24.02.2019, 18:01 | #1 | |
Устройство узла опирания стропил на мауэрлат, в коньке и на стенах
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 14344
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Цитата:
А что у Вас за отделка планируется на потолке мансарды? Последний раз редактировалось иваниваныч, 26.02.2019 в 00:05. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Брус заканчивается на 150х200 мм. Толще только клеенная древесина или брёвна.
Крышу надо пересчитывать в связи с утончением стропил.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
И еще одно пояснение с цитой из курса лекций профессора Залесского В. Г. прочтен-
ных им в императороском техническом училище в 1904 г. «Стропильные ноги в наслон- ной системе рассчитывают, как наклонные балки, нагруженные равномерно, причем, принимая за пролет горизонтальное расстояние между опорами, наибольший изгибаю- щий момент выражается той же самой формулой, как и для балки, лежащей горизонталь- но». Перефразируя слова профессора можно сказать так: наслонное стропило, установ- ленное под углом к горизонту, рассчитывается как обычная горизонтальная балка длиной равной горизонтальной проекции стропилине. В общем, на начальном этапе сбора вер- тикальных нагрузок и определения схемы узлов опирания стропил не нужно зацикли- ваться на угол наклона скатов крыши и делать из этого разного рода умозаключения. Следует принимать нагрузки действующими на горизонтальную поверхность, а сами стропилины считать горизонтальными балками. В тех же лекциях приведено доказатель- ство отсутствия распора в стропилах с опорами: одна из которых шарнирно неподвиж- ная, другая — шарнирно подвижная. Из книги савельева. От себя добавлю шел 2019, а люди все спорят есть ли распор в наслонных сторопилах. Зачем спорить возьмите да посчитайте реакции от верт. нагрузок! Нет горизантольной реакции просто физически. Есть только распор от прогиба и ветра в наслонных стропилах. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Цитата:
"4-я теория прочности"- на не мой термин И да. кто сказал, что 4-я теория корректна? Это мы еще на рассматривали теорию сопротивления материалов... все не более чем теория. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Для себя надо в запас делать. Есть дети - будут и внуки. За правнуков тоже можно попереживать. Приятнее когда скажут - дед строил на века, а не дед был великим конструктором и рассчитал все тютелька в тютельку - до сих пор стоит.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
а реакция и усилия это одно и тоже?
Если бы в сторопиле было только одно продольное усилие, то тогда и речи не было бы. Достаточно один раз просто найти реакции опоры, чтобы убедиться в этом. А потом еще и перепроверить скадом. Оба спсоба выдадут только вертикальную реакцию для наслонных стропил. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 26.02.2019 в 10:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
jura-rik, в каком регионе строить будете? Стены из газобетона (см.соседнюю ветку форума)? Если да, то под мауэрлат я бы армопояс сделал. В пироге покрытия не указано, что гидроизоляция должна быть паропроницаемой, причем, не все виды подходят для укладки прямо на утеплитель.
|
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Коньковый узел мне нравится второй и пятый. Крепление стропильной ноги к мауерлату можно сделать как на второй картинке. А лучше, как на третьем фото - самый простой вариант. Люблю когда карниз кровли выходит за стену больше чем на метр. Только сечения нормальные а не по минимуму как на фото (балки под стропилами масивные, несущие опираются на стены, а под ними перпендикулярных балок не нужно)
Последний раз редактировалось balabenuk, 26.02.2019 в 10:59. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Компоновка узла опирания треугольной фермы из ГСП. | PSI | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 04.10.2018 12:18 |
Устройство проёмов в монолитных стенах (ДЖ) | gexly | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 01.08.2012 18:34 |
Торцевые соединения стропил косым прирубом с закреплением двумя болтами d=12мм, вид опирания? | piratos | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.11.2011 08:07 |
Узел опирания стропил гаража коттеджа | littleghost2000 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.11.2011 09:14 |
На что опирать мауэрлат при продольных самонесущих стенах? И каким документом регламентируется высота от перекрытия до мауэрлата не менее 400мм? | archimiracle | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 15.11.2010 13:14 |