, хотя в принципе его тоже можно применить. Но в этом случае я бы поверху дал монолитный ж/б пояс. Если бы дом был не из газобетона, а из кирпича - монолитный пояс из ж/б не давал бы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93
|
А нагрузка не великовата? Армируйте конструктивно или возможно есть таблицы расчетные для определения усилий. Можно для android что то поискать EpicFEM или что-то получше и там посчитать-определить усилия. Если бы у вас опоры были-бы (стойки,колонны,пилоны) на фундамент, то можно было бы с запасом посчитать как многопролетную балку с нагрузкой в отпор грунта.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.06.2020
Сообщений: 9
|
В итоге решил ее конструктивно заармировать, 10 диаметром арматуры А400 с шагом 400 мм (вертикальная арматура), а также с шагом 400 мм горизонтальная арматура 10 диаметром по два стержня на уровне.
----- добавлено через ~1 мин. ----- считал наиболее нагруженную стену, как всегда с запасом взял видимо, 20 т все-таки многовато для такого дома... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Ширина 0,8м*15т/м2=12т/м - недостаточно из предположения вашей нагрузки в 20т/м2.
Конструктивная арматура вдоль стороны более 3м принимается не менее d12 Верхняя арматура по расчету может потребоваться в местах организации дверного проема, все зависит от ширины проема и высоты фундамента И как выше было сказано углы желательно перевязать |
|||
|
||||
Регистрация: 08.06.2020
Сообщений: 9
|
Заармировал 12-й арматурой в продольном направлении, жирновато получается на мой взгляд с шагом 300 мм по высоте.
----- добавлено через ~2 мин. ----- я считал подошву приняв 3 кг/см2 сопротивление грунта, пересчитал на 1,5 кг/см2. Ну и нагрузку точно собрал, без лишних запасов. В общем метровая подошва получилось. Благодарю за советы! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При строительстве водопропускных ж/б двухочковых труб на пучинистых грунтах недостающую глубину заложения фундамента ср.части обеспечить за счет монолитной бетонной или гравийно-песчаной подушки? | Lana88 | Основания и фундаменты | 6 | 21.04.2017 17:43 |
Расчёт фундамента на срез и продавливание | petia | Основания и фундаменты | 10 | 07.08.2014 12:35 |
глубина заложения фундамента | dallaev | Основания и фундаменты | 26 | 11.03.2013 13:10 |
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. | Portos | Основания и фундаменты | 4 | 04.05.2011 23:59 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |