Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите, пожалуйста, подобрать колонны под 2-этажное промышленное здание

Помогите, пожалуйста, подобрать колонны под 2-этажное промышленное здание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2022, 15:04 #1
Помогите, пожалуйста, подобрать колонны под 2-этажное промышленное здание
Joint
 
Регистрация: 15.04.2022
Сообщений: 3

Добрый день, заранее благодарю за помощь. промышленное здание с сеткой колонн 6×6(1 этаж), 18×6(второй этаж). Сразу скажу, что я в этой теме не разбираюсь от слова совсем. Информация нужна для диплома (направление никак не связано с архитектурой и строительством). Высота первого этажа здания 4,8 м, второго 6 м. Нашла серию 1.420-8/81, где приведена информация о железобетонных двухэтажных колоннах с нужной мне высотой здания. Допустим, я выберу 2 типа колонн (крайние и средние), но как я понимаю по ширине здания на 1 этаже должно быть 4 колонны (если брать ширину 18 м), а на 2 этаже 2, но колонны двухэтажные. Объясните, пожалуйста, этот момент. И ещё скажите, пожалуйста, какую лучше выбрать несущую способность колонн
Просмотров: 2270
 
Непрочитано 15.04.2022, 18:56
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Joint Посмотреть сообщение
направление никак не связано с архитектурой и строительством
Тогда посмотрите в потолок и выберите цифру какая больше нравится. Если правильно понимаю у Вас даже материал не определен, тоже можно любой.

Последний раз редактировалось jtdesign, 15.04.2022 в 19:58.
jtdesign на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 19:26
#3
Joint


 
Регистрация: 15.04.2022
Сообщений: 3


В принципе другого ответа я и не ожидала, спасибо))
Joint вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 19:38
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Offtop: Правильно заданный вопрос это больше половины ответа.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 15.04.2022, 19:49
#5
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от Joint Посмотреть сообщение
Нашла серию 1.420-8/81, где приведена информация о железобетонных двухэтажных колоннах с нужной мне высотой здания. Допустим, я выберу 2 типа колонн (крайние и средние), но как я понимаю по ширине здания на 1 этаже должно быть 4 колонны (если брать ширину 18 м), а на 2 этаже 2, но колонны двухэтажные. Объясните, пожалуйста, этот момент. И ещё скажите, пожалуйста, какую лучше выбрать несущую способность колонн
Подход правильный. В опалубке ставится вкладыш. и верхняя часть средних колонн не бетонируется. Для кровли лучше применить двускатные балки БДР-18. и плиты 3*6м... или 1,5*6( эти более тяжелые). Колонны, балки надо пересчитывать.
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 20:09
#6
Joint


 
Регистрация: 15.04.2022
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Подход правильный. В опалубке ставится вкладыш. и верхняя часть средних колонн не бетонируется. Для кровли лучше применить двускатные балки БДР-18. и плиты 3*6м... или 1,5*6( эти более тяжелые). Колонны, балки надо пересчитывать.
Поняла, спасибо вам!
Joint вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2022, 05:47
| 1 #7
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Offtop: Форум превращается в женскую консультацию двоечников.
arch вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2022, 06:23
#8
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Offtop: Он лет 10 как
Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
консультацию двоечников.
csp вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2022, 20:16
#9
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081


Автор, напрасно опускаете руки. Дело в том, что Ваш вопрос, тот кто ответил, скоррее всего не понял.
Вы должны сами по серии разобраться в самом начале в кинематической схеме - где будут шарниры, а где жёсткие сопряжения. Каким образом будет обеспечиваться жёскость в продольном (это скорее связи) и поперечном направлениях. Дальше попробовать скомпоновать несколько вариантов решений. Т.е. вопросу придать хронологию. Тогда Вам на 30% самой получиться разобраться и на 50% понять суть вопросов на которые хотите получить ответ. Ну а 20% на всякие глупости и ошибки.

Последний раз редактировалось crossing, 16.04.2022 в 20:23.
crossing вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите, пожалуйста, подобрать колонны под 2-этажное промышленное здание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите подобрать кран! Здание Z-образной формы. VariVarka Технология и организация строительства 10 25.12.2018 05:45
Помогите подобрать правильный диаметр ж/б колонн Ded_M03ay Железобетонные конструкции 7 10.08.2017 19:18
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Помогите разобраться с дипломом ПГС ( промышленное ж/б здание) Вадим Тишин Железобетонные конструкции 35 16.03.2017 23:10
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23