Carlos
 
Архитектор
 
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 19

По технологии рядом со стеной здания торгового центра (на улице) должны стоять силосы для хранения муки - взрывоопасные объекты. Компетентный товарищ пожарный утверждает что разместить данные силосы возле стены здания нельзя если в его паспорте не прописано что можно. Паспорта на силосы сейчас нет, они итальянские, пока его достанешь 100 лет пройдет, на оф. сайте паспорта тоже нет. Порывшись в нормативных документах я не нашел запрещающих пунктов, которые не дали бы мне разместить силос у стены. Наоборот, нашелся пункт 6.5.27 СП 4.13130.2009 "Допускается блокировка силосных корпусов с обслуживающими зданиями II степени огнестойкости. При этом должна быть учтена разность осадок фундаментов силосов и примыкающих зданий.". Т.е как бы можно силосы рядом поставить.
Вопрос: кто прав?
Просмотров: 5105
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:48
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


БХМ размещают рядом со стенами.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 16:02
#3
hudozhnik

Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
 
Регистрация: 01.10.2010
Кронштадт
Сообщений: 179
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM


У меня следующий вопрос по организации БХМ.
Мука из силоса доставляется в помещения пекарни пневматическим трубопроводом. Соответственно, если этот трубопровод проходит через какие-либо помещения в здании, то они автоматически становятся взрывопожароопасными.
Правильный ли у меня ход мыслей и , если правильный, то можно каким либо способом этого избежать?
Пока вижу один логичный ответ - расположить конечное помещение доставки муки непосредственно у наружной стены с силосами, но в моем случае это невозможно.
hudozhnik вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 07:53
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
они автоматически становятся взрывопожароопасными
авоматически точно не становятся. Пожароопасность нужно ещё посчитать (доказать), можно сделать шахту или технологическими мероприятиями сильно снизить пожароопасность.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2018, 12:10
#5
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Подскажите. пожалуйста,
Какие мероприятия можно предусмотреть, чтобы уйти от повышенной взрывопожароопасности в случае, если трубопровод для муки предусматривают для пекарни в ТЦ?
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2018, 00:58
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


По расчёту категория зависит от массы пожарной нагрузки. Уменьшайте количество муки в помещении, применяйте отделку и оборудование НГ и формально сможете уменьшить категорию.
Разделите технологические линии, увеличьте площадь и объём помещения... Интуитивно. Расчёт не смотрел.

Сначала показалось, что такой объект особо опасный. Но выяснил, что нет. 3 класс опасности.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение силосов хранения муки рядом со зданием торгового центра.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
экспертиза торгового центра maccom-stroi Прочее. Архитектура и строительство 4 17.11.2010 13:21