Крепление стенок траншей в ММГ
ExE_4ka
 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 45

Прошу поделиться мудростью в части крепления траншей в ММГ.
Исходные данные: траншея Ширина - 5м, глубина - 5м. Сезонное оттаивание до 2,5м. Приказ 883н ясности не даёт. Планирую делать 2х уровневую выемку с уступом, часть без ММГ с откосом 1:1, ниже 1:0. Хотелось бы рассмотреть варианты для летнего и зимнего периода. Может есть методика расчета устойчивости откоса в ММГ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ММГ.png
Просмотров: 72
Размер:	158.6 Кб
ID:	254784  

Просмотров: 933
 
Непрочитано 07.04.2023, 12:06
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Для зимнего периода проблема одна, как это все по быстрому и по дешевому раскопать. Далеко за нормами и инструкциями ходить не надо, все под рукой.
https://cyberpedia.su/15xf22e.html
В летний же период. Ну откопали вы траншею с откосом вертикальным. Он разве оттаивать не начнет? Вскрыт же. Надо как то думать, что бы по быстрому эту траншею освоить и закопать. Помимо этого в траншею пойдет вода из оттаивающего сверху грунта. Насосы будут нужны. Иначе такой кисель будет.
Методика одна на максимальные условия с учетом сроков исполнения работ и скорости/времени оттаивания грунта.
Крепить стенки конечно же не хочется?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 01:47
#3
Agranom111


 
Регистрация: 22.10.2016
Сообщений: 2


Начнем с того, что оттайка ММГ недопустима. Соответственно, разработка такой траншеи в летний период не может выполняться. Оптимально Выемку устраивать в период установления среднесуточных температур ниже 0. Далее смотрите состав грунтов деятельного слоя - вскрытые супеси, суглинки довольно быстро смерзаются. Пески влажные также. Проблема может возникнуть с сыпучими песками, но тоже вполне решаема. Можно отнести разработку траншеи на более поздний период с предварительным рыхлением мерзлых грунтов.
Agranom111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 10:20
#4
ExE_4ka


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Agranom111 Посмотреть сообщение
Начнем с того, что оттайка ММГ недопустима
. Спасибо за уточнение. Как известно есть 2 принципа использования ММГ, ну по сцеплению "Связанности" грунта тоже вопросов не было. Вопрос какой должен быть профиль траншеи зимний\летний, и как его обосновать.
ExE_4ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Крепление стенок траншей в ММГ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту DimaKL Технология и организация строительства 4 01.11.2016 10:59
Крепление траншей глубиной более 5м hhb Технология и организация строительства 40 09.12.2011 15:13
Необходимость крепление стенок траншеи Rotveiler Технология и организация строительства 24 19.07.2011 11:34
Крепление стенок котлована под коммуникациями MakFly Прочее. Архитектура и строительство 1 15.02.2010 00:18
Крепление стенок котлована Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.06.2008 10:25