| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить колонну

Как усилить колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2022, 10:47 #1
Как усилить колонну
bigden
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821

Привет. Есть цех с железобетонным каркасом. У одной колонны "скорродировал" бетон. Снизу колонны отбили слабый слой. И при простукивании бетон издает звук пустоты. То есть нужно еще сбивать бетон вглубь колонны за арматуру. Как можно усилить эту колонну? есть типовые решения какие-нибудь? Я так понимаю два варианта: бетонная обойма и устройство вокруг нее металлического каркаса (еще одной колонны)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20220629_095648.jpg
Просмотров: 248
Размер:	146.0 Кб
ID:	248316  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20220629_095650.jpg
Просмотров: 266
Размер:	185.6 Кб
ID:	248317  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20220629_095753.jpg
Просмотров: 258
Размер:	257.7 Кб
ID:	248318  

Просмотров: 3273
 
Непрочитано 29.06.2022, 11:02
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
У одной колонны "скорродировал" бетон.
это всё-таки коррозия арматуры, хотя и бетон вероятно скорродировал.
Типовое решение - обойма из уголков.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 11:18
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


А есть какие-нибудь рекомендации. Как отбивать бетон, как связывать старый бетон с новым раствором. Может современные материалы какие-нибудь есть, типовые инструкции у производителей.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2022, 11:27
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Так усилить или отремонтировать?

1. Понять, достаточно ли проектной колонны в этом месте.
2. Сделать временную подпорку, снимающая нагрузку с колонны.
3. Аккуратно раздолбить бетон, оголить арматуру, зачистить её от ржавчины, восстановить тело бетона специальными ремонтными составами типа эмако.
4. Если сечение арматуры уменьшено, тогда уже можно уголки и прочие способы усиления.

Вообще колона на первом фото кажется удобной для простой замены (хотя надо смотреть узел). Найти с подходящими размерами и несущей способностью и тогда замена будет вместо пунктов 3 и 4. И это может оказаться дешевле. Надо считать.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Как отбивать бетон
Нежно. Если перфораторами, то лёгкими. Водоструйная установка хороша (только не для мойки, ибо давление нужно несколько сот атмосфер).
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
связывать старый бетон с новым раствором
Использовать исключительно спец составы для конструкционного ремонта несущих конструкций. В инструкциях к ним всё есть. Цены не дешёвые, но обычные растворы не сделают ничего (будут доп нагрузкой, а не ремонтом)
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 11:44
#5
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Так усилить или отремонтировать?
Желательно, конечно отремонтировать. Но если это не возможно, то усиление. Уголки тут, наверное, не подойдут. Там с обоих сторон крановые пути на краны 10 тонн.
Если ремонтировать, там ведь, наверное, надо что-то типа штукатурной станции? И какой-то инструментальный контроль нужен? Если все так серьезно будет, то может быть проще обварить колонну профилями. Как-бы заменить на стальную колонну

----- добавлено через 54 сек. -----
Шаг колонн 12 м
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2022, 16:35
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: bigden, сначала надо провести обследование и выявить причину коррозии дефекта.
Варианты:
1) Заводской брак (плохой бетон, плохое бетонирование)
2) Сильная агрессия (проливы, воздух, пыль)
3) Истирание оборудованием (мало ли там что возят рядом мягкое)
4) Перегрузка колонны, выпучивание вертикальных стержней сжатой зоны между поперечной арматурой, и потом шелушение защитного слоя.
5) Брак монтажа выпусков из фундамента - превышено расстояние между выпусками и основной арматурой, не заанкерена основная арматура. Защитный слой не выдержал сдвига выпусков и продольной арматуры колонны. Колонна аварийная и была.
6) Воздействие циклов замораживания. Возможно с солью.
7) Воздействие смазки, масел.
8) Удар транспорта с перегрузкой усилий в колонне.
9) Удар при монтаже.
...

Далее всегда нужно работать с причиной дефекта.
А уже потом восстанавливать.

Если важны габариты по кранам, то можно расширить сечение колонны в другие бока, вдоль крановых путей. Допустим на то же сечение колонны.
Связать хомутами и толщину ж.б. рубашки по грани в сторону кранового габарита сделать всего +70...100 мм.

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.06.2022 в 16:47.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2022, 16:53
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
выявить причину коррозии дефекта.
протечки, избыточная влажность, недостаточный защитный слой, карбонизация бетона.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
? Если все так серьезно будет, то может быть проще обварить колонну профилями
почему профили лучше чем уголки?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 16:57
#8
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
почему профили лучше чем уголки?
Чтобы не заморачиваться с совместной работой бетона и обоймы. А сделать как бы новую металлическую колонну вокруг железобетонной
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2022, 17:01
#9
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
И при простукивании бетон издает звук пустоты.
Надо "просветить" и простучать бетон. Если скорродировала ар-ра - это еще можно исправить, но коррозия бетона по всей глубине сечения - это его замена, т.к. стойка. Коррозия бетона, как основного материала, воспринимающего нагрузки, уменьшает сечение стойки, что может привести к потере устойчивости или, проще говоря, сломается).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2022, 17:04
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
А сделать как бы новую металлическую колонну вокруг железобетонной
почему бы не из уголка?
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
коррозия бетона по всей глубине сечения
страшно представить что может быть причиной, это вряд ли возможно даже в теории.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 17:11
#11
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
почему бы не из уголка?
Может и из уголка. Но пока только двутавры или швеллеры представляю
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2022, 17:50
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Например так можно если можно. Ну и колонну, конечно, разгрузить и вывесить.
Это самое простое. Всё остальное сложнее. И проще доломать.

Ещё один вариант - пожар.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: можно вот так.png
Просмотров: 102
Размер:	41.6 Кб
ID:	248330  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 20:04
#13
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
страшно представить что может быть причиной
Да не так чтоб и страшно. Бракованный бетон вполне себе реален (просрочены сроки укладки смеси в опалубку, или невыдержан состав, или замерз до схватывания, или недоуплотнили, или постороннее чего в бетон попало, или состав не соответствует условиям эксплуатации - все это возможно как для всей конструкции, так и фрагментарно).
Бим вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 20:14
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да не так чтоб и страшно. Бракованный бетон вполне себе реален (просрочены сроки укладки смеси в опалубку, или невыдержан состав, или замерз до схватывания, или недоуплотнили, или постороннее чего в бетон попало, или состав не соответствует условиям эксплуатации - все это возможно как для всей конструкции, так и фрагментарно).
Какое это имеет отношение к коррозии? Это дефекты при производстве работ.
Пожар выглядит по-другому.
Консоли надо усилять?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 20:41
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Какое это имеет отношение к коррозии?
Не факт, что коррозия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 12:58
#16
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Какое это имеет отношение к коррозии? Это дефекты при производстве работ.
Причиной коррозии или "плохого" бетона вполне могут быть и дефекты при производстве работ. Автор пишет "у одной колонны", вряд-ли ее специально подвергали особым воздействиям, в отличие от соседних.
Про пожар и консоли не понял.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 13:03
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Автор пишет "у одной колонны", вряд-ли ее специально подвергали особым воздействиям, в отличие от соседних.
как правило если дефекты локализованы, причина - протечки.

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Про пожар и консоли не понял.
про пожар это в ответ на
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ещё один вариант - пожар.
про консоли - это вопрос к ТС.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не факт, что коррозия.
факт что коррозия арматуры.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Причиной коррозии или "плохого" бетона вполне могут быть и дефекты при производстве работ.
я писал немного про другое выше (в посте 10). О том что вряд ли возможна коррозия бетона на всю глубину.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить колонну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить колонну в месте крепления подкоса guliya Металлические конструкции 3 17.02.2021 11:30
Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну? давид. s Металлические конструкции 24 30.12.2014 08:38
Как усилить тотально разрушенную колонну pbykov Обследование зданий и сооружений 16 29.07.2014 10:28
Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом? gadfly Железобетонные конструкции 14 09.04.2013 14:27
Каким образом можно усилить металлическую колонну эском Металлические конструкции 7 05.03.2011 22:32