Непрочитано 10.10.2011, 11:32 #1
Расчет болтов
сью
 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 12

Добрый день. подскажите пожалуйста как посчитать не вырвет ли болт из пустотки.Через болтовое соединение к потолку крепится направляющая для монтажа оборудования (вес оборудования1100 кг). Благодарю за раннее.
Просмотров: 5216
 
Непрочитано 10.10.2011, 11:51
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вверните 15-20 дюбелей на 100 кило, и все расчеты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 13:17
#3
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


Находите несущую способность болта на вырыв из бетона (по каталогу фирмы-производителя), делите вес оборудования, умноженный на коэффицент надежности по нагрузке, на данное значение, получаете расчетное кол-во болтов.
И добавляете еще пару-тройку болтов для надежности.
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 14:40
#4
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
Находите несущую способность болта на вырыв из бетона (по каталогу фирмы-производителя), делите вес оборудования, умноженный на коэффицент надежности по нагрузке, на данное значение, получаете расчетное кол-во болтов.
И добавляете еще пару-тройку болтов для надежности.
1. Каталог не является документом.
2. Нужно производить испытания.
3. Нужно смотреть какая расчетная нагрузка конкретно на точку крепления. Потому что при бестолковом расположении весь миллион болтиков м2 вырвет поочередно.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:17
#5
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Гм. Неужели только меня смутил процесс подвешивания 1,1т к пустотке? А пустотка-то выдержит?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:26
#6
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


А к верхней стороне пустотки доступ имеется? если да, то поищите узлы крепления монорельса лифта п пустоткам, простой надежный узел. Если нет, то лучше пересмотрите крепление, пустотки, из за своей пустотности очень плохо работают на вырыв (как и болты).
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 17:40
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Вариант - сверху на пустотку уложить швеллер полками вверх. Проткнуть пустотку шпильками, за которые снизу подвесить оборудование. На шпильки навернуть гайки, под гайки шайбу. Шайба передаст нагрузку на стенку уложенного швеллера. 7-8 шпилек диам. 16 разнести для приведения сосредоточенной нагрузки к эквивалентной распределенной.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 23:04
#8
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Лучше так. Выше жесткость - более равномерное распределение давления.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (67.9 Кб, 1253 просмотров)
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 15:24
#9
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Что-то у меня фактическое усилие на болт слишком маленькое получается. Посмотрите знатоки мой расчёт болтов правильно я там усилия посчитал? Там два болта будет, это значит ещё в два раза меньше усилие станет.
И что означает "число расчётных срезов одного болта? В формуле 186" Количество пластин в пакете? Надо в моём случае на срез считать?
Вложения
Тип файла: docx Расчёт болтов стальной крановой консоли_14.docx (57.9 Кб, 51 просмотров)

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.05.2023 в 15:38.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 15:44
1 | #10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


что то около этого получается 1.3*(36000*29.5+1800*(99+38.3))/(38.3*2*2)=11108.8 кгс
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 10.05.2023, 16:07
1 | 1 #11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Offtop: МИНЗДРАВ, наверное, так даже и делают гуру КМа. Но я бы заочковал бы делать консоль крана на болтах. Там же динамика, усталость, рихтовка.
Никогда на болтах не видел и всегда все просто варят её на заводе к колонне со 100% контролем УЗК швов с эпичными ребрами и т.п.
Скажу больше. После 25 т грузоподъёмности крана форумчане очкуют вообще эту консоль делать, предпочитают двухветвевую колонну с ветвью под рельсом...
Вы нагрузку от испытания крана прикладывали на консоль ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 16:12
#12
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от сью Посмотреть сообщение
Через болтовое соединение к потолку крепится направляющая
сью, посмотреть бы на эту направляющую...
Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
еужели только меня смутил процесс подвешивания 1,1т к пустотке? А пустотка-то выдержит?
Обычно пустотка выдерживает примерно 1 т, если ещё и оборудование 1.1 т, то надо делать усиление плиты, имхо...
Ingpro вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2023, 19:23
1 | 1 #13
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Никогда на болтах не видел и всегда все просто варят её на заводе к колонне со 100% контролем УЗК швов с эпичными ребрами и т.п.
Была серия под легкие краны с креплением консолей на фланцах
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет болтов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
расчет фундаментных болтов Проектант Основания и фундаменты 8 07.06.2011 13:03
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) beholder Конструкции зданий и сооружений 5 25.05.2008 01:29