| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Класс конструктивной пожарной опасности здания С0 при использовании в строительных конструкциях пенополиизоцианурата

Класс конструктивной пожарной опасности здания С0 при использовании в строительных конструкциях пенополиизоцианурата

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2023, 11:11 #1
Класс конструктивной пожарной опасности здания С0 при использовании в строительных конструкциях пенополиизоцианурата
Domovoj
 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243

Для утепления и гидроизоляции плоской кровли выбрана система СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Оптима ТехноНИКОЛЬ СТО 72746455-4.1.1-2016 :

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V - RP (СТО 72746455-3.4.1-2013) - 1,5 мм
2. Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ
3. Разуклонка ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR СХМ/СХМ SLOPE 1,7% (СТО 72746455-3.8.1-2014) - 30-366 мм
4. Плиты теплоизоляционные ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR PROF Ф/Ф (СТО 72746455-3.8.1-2014) - 150 (50+50+50) мм
5. Пароизоляционная Биполь ЭПП ТехноНИКОЛЬ (СТО 72746455-3.1.13-2015)
6. Монолитная ж/б плита покрытия по профлисту - 150-225 мм.

В техническом листе Технониколя указан класс пож.опасности системы - К0. Так же Технониколь приводит Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России на применяемую кровельную систему Технониколь, в составе которой применен материал на основе пенополиизоцианурата, где так же указан класс пож.опасности системы - К0.

Эксперт пожарный просит просит подтвердить класс конструктивной пожарной опасности здания С0 при использовании в строительных конструкциях пенополиизоцианурата (Плиты теплоизоляционные ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR PROF). Просит представить расчет и ссылку на методику.
Может были у кого ни будь подобные проблемы и как решали?
Просмотров: 985
 
Непрочитано 29.05.2023, 11:39
| 1 #2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Так если есть сертификат на К0, то значит класс конструктивной пожарной опасности здания будет С0. Чем сертификат не устраивает?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 12:17
#3
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Так если есть сертификат на К0, то значит класс конструктивной пожарной опасности здания будет С0. Чем сертификат не устраивает?
Пишет - хочу расчет.
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2023, 14:56
#4
pala3


 
Регистрация: 08.05.2007
Белгород
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Эксперт пожарный просит просит подтвердить класс конструктивной пожарной опасности здания С0 при использовании в строительных конструкциях пенополиизоцианурата (Плиты теплоизоляционные ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR PROF). Просит представить расчет и ссылку на методику.
И правильно делает. К0 здесь не может быть, т.к. будет С1. Поверх утеплителя стоит сделать стяжку, после вопрос должен решиться
pala3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 09:09
#5
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от pala3 Посмотреть сообщение
И правильно делает. К0 здесь не может быть, т.к. будет С1. Поверх утеплителя стоит сделать стяжку, после вопрос должен решиться
Как тогда понимать информацию с этого документа, стр. 60 https://krasnoyarsk.tstn.ru/upload/i...klyuchenie.pdf
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2023, 10:23
| 1 #6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от pala3 Посмотреть сообщение
К0 здесь не может быть, т.к. будет С1. Поверх утеплителя стоит сделать стяжку, после вопрос должен решиться
Довольно много конструкций (покрытия, вентфасады), в которых используются горючие материалы, и, тем не менее, они имеют сертификаты К0. Юридически тут все чисто. Как практически получаются эти сертификаты - никто не знает. Периодически встречаются особо упертые эксперты, требующие обоснования на все (даже на то, на что не имеют права требовать, как в данном случае).
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Класс конструктивной пожарной опасности здания С0 при использовании в строительных конструкциях пенополиизоцианурата

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости Столяр Пожарная безопасность 16 07.05.2015 05:54
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26