Как укрепить винтовыми сваями плиту с домом?
Vladimir K.
 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9

Дому 10 лет. Фундамент плита 200мм, выступает шире стены дома 400мм, стены керамзитобетон. Постепенно проседает на угол и одну сторону. Геологию сделали недавно: на глубине от 2.1м до 3.5м торф, на другом углу по диагонали, торфа меньше: на глубине от 1.6м до 2.3м. Советуют, вариант 1: отбить с края плиты, 3-5см бетона,до арматуры,завинтить вплотную к плите, через 2м сваи,к оголенной арматуре приварить швеллер и к нему приварить сваи,забетонировать это все, вдоль плиты. Вариант 2: завинтить сваи с одной и другой стороны угла,подкопать под плитой и положить на сваи швеллер, получится наискосок, под углом стены дома. Так же сделать и другой проседающий угол. Между ними,вплотную к плите, через 2м, завинтить сваи, к каждому сверху под 90 градусов, приварить отрезок швеллера, который заходит под плиту на 60см, швеллер укрепить снизу косынкой. Вариант 3: завинтить сваи вплотную, наискосок под плиту. Сваи, во всех случаях 5м.
Другие стороны, пока не укреплять, а помониторить, если просядут, то дом выправится и тогда их тоже подпереть. Будет это все работать и какой способ лучше, может еще какой есть? Какой диаметр свай взять? Ширину швеллера? Какие "подводные камни" у этих способов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_101036.jpg
Просмотров: 77
Размер:	597.3 Кб
ID:	230550  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_101110.jpg
Просмотров: 77
Размер:	183.2 Кб
ID:	230551  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_180752.jpg
Просмотров: 77
Размер:	721.8 Кб
ID:	230552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_100443.jpg
Просмотров: 77
Размер:	136.0 Кб
ID:	230553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_100920.jpg
Просмотров: 69
Размер:	159.6 Кб
ID:	230555  



Последний раз редактировалось Vladimir K., 29.09.2020 в 16:07.
Просмотров: 13357
 
Непрочитано 23.09.2020, 19:42
1 | 2 #2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Дом 10 лет проседает и не может остановиться? Тут без расчета сваи пихать -подпирать углы - плита может треснуть и все, приехал домик. Ищите инженера за вознаграждение, мой вам совет.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 20:17
#3
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Если кто знает, посоветуйте, кто может взяться за ремонт. В идеале, строители, которые сами спроектируют ремонт и решали такие задачи Или кто может сделать проект ремонта.
Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 21:34
| 1 #4
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Мысль на вскидку до кучи: фундаментная плита при конструировании (если таковое было) рассчитывается на распределённый по всей её площади отпор грунта. если её подпирать по краю сваями, то она, повиснув на этом крае, может и треснуть в середине от нагрузок, привалившихся на него. На мой сугубо субъективный взгляд здесь нужно инъецирование грунта цементным раствором. Инъецирование возможно провести под домом по гораздо более обширной площади, не разбирая его внутри. По поводу подрядчиков на ремонт или проектирование, увы, ничем не помогу.
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 08:53
#5
ПЕТРб


 
Регистрация: 27.04.2010
Сообщений: 1


В данном случае я сделал бы следующее:
1) по периметру несущих стен выполнить усиление (швеллер, двутавр) 24-30 стянуть шпильками 0 16 с шагом 500мм.
2) под несущими стенами выполнить увеличение глубины заложения фундамента, с прохождением слабого грунта (торфа), -столбы в плане 1х1м с шагом 2-3 метра
3) после устройства столбов под несущими стенами - выполнить выравнивание домкратами
ПЕТРб вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:09
#6
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
Мысль на вскидку до кучи: фундаментная плита при конструировании (если таковое было) рассчитывается на распределённый по всей её площади отпор грунта. если её подпирать по краю сваями, то она, повиснув на этом крае, может и треснуть в середине от нагрузок, привалившихся на него. На мой сугубо субъективный взгляд здесь нужно инъецирование грунта цементным раствором. Инъецирование возможно провести под домом по гораздо более обширной площади, не разбирая его внутри. По поводу подрядчиков на ремонт или проектирование, увы, ничем не помогу.
это просто огромные затраты, а с учетом что там торф, заинъецировать можно от пары вагонов цемента и более.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Дом за эти 10 лет, на сколько перекосило относительно горизонта? Трещины по идее должны были появиться и что за дом, этажность?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:27
#7
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


Vladimir K. выложили бы геологию, если есть план на нем трещины, пару фоток, расположение дома к геологии(разрез), а так гадать...
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:30
#8
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Плита без заглубления? Какой район строительства? Сваи лучше по всей длине стен проседающего угла, а не только в самом углу.
Lombardin вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:36
#9
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Сваи от балды ставить - угробить плиту. Краевое армирование пэшками есть?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:49
| 1 #10
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vladimir K. Посмотреть сообщение
В идеале, строители, которые сами спроектируют
Лучше ищите проектировщиков, которые сами построят.
Кстати швеллера с косынками советую брать у продавцов, которые сами добывают железную руду.
lee вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 10:00
#11
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Сваи от балды ставить - угробить плиту. Краевое армирование пэшками есть?
Да фиг с ней с плитой. Все равно от нее толку нет, раз проседает. На краняк зацементируют трещины. И сваи не совсем уж от балды, а под несущими стенами.
Lombardin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 11:21
#12
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Геология и размеры дома:
Отклонение стены от вертикали, 3см на 1м высоты стены. Это только на углу,где 1 этаж, в сторону пруда. Справа,где 1.5 этажа, там отклонение 1см на 1м.
Дом находится в п.Парголово, С-Пб.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_100443.jpg
Просмотров: 155
Размер:	136.0 Кб
ID:	230430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_100920.jpg
Просмотров: 167
Размер:	159.6 Кб
ID:	230431  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_101036.jpg
Просмотров: 146
Размер:	597.3 Кб
ID:	230432  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_101110.jpg
Просмотров: 146
Размер:	183.2 Кб
ID:	230433  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_101350.jpg
Просмотров: 130
Размер:	112.3 Кб
ID:	230434  

Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 11:53
1 | 2 #13
Xairo


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63


Я бы вообще не стал трогать грунт. Лучше стянуть дом швеллерами, сделать жестче и пускай себе садится. Можно, конечно, поставить домкраты, поднять дом и набурить сваи с ленточным ростверком. Тут еще есть подводные камни: 1. сваи жестко крепят к грунту, а плита или лента может приподниматься вследствие морозного пучения. Если дом используется круглый год, отапливается, то можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент, если нет - то заглубленный на величину морозного пучения. Можно, наверно, поднять весь дом и поставить на сваи. Если сделать что-то компромисное - вроде набурить сваи по 4 углам, то дом сядет, плита треснет снизу, потом силами морозного пучения плиту может оторвать от свай, она треснет еще и под стенами.
Xairo вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 11:55
#14
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vladimir K. Посмотреть сообщение
Геология и размеры дома:
Отклонение стены от вертикали, 3см на 1м высоты стены. Это только на углу,где 1 этаж, в сторону пруда. Справа,где 1.5 этажа, там отклонение 1см на 1м.
Дом находится в п.Парголово, С-Пб.
по геологии явно напрашивались сваи чтобы пройти торф.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 12:15
#15
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от ПЕТРб Посмотреть сообщение
В данном случае я сделал бы следующее:
1) по периметру несущих стен выполнить усиление (швеллер, двутавр) 24-30 стянуть шпильками 0 16 с шагом 500мм.
2) под несущими стенами выполнить увеличение глубины заложения фундамента, с прохождением слабого грунта (торфа), -столбы в плане 1х1м с шагом 2-3 метра
3) после устройства столбов под несущими стенами - выполнить выравнивание домкратами
До подошвы торфа 3.5м и дальше "супесь пылеватая,пластичная". Боюсь, что такие тяжелые столбы утонут, а плита останется.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lombardin Посмотреть сообщение
Плита без заглубления? Какой район строительства? Сваи лучше по всей длине стен проседающего угла, а не только в самом углу.
Плита без заглубления, на подушке из щебня до 90см. Вокруг дома подсыпан грунт, вровень с подошвой плиты. Дом в п.Парголово, г.С-Пб. Какой способ поддержки сваями посоветуете,-проще всего завинтить, конечно под углом под плиту, чтобы держало враспор и ничего не варить и не заливать? Но будут ли они хорошо держать или сначала просядет еще на много? Или лучше сваи завинтить прямо и на них приварить швеллер,заходящий под плиту на толщину стены дома?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
по геологии явно напрашивались сваи чтобы пройти торф.
Да, но геологии, увы, вовремя не было сделано.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Сваи от балды ставить - угробить плиту. Краевое армирование пэшками есть?
Краевое армирование пэшками, скорее всего есть, я узнаю поточнее. А как не от балды?

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
Я бы вообще не стал трогать грунт. Лучше стянуть дом швеллерами, сделать жестче и пускай себе садится. Можно, конечно, поставить домкраты, поднять дом и набурить сваи с ленточным ростверком. Тут еще есть подводные камни: 1. сваи жестко крепят к грунту, а плита или лента может приподниматься вследствие морозного пучения. Если дом используется круглый год, отапливается, то можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент, если нет - то заглубленный на величину морозного пучения. Можно, наверно, поднять весь дом и поставить на сваи. Если сделать что-то компромисное - вроде набурить сваи по 4 углам, то дом сядет, плита треснет снизу, потом силами морозного пучения плиту может оторвать от свай, она треснет еще и под стенами.
Дом используется круглый год. Наклон дома пока не критический, можно оставить так и не выравнивать, главное остановить проседание. Можно сваи набурить и по всему периметру. Какую посоветуете конструкцию поддержки сваями, как на них опереть фундамент?

Последний раз редактировалось Vladimir K., 24.09.2020 в 12:36.
Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 14:22
#16
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Вот мое предложение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 136
Размер:	13.0 Кб
ID:	230442  
Lombardin вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 14:23
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Там у Вас в инженерно-геологическом отчете должна быть табличка под названием "Сводная таблица физико-механических св-в грунтов" (+/- фразы в названии). В этой табличке есть параметры по которым можно оценить, даже в прикидку будут работать сваи или нет (типа утонут). Оценочный параметр в таблице: показатель текучести или консистенция, обозначена IL. Выложите эту таблицу. "Супесь пылеватая пластичная" это ни о чем не говорит, т.к. она находится в пределах по IL от 0 до 1. И вообще супесь коварна если в ней вода: если IL меньше 0 в ней лопату сломаешь. А если от 1 до это "трясина". Цифра перехода супеси в "болотное состояние" и невозможности применения свай 0.6. Кстати геологи и написали: тиксотропная. Тоже и для суглинка. А винтовые сваи это еще те сваи.....на уровне перехода от "кустарщины" к совершенству, но никак не под капитальные здания.
Можно конечно и другие сваи, более сложный способ усиления на сваях или улучшения свойств основания, но это все зависит от кошелька.

----- добавлено через ~5 мин. -----
В Питере, по условиям расположения города и окрестностей в болотах))), достаточно контор, которые специализируются на подобных работах. Но эти работы дорогие.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 24.09.2020 в 14:31.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 15:25
| 2 #18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Vladimir K. Посмотреть сообщение
Фундамент плита 200мм
Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
по геологии явно напрашивались сваи чтобы пройти торф.
но как всегда, на нормального проектировщика времени/денег не хватило. грусть печаль.
Можно было бы кесонный, но не факт, что дешевле вышло бы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 18:21
#19
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сводная таблица физико-механических св-в грунтов"
Таблица физических свойств:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_180752.jpg
Просмотров: 109
Размер:	721.8 Кб
ID:	230459  

Последний раз редактировалось Vladimir K., 24.09.2020 в 18:30.
Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 19:01
#20
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


ЯТД, что в данном случае стоит совместить поддомкрачивание с локальным усилением грунта в пазухе под поддомраченным участком плиты...
И второе - чёт мне кажется, что дело тут не в торфе, а в водонасыщенном песке и насыпном грунте. Возможно, песок просто вымывает из-под плиты.
И третье - а как вы боретесь с пучинистостью грунта? Отмостка утеплённая по контуру дома есть?
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как укрепить винтовыми сваями плиту с домом?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как армировать плиту пола под ледовую арену? kent1924 Железобетонные конструкции 7 21.05.2020 22:59
Какое основание под фундаментную плиту выбрать для несущего основания - глина? ANSYSman Основания и фундаменты 18 12.04.2020 10:57
Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием? Устинов Железобетонные конструкции 3 04.10.2019 07:19
Как правильно разрезать плиту пола промышленного здания на деформационные блоки femida5891 Конструкции зданий и сооружений 0 27.06.2018 15:11
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 18 15.10.2014 19:01