| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли обеспечить эвакуацию со сцены инвалида через подъемник?

Можно ли обеспечить эвакуацию со сцены инвалида через подъемник?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2023, 06:54 #1
Можно ли обеспечить эвакуацию со сцены инвалида через подъемник?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

В соответствии с п. 8.2.3 СП 59.13330.2020 в общеобразовательных зданиях должен быть обеспечен доступ инвалидов на сцену, мы предусмотрели подъемник.
Необходимо обеспечить эвакуацию людей. Предварительно эксперт пожарник сказал, что подъемник не может входить в путь эвакуации, но не сказал почему.
Пункт 14 статьи 89 123-ФЗ говорит
Цитата:
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать в себя лифты, эскалаторы
но здесь отсутствуют подъемники.
Есть ли более конкретный пункт запрещающий эвакуацию через подъемники? Или всё-таки будем считать, что подъемник - это некая разновидность лифта или эскалатора, и тогда п. 14 ст. 89 однозначно запрещает и других вариантов нет?
Просмотров: 2949
 
Непрочитано 21.04.2023, 08:23
| 1 #2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


При пожаре лифты и эскалаторы блокируются и никуда не едут. Подъемники должны работать, но для этого у них должны быть выполнены требования к питанию (см. п.5 СП 6.13330.2021). Поэтому их в этом перечне нет, и в пути эвакуации они входить могут.
Для примера, в жилых домах довольно часто вход в здание делается с уровня земли, а в тамбуре стоит только подъемник без пандуса для перемещения М4 на уровень первого этажа. СП 59.13330.2020 п. 6.1.2, 6.2.8 это допускает.

Последний раз редактировалось Alkor527, 21.04.2023 в 09:07.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 10:12
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
В соответствии с п. 8.2.3 СП 59.13330.2020 в общеобразовательных зданиях должен быть обеспечен доступ инвалидов на сцену, мы предусмотрели подъемник.
"Подъёмник" в Вашем проекте - это стационарная подъёмная платформа вертикального или наклонного перемещения, или это мобильный лестничный подъёмник? Или что?
Если у Вас стационарная платформа, работающая от электросети здания, то во время пожара её электропитание должно обесточиваться, по правилам пожарной безопасности (так же как и других средств вертикального транспорта в здании - лифтов, эскалаторов и т.п.). Соответственно, во время пожара, такой платформой для эвакуации воспользоваться не получится, если у неё нет своего автономного (или резервного) источника питания, независимого от электросетей здания. Думаю, поэтому "эксперт пожарник" сказал, что подъемник не может входить в путь эвакуации.
По моему опыту проектирования школ, я делал два эвакуационных выхода (пути) с эстрады (сцены) актового зала школы (у меня в актовом зале было менее 500 посадочных мест): один основной эваковыход, ведущий с эстрады в коридор (холл), в котором есть стационарный пандус, а второй эваковыход с эстрады организован по лестничным маршам, ведущим из актового зала на эстраду, МГН группы М4 эвакуируются с помощью мобильного лестничного подъёмника (ступенькохода), который храниться в подсобке на уровне пола эстрады. Этот же мобильный лестничный подъёмник при необходимости используется для доступа МГН на эстраду из зала.
СП 1.13130.2020:
Цитата:
7.3.16. Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады), рабочих галерей и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа скатанных декораций следует проектировать, как правило, не менее двух.
В зрительных залах вместимостью не более 500 мест со сценой (эстрадой) в качестве второго эвакуационного выхода со сцены (эстрады) допускается принимать проход через зал.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 10:31
| 1 #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


ФЗ-123, ст.2
эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону по путям эвакуации через эвакуационные выходы
Таким образом, никакие механические средства при эвакуации не учитываются. Хотя в разных регионах на этот счет могут быть свои мнения.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 11:25
| 1 #5
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Подъёмник" в Вашем проекте - это стационарная подъёмная платформа?
Да
Цитата:
ФЗ-123, ст.2
эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону по путям эвакуации через эвакуационные выходы
Таким образом, никакие механические средства при эвакуации не учитываются. Хотя в разных регионах на этот счет могут быть свои мнения.
Я тоже на это "самостоятельно" сутра смотрю, но пришел к тому, что это немного другое, тем более пункт 14 статьи 89 123-ФЗ говорит, что в некоторых случаях и лифты и эскалаторы можно использовать при эвакуации.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 11:29
| 1 #6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
самостоятельного
Я понимаю это как без помощи спасателей.

Мне кажется достаточно в проекте будет прописать электроснабжение электропривода подъемника по 1-й категории надежности (п.5.1 СП 6), чтобы не было вопросов.

Последний раз редактировалось Alkor527, 21.04.2023 в 11:37.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 11:44
| 1 #7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
пункт 14 статьи 89 123-ФЗ говорит, что в некоторых случаях и лифты и эскалаторы можно использовать при эвакуации
Я таки извиняюсь, но там написано прямо наоборот, "за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт". У Вас метрополитен или шахта ?
Offtop: Каждый из нас может понимать слово "самостоятельно" по-своему, но у Вас есть мнение пожарного эксперта.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.04.2023 в 11:50.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 11:53
| 1 #8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
никакие механические средства при эвакуации не учитываются
Инвалидная коляска тоже механическое средство с помощью которого человек передвигается по путям эвакуации
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 13:01
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Каждый из нас может понимать слово "самостоятельно" по-своему
Подброшу масла в огонь:

ГОСТ 12.1.033-81
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов безопасности труда
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Термины и определения
Цитата:
35. Эвакуация людей при пожаре
Вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара
36. Спасание людей при пожаре
Действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара
ГОСТ 12.1.033-81 включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный Приказом Росстандарта от 13.02.2023 N 318.

ГОСТ 12.1.033-81 используется в части терминов и определений, не вошедших в технические регламенты
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 13:19
| 1 #10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
у Вас есть мнение пожарного эксперта
Его мнение вообще непонятно пока. И эксперт тоже человек, чье мнение при обсуждении может поменяться, нужно просто поговорить.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Предварительно эксперт пожарник сказал, что подъемник не может входить в путь эвакуации, но не сказал почему.
Aragorn, отпишитесь чем дело кончится.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 13:24
1 | #11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Только что переговорили с экспертом пожарником, он считает, что вертикальный подъемник для инвалида - это разновидность лифта.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 13:33
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop: Соболезную )))
Пожаробезопасную зону на сцене, подъемник лифт с режимом перевозки пожарных подразделений не просит? )))

У лифта кабина должна быть.
ГОСТ 33605-2015
3.2.6 лифт: Устройство, предназначенное для перемещения людей и/или грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°.
СП 59.13330.2020
3.19 платформа подъемная: Стационарная грузоподъемная машина периодического действия для подъема и спуска пользователей, размещающихся на платформе.

Последний раз редактировалось Alkor527, 21.04.2023 в 13:40.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 13:59
#13
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Пожаробезопасную зону на сцене, подъемник лифт с режимом перевозки пожарных подразделений не просит? )))
Offtop: Alkor527, не накликайте беду!
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Aragorn, отпишитесь чем дело кончится.
Присоединяюсь к просьбе.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Только что переговорили с экспертом пожарником, он считает, что вертикальный подъемник для инвалида - это разновидность лифта.
Имеет право считать. ГОСТ 33605-2015, СП 59.13330.2020 не относятся к нормативным документам в области пожарной безопасности.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2023, 05:30
#14
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


п.1 ст.53 123-ФЗ: каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.
Подъёмник - техническое решение.
arch вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2023, 07:39
| 1 #15
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Offtop: Поэтому коляски для инвалидов давно должны стать шагающими, а не на колесиках... Чтобы могли скакать по любым лестницам и наклонным поверхностям. Впрочем, на нормы это не повлияет, потому как будут требовать, чтобы инвалид мог в случае чего передвигаться только за счет мускульной силы на колесиках, без всяких этих ваших моторчиков

Последний раз редактировалось Komplanar, 25.04.2023 в 07:51.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2023, 09:43
1 | #16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Aragorn, добрый день. Чем в итоге все закончилось? Пандус сделали?
Цитата:
СП 59.13330.2020 п.8.6.7 Для подъема на сцену кроме лестниц должны быть предусмотрены стационарный или инвентарный пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 1:12 (8%) и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7-0,9 м.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2023, 10:42
#17
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
СП 59.13330.2020 п.8.6.7 Для подъема на сцену кроме лестниц должны быть предусмотрены стационарный или инвентарный пандус или подъемное устройство.
Для подъёма - да. Для спуска - нет.
Колясочник поднимается на сцену только при отсутствии пожара. А при пожаре он должен самостоятельно уехать по пандусу.

Последний раз редактировалось arch, 04.05.2023 в 10:50.
arch вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2023, 10:46
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Для подъёма - да. Для спуска - нет.


----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Колясочник поднимается на сцену только при отсутствии пожара. А при пожаре он должен самостоятельно уехать по пандусу.
Нахрена тогда допускается применять подъемное устройство? Зачем оно вообще тогда нужно, если обязательно должен быть пандус?
По пандусу куда быстрее перемещаться, хоть вверх, хоть вниз.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2023, 11:29
#19
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Нахрена тогда допускается применять подъемное устройство? Зачем оно вообще тогда нужно, если обязательно должен быть пандус?
По пандусу куда быстрее перемещаться, хоть вверх, хоть вниз.
На сцену поднимаются из зала. Как вы себе представляете 12-ти метровый пандус в зале при высоте эстрады 1 м.?
arch вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2023, 11:32
#20
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
На сцену поднимаются из зала. Как вы себе представляете 12-ти метровый пандус в зале при высоте эстрады 1 м.?
Ну вот, сами ведь себе противоречите. То нужен пандус (для эвакуации), то вы его себе не представляете ))).
Куда его делать если не в зал? путь эвакуации должен быть кратчайшим ))). Все из зала эвакуируются, а колясочник давай по коридорам и закоулкам кататься?
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли обеспечить эвакуацию со сцены инвалида через подъемник?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли провести шахту вентиляции магазина через жилые помещения? Grizly055 Прочее. Архитектура и строительство 2 19.12.2016 09:07
Как обеспечить эвакуацию из машинного помещения лифтов? fadeaway Пожарная безопасность 10 22.12.2015 14:15
Можно ли подключить через регуляторы давления одну из зон 2-ухзонной системы водопровода Дмитрий78 Водоснабжение и водоотведение 8 16.12.2013 21:30
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
Можно ли через VBA динамически двигать объекты? {Smirnoff} Программирование 4 11.12.2003 01:14