| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Усилие в стойке похоже не верное что не так ?

Усилие в стойке похоже не верное что не так ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2023, 16:30 #1
Усилие в стойке похоже не верное что не так ?
sergius7900
 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45

Конструкция которая опирается на плиту, отдельно посчитана и результаты (как мне кажется) ближе к правильным.
по ручному расчёту:
Две силы по Рy=5.5т приложенную на высоте 7м даёт М=(5,5+5,5)т*7м=77т*м, если разложить момент на пару сил с плечом то на ветвь приходится N(2стойки)=77/1,556=50т 50/2=25т на одну стойку. Добавим вертикальную силу Pz=8т получим 25+8=33т. Что примерно и получилось в расчёте.
Далее пристыковывая эту конструкцию к плите усилия уменьшаются в двое.

Что не так в собранной схеме:
1) по усилиям в стойках ?
2) нормально ли такой разнобой с месными осями в пластинах фундаментной плиты (хорошо хоть Z вверх) ?
3) полученные усилия в плите тоже не кажутся правдоподобными?
4) стойки будут привариваться к закладным 500х500мм - правильно ли стержень (стойки) крепить к плите через Твёрдое Тело (Uх-Uy-Uz)?

SCAD 21.1.1.1

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: местные оси плиты.png
Просмотров: 136
Размер:	30.6 Кб
ID:	255765  

Вложения
Тип файла: spr ТАНК (X-Y-Z-Uz) сейс по Y.SPR (25.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: spr ФП 701-710-(АТТ+1Уз).SPR (71.1 Кб, 13 просмотров)

Просмотров: 1033
 
Непрочитано 11.05.2023, 16:42
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Сейсмика, вероятно, считалась по ЛСМодели. Она верна только при защемлении опор.
При удалении связей и замене их конечными элементами жесткостью около 100 тс/м Расчёт уже не соответствует ЛСМ. Часть силы потеряется на этом.
Вероятно, что скад разложит нагрузки по большому спектру частот. Вероятно, что вы не набрали 90% масс по формам колебаний. Тем потеряли часть силы из ручного расчёта.
Возможно, скад считает систему ГИС (при замене связей конечными пружинками в сейсмике) и что-то теряет из-за этого.
Так же могут быть простые варианты ошибки.
Файл не смотрел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2023, 16:51
#3
sergius7900


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45


SCAD выполнил расчёт без ошибок - ГНС (Геометрически НЕизменяемая система).

----- добавлено через ~8 мин. -----
Установка Твёрдых Тел (см. картинку) могло изменить условие защемления колонн в плите. Если теряется част силы, то наверное вряд ли 50% ?
sergius7900 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2023, 17:04
#4
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


- Во-первых в нижних точках на разных схемах стоят разные связи. Причем наличие по Z и отсутвие вижу я. Тут уже не одинаково. И это бред сравнивать две такие разные схемы.
- Во-вторых, автор не ленитесь указывать от какой именно нагрузки Вы смотрите усилия на обеих схемах. Лично я не хочу тратить время и пытаться осилить не нужную информацию.
- В-третьих, использование пиратской версии вижу я , мой юнный падаван.
- В-четвертых, реально сцепление нижних узлов с ФП будет не по симметричной площади? Длина лучиков АЖТ разная!
DENver_M7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2023, 17:33
#5
sergius7900


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
- Во-первых в нижних точках на разных схемах стоят разные связи. Причем наличие по Z и отсутвие вижу я. Тут уже не одинаково. И это бред сравнивать две такие разные схемы.
- Во-вторых, автор не ленитесь указывать от какой именно нагрузки Вы смотрите усилия на обеих схемах. Лично я не хочу тратить время и пытаться осилить.
Сейсмика по Y (на картинках видно) - это две силы гор. Py=5.5т

Защемление (правой) мет. конструкции на опорах уже идентично.
Ситуацию это не меняет - разница сжатой стойки в 3 раза.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: TANK (защ - XYZ-Uz).png
Просмотров: 81
Размер:	38.3 Кб
ID:	255771  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФП + TANKи (защ ПРАВОГО - XYZ-Uz).png
Просмотров: 80
Размер:	71.2 Кб
ID:	255772  
sergius7900 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2023, 19:55
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


У второй схемы совсем другая схема. Странно ожидать тех же сил. Плита в массах же есть ?

Может и в ручном расчёте есть ошибки ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 07:11
1 | #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Плита в массах же есть ?
Зачем? Чтобы верхушку исказить? Ну, если хочется существенно понизить усилия от сейсмики, то конеш.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2023, 07:35
#8
sergius7900


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может и в ручном расчёте есть ошибки ?
Ручной расчёт элементарен - разложить момент на пару сил через плечо. Ввиду того, что загружение проще некуда, то не похоже на ошибку в нём. Схема без фунд. плиты даёт такие же 33т=(24,84т+8т) в сжатой стойке.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У второй схемы совсем другая схема. Странно ожидать тех же сил.
Плита может обеспечить такое же защемление для стоек, как в первой схеме (без плиты) ??
Если не может и наличие её (плиты) меняет работу каркаса , то мне всё же кажется странным, что усилия Nz при одном и том же загружении "Сейсмика по Y" различаются в 3 раза.
sergius7900 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 08:49
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Кстати, в какой-то версии сп 14 скад сам стал определять направление сейсмики. Исчезли х и у. Не то ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 09:00
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от sergius7900 Посмотреть сообщение
Плита может обеспечить такое же защемление для стоек, как в первой схеме (без плиты) ??
нет

Цитата:
Сообщение от sergius7900 Посмотреть сообщение
то усилия Nz при одном и том же загружении "Сейсмика по Y" различаются в 3 раза.
Так и должно быть. Проверь периоды.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2023, 14:40
#11
sergius7900


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сообщение от sergius7900
Плита может обеспечить такое же защемление для стоек, как в первой схеме (без плиты) ??
нет
Если решить обратную задачу:
Есть данная в схеме фунд. плита и прикреплённая рама (со своими связями) без/с АЖТ.
Какие должны быть наложены связи на опорах рамы, если расчитывать её отдельно.

Другими словами, как добиться таких же усилий в раме (манипулируя связями или введением каких то тел, пружин или др.), чтобы удостовериться, что картина при совместной работе с фундаментной плитой - истинная ?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так и должно быть. Проверь периоды.
Силы приложенные по загружению "Сейсмика по Y" вычислены в ручную (двуми способами) с вычислением точки приложения этой силы. В загружении я указывал, что это сейсмическая сила, но где проверять по периодам не знаю, может подскажете ?

Последний раз редактировалось sergius7900, 12.05.2023 в 14:55.
sergius7900 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 14:58
#12
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


sergius7900,
Считаете по СП 14 сейсмику вручную, понимаете порядок величин. Частоты берете из скада.
В скаде делаете модель КМ без фундаментов. Прикладываете ручную силу. В целях исследования для себя.
В скаде в КМ делаете сейсмику правильно в модуле Динамика. По ней делаете РПЗ КР КМ.
В скаде к КМ добавляете КЖ0. Контролируете усилия. Если большая разница по сейсмике, то некоторые оставляют связи ху по узлам подошв. Разница всё равно будет. В сложных схемах, возможно, придётся анализировать влияние сдвига по подошве на усилия и погрешность такой замены. Вероятно, анализ покажет, что всё хорошо.
Также надо понимать, что и сама теория ЛСМ в реальном здании принесёт погрешность, так не учитывает упругость фундаментов. В реальности сила и будет чуть меньше, из-за изменения собственных частот и спектра.
__________________
Чтобы отличаться от других надо то немного.

Последний раз редактировалось Itoshii, 12.05.2023 в 15:05.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 15:48
#13
Meshcherya


 
Регистрация: 12.05.2023
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от sergius7900 Посмотреть сообщение
Какие должны быть наложены связи на опорах рамы, если расчитывать её отдельно.

Другими словами, как добиться таких же усилий в раме (манипулируя связями или введением каких то тел, пружин или др.), чтобы удостовериться, что картина при совместной работе с фундаментной плитой - истинная ?

В схеме с плитой у Вас стойки рамы защемлены в плиту, отсюда разница усилий в схемах - в схеме с плитой часть реакции передается в виде изгибающего момента.
Если в схеме с рамой без плиты ограничите поворот относительно оси Х на опоре, то получите практически идентичные усилия (My и N) в обоих схемах.
Meshcherya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2023, 19:57
#14
sergius7900


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от sergius7900 Посмотреть сообщение
2) нормально ли такой разнобой с местными осями в пластинах фундаментной плиты?
Itoshii , Спасибо.
Местные оси направленны, как-то хаотично - нужно ли их переориентировать в пластинах и возможно ли это сделать ? Если для приведения их в "порядок" нужно только перегенерировать плиту, то как добиться, что бы такого не было ? (если такая разновекторность-это плохо)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: местные оси плиты.png
Просмотров: 23
Размер:	30.6 Кб
ID:	255804  
sergius7900 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 10:14
#15
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


sergius7900, так вы посмотрите направления выдачи усилий, если стрелочки в одном направлении, значит все в порядке, если нет - сориентируйте их, как вам надо. По умолчанию в горизонтальных оболочках направления выдачи усилий совпадает с глобальными осями.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Усилие в стойке похоже не верное что не так ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу Vlad1990 Металлические конструкции 23 28.05.2018 07:26
Помогите рассчитать максимальное усилие извлечения хвостовика из стапеля kapa256 Машиностроение 30 01.10.2015 15:02
Одинаково ли усилие затяжки и раскручивания болтов Валакин Металлические конструкции 4 26.09.2014 10:42
Что значит фраза предельное усилие в арматуре превышает предельное усилие в бетоне diek Железобетонные конструкции 1 27.06.2014 08:41
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19