Цитата:
Видимо при движении жидкости ситуация весьма близка. По крайней мере существующие методики предполагают определение равнодействующей 3-х составляющих и добавлении этой нагрузки к гидростатическому давлению с учетом коэффициента сочетания. |
||||
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
тем самым имитируя приложение давление от волны в разный момент времени. Цитата:
Так если утрированно посмотреть на поведение жидкости при сейсмике, учитывая скромные автоматизированные вычислительные возможности того времени, когда применяли такую теорию для определения результирующего воздействия на стенки резервуара, НЕ гоняясь за "космической" точностью имеет ли право на применения такой способ, сейчас (Offtop: ведь ранее его видимо применяли) как показано на рис.9.11 (б) с описанием. к рисунку: индекс вверху - (х);(z) составляющая давления индекс внизу - х направление сейсмики Р.S. На первой странице темы прикреплён файл если нужно посмотреть всю главу. Последний раз редактировалось sergius7900, 03.06.2023 в 19:34. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В СКАДе вы можете лишь делать ТО, что рекомендует разработчик - ищите примеры/инструкции от SCADsoft по сейсмике - они есть в инете. Лучшие умы по каждому обьекту в атомке или военке писали диссертации, посвящали жизнь написанию глав книг, а Вы хотите за пару вечеров быстренько посчитать целый парк резервуаров одним чохом... В Вашем конкретном случае никаких цунамей не надо рассматривать даже, и непонятно упорное стремление весь обьект фсунуть в одну модель... Выделите один резервуар, пришейте жостко к земле и посчитайте...будет ясность и однозначность, каков конструктив был бы при скальном основании и одном резервуаре. А уж в проекте рисуйте 100500 таких... считайте, что общая плита лишь облегчает участь - например если плиту поставить на россыпь из шариков, горизонтальный сейсм вообще не достанет резервуары.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
Да, находил пример-презентацию расчёта резервуара в СКАД , автор Скорук, похоже , что базу под этот расчёт взяли , как раз у Бирбраера. Цитата:
Как раз за пару вечеров и не реально, и даже не стараюсь, поскольку такими резервуарами не занимался. Красивая интерпритация инженерной задачи !!! |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Хотелось бы углубить и расширить познания, в частности в частотах и периодах в прикладном направлении.
что бы начать,по ДБН "Сейсмика" допускается принимать следующие экспериментальные зависимости периодов собственных колебаний Т1, по первой форме от высоты Н,м железобетонных каркасных и бескаркасных зданий: -каркасные: T1=0,055•H^(0.77) -с монолитными стенами: T1=0,013•Н -крупнопанельные: T1=0,033H^(0.81) Например если зависимость для металлического резервуара была T1=Н/100 (Н=11,5м высота резервуара) тогда по первой форме Период Собственных Коллебаний (ПСК) Т1=11,5/100=0,115сек Проведя расчёт модели ФП на которой закреплены 10 резервуаров вычислены Периоды Возмущённых Колебаний (ПВК) , при сейсмическом воздействии (смотрите скрины): Максимальные усилия в стойках Nсж=-34т возникает при ЧУФСК=13 (при T=0,335773сек), а также это соотносится с MAX модальной массой ~82% охваченной при сейсм. по X. Корректно ли сравнивать ПСК Т(1)=0,115сек с ПВК T(13)=0,335773сек и какие выводы можно сделать: 1) Металлоконструкция войдёт в резонанс поскольку ПСК достигнут (по первой форме) и даже стал выше ? 2) ПВК T(13)=0,335773сек - это период всей модели (бетон+металл) ? Каков ПВК металла (нетто так сказать) ? 3) После выполненного расчёта модели, где посмотреть Период собственных колебанией металла/бетона (если доступно) ? 3) L3 - это видимо Загружение 3 (Loading 3). Что такое М3-М13 , что означает литера M (если modal masses то не понятно почему, что за этим...и можно ли с этого иметь какой-то навар) ? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Считай как обычный силос, а жидкость учти коэф. 1,25. Слабое место - стойки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
M13 это форма (mode) №13. Для одного резервуара худшей была бы однозначно форма №1. |
|||||
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Металлические конструкции Том 3 Стальные сооружения, конструкции из алюминиевых сплавов. Реконструкция, обследование, усиление и испытание конструкций зданий и сооружений 1999 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы о том, что нужно считать и анализировать отдельный резервуар и без плиты ? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Можно подробнее: Что именно не верно? Какие Вам видны проблемы? Что Вам дало основания для вывода? Последний раз редактировалось sergius7900, 04.06.2023 в 12:18. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
----- добавлено через ~3 мин. ----- С 5 по 10 "крутильные формы" и далее. Очевидно, собрал массы автоматом. Модальные массы, причём независимые, по трём направлениям. Кто-то брешет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 05.06.2023 в 08:47. |
|||
|
||||
Башня и резервуар - совершенно разные вещи. В резервуаре период скорее зависит от диаметра, чем от высоты. По рабоче - крестьянски: башня совершает заметные колебания, а резервуар мелко дрожит .
Попробуйте сначала именно так. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как собрать массы для сейсмики из системы МОНТАЖ? | Rostyslav_IF | Лира / Лира-САПР | 1 | 07.12.2021 07:34 |
Какие приемлемые значения процента массы сварных швов от общей массы сварной фермы? | micro4elik | Металлические конструкции | 6 | 19.06.2021 18:49 |
Как отобразить усилия в группе элементов как в целом элементе? | eugenmax | SCAD | 25 | 27.04.2014 17:37 |
При изменении сечения элемента внутренние усилия меняются в разы | Antoxa1305 | SCAD | 6 | 15.04.2014 16:09 |
Очень малы усилия от сейсмики 8 балов в Мономахе | ykamikadze | Мономах | 1 | 14.05.2013 17:53 |