| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите найти ошибку в расчетной схеме балочной клетки в ПК ЛИРА-САПР 2013 R3

Помогите найти ошибку в расчетной схеме балочной клетки в ПК ЛИРА-САПР 2013 R3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2019, 13:17 #1
Помогите найти ошибку в расчетной схеме балочной клетки в ПК ЛИРА-САПР 2013 R3
Nattaska
 
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 37

Добрый день уважаемые форумчане, прошу помощи в поиске ошибки. Расчетная схема довольна простая - главная цель расчета подобрать ГБ и ВтБ которые в совокупности смогут выдержать сосредоточенную наргузку в 2.5т. В местах приложения нагрузки 2.5т будет установлен подъемник под него нужно сделать балочную клетку. Проблема вот в чем - по РСН во вкладке "Конструирования" 1ПС, 2ПС... - проходит, но когда я перехожу на второй вариант конструирования по РСУ - критически не проходит. Буду очень признательна если поможете.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 116
Размер:	46.4 Кб
ID:	220203  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 82
Размер:	25.8 Кб
ID:	220204  

Вложения
Тип файла: lir 18-11-19_усиление для подъемн.lir (21.7 Кб, 14 просмотров)


Последний раз редактировалось Nattaska, 20.11.2019 в 16:54. Причина: Правка темы в соответствии с требованиями сайта
Просмотров: 2065
 
Непрочитано 20.11.2019, 13:29
1 | #2
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


у Вас скорей всего не заданы раскрепления. задайте их и будет Вам счастье
__________________
...
derik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 14:38
#3
Nattaska


 
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 37


У меня было раскрепление в некоторых местах. Полностью выделила весь настил и сделала раскрепление во всех узлах, ситуацию не исправило это (
Nattaska вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 04:26
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


шарниров в консолях, опирающихся на колонны, конечно, может не быть, но зачем тогда подкосы? Шарниров не хватает, а заданные не соответствуют действительности. Что по-вашему означает шарнир UX для конца стержня? Это шарнир вокруг оси X1 стержня, он может где-то и нужен, но балочные шарниры UY и UZ, оба или один из них зависит от конкретной расчетной схемы.
В РСУ у вас могут учитываться оба загружения с расчетными нагрузками, а в РСН у вас может учитываться только одно загружение и то с коэффициентом 0.9, о каких одинаковых результатах может идти речь?
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите найти ошибку в расчетной схеме балочной клетки в ПК ЛИРА-САПР 2013 R3

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти ошибку при армировании в ЛИРЕ-САПР NikSun_Spb Лира / Лира-САПР 0 01.04.2019 15:30
Помогите найти ошибку при расчете фермы из труб квадратного профиля в SCAD zharos SCAD 21 17.04.2016 19:28