| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение

Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2009, 13:24 #1
Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение
B@tman
 
Новосибирск
Регистрация: 14.06.2005
Сообщений: 122

Согласно СНиП 2.02.04-88 "ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ" расчет на морозное пучение профодится по формуле (п. 4.40)
tfh * Afh - F <= Fr
(коэф-ты "гамма" в формуле опустил)
Fr - расчетное значение силы, удерживающей фундамент от выпучивания
tfh * Afh - собственно сила морозного пучения
F - расчетная нагрузка на фундамент, кН (кгс), принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдергивающие (ветровые, крановые и т. п.);.
СНИП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" гласит, что "...Расчет оснований опор на одновременное действие сил морозного пучения и кратковременных нагрузок (ветровых и от обрыва проводов) не требуется." (п. 11.4)
СНИП 2.02.01-83*, как известно, не распространяется на свайные фундаменты, а в СНиПе на свайные фундаменты нет указаний по вопросу учета совместного воздействия сил морозного пучения и ветровых выдергивающих нагрузок.
Так все же надо или не надо учитывать совместное действие пучения и ветра при проектировании свайных фундаментов ЛЭП.
(Если быть точнее, то меня интересуют фундаменты башен связи)
Просмотров: 16967
 
Непрочитано 24.12.2009, 15:19
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


СП 50-102-2003
7.1.3 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах свайных фундаментов, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 с учетом указаний СНиП 2.02.01.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 05:25
#3
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Спасибо, Сергей!
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 09:41
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Ветер и морозное пучение вместе - нет
То же самое СНиП 2.02.03-85 п.3.2. Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах свайных фундаментов, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 с учетом указаний СНиП 2.02.01
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 12:45
#5
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Развивая тему:
что же тогда будет со свайным кустом, если на него подействует вырывающее усилие от ветровой нагрузки 40 тс и от морозного пучения 20 тс? При этом несущая способность всех свай в кусте на выдергивание 45 тс.
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 13:06
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Схему бы посмотреть.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 13:17
#7
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Схема чего Вас интересует?
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 13:21
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


В общем-то всей системы, а в частности план куста свай.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 13:29
#9
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Сваи ж/б забивные 300*300 мм, длинна 8 м. В плане сваи куста забиты по квадрату со стороной 1000 мм, под каждую "ногу" башни по 4-ре сваи. Ростверк металлический высокий

Последний раз редактировалось B@tman, 11.03.2010 в 13:38.
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 14:04
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Если у вас 4 ноги башни, то на весь куст из 16 свай как может быть вырывающее усилие от ветровой нагрузки 40 тс. Вы как же его выдергиваете?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 14:13
#11
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Дело в том, что под каждую из четырех ног башни предусмотрен куст из 4-ех свай. Всего для башни действительно 16 свай. Но расстояние между ногами башни порядка 8 метров, то есть каждый четырехсвайный куст работает отдельно
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 14:44
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну разобрались с кустами.
Если как вы хотите по #5, если опрокидывающий момент превысит удерживающего, то башня опрокинется.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 17:06
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
что же тогда будет со свайным кустом, если на него подействует вырывающее усилие от ветровой нагрузки 40 тс и от морозного пучения 20 тс? При этом несущая способность всех свай в кусте на выдергивание 45 тс.
- ничего не будет! Продолжит стоять!
40т<45т

Последний раз редактировалось olf_, 11.03.2010 в 17:14.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 17:57
#14
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- ничего не будет! Продолжит стоять!
40т<45т
Вот в этом месте хотелось бы разобраться поподробнее.
Я представляю следующую картину: на куст действуют вырывающие нагрузки 40 тс (ветер) + 20 тс (пучение) = 60 тс.
60 < 45 => сваи не останутся на месте, а переместятся вверх на величину деформации морозного пучения грунта. Башня от этого, конечно, не упадет, но нарушится вертикальность ствола, отклонятся антенны, утратится связь. То есть башня потеряет свою функцию - стабильно держать антенну на высоте.
Может быть, я в каком-то месте ошибаюсь. Только в каком?
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 08:31
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Я,B@tman, так и понял, что вы хотите сложить эти две нагрузки.
Предлагаю вам пока остановиться на данном этапе. Изучить выкладки Приложения И СП 50-102-2010 (пока вроде проект), где производится учет при морозном пучении и выдергивающей нагрузки, посчитать, а после делать выводы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 11:41
#16
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Кажется, разобрался.
При проверке устойчивости сваи на выдергивание с учетом сил морозного пучения несущая способность сваи учитывается без деления на коэффициент Гамма_k=1,75-1,5.
Кстати, назначение этого коэффициента при действии выдергивающих нагрузок тоже дело запутанное.
ПС Но новоый СП вносит ясность в определение Гамма_к

Последний раз редактировалось B@tman, 12.03.2010 в 12:04.
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 08:12
#17
Vitek287


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 10


Подниму тему. дабы не плодить лишнего..
Я считаю фундамент опоры ЛЭП. Возник вопрос по расчету свай на выдергивание. Вообще расчет веду на морозное пучение, но тот же вопрос возникает и когда считаешь на выдергивание от расчетных нагрузок:
- Нужно ли учитывать вес сваи при расчете на выдергивание. Я склоняюсь что нужно его учитывать (он увеличит несущую способность на выдергивание) с снижающим коэффициентом 0,9. Причем увеличит несущую способность очень значательно - вес сваи 3,6 Т.

При расчете на вдавливание вес сваи не учитывается, как я понял из прочитанных СНиПов и СП. Мы просто собираем нагрузку на нижнем обрезе фундамента (ростверка т.е.). Поправьте если неверно.
Vitek287 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 08:29
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


СниП 2.02.03-85, п. 3.10 "...Примечания: 1. При расчете свай всех видов как на вдавливающие, так и на выдергивающие нагрузки продольное усилие, возникающее в свае от расчетной нагрузки N, следует определять с учетом собственного веса сваи, принимаемого с коэффициентом надежности по нагрузке, увеличивающим расчетное усилие..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 09:01
#19
Vitek287


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 10


Большое спасибо, SergeyKonstr. Значит и на сжатие и на выдергивание вес сваи нужно учитывать..

Еще волнует такой вопрос - тоже по опорам ЛЭП. Ситуация следующая:
опру нужно закрепить в грунтах:
-10,8 м просадочные грунты. просадочность II типа.
- ниже вскрыто около 3 м галечникового грунта
Забивные электротехнические сваи длиной максимум 12 м и она должна торчать над землей около 400 мм

итого заглубление в несущий слой - 0,8 м. Нормально - но при расчете на вдавливание. понятно что нельзя учитывать при расчете на вдавливание есущую способность боковой поверхности в пределах просадочной толщи нельзя. Но как быть с расчетом на выдергивание в данном случае?

Сформулирую подругому, а то получилось сумбурно и нпонятно:
Можно ли при расчете несущей способности сваи на выдергивание учитывать сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в пределах толщи просадочных грунтов?

Последний раз редактировалось Vitek287, 13.08.2010 в 10:18.
Vitek287 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 11:26
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Посмотрите п. 9.9, 9.10 СП 50-102-2003.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. Anton.g Основания и фундаменты 20 03.12.2008 07:58
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44