Нагрузки на перекрытие при ремонте и реконструкции здания.
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68
|
||
Просмотров: 497
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Если честно, то дурной вопрос. Да вы и сами понимаете, что конкретных нормативныз цифр вы не найдете. ВЫ сами, как проектировщик, эти цифры должны написать и ограничить производителей работ. Я не говорю про коры мусора или скдадирования кирпича на перекрытиях, а например привезли оборудование, складировали его, а потом стали монтировать и распределять... И вы всё это должны учесть
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68
|
Ну, я надеялась что имеются таковые. все таки от веса перегородок, людей в помещениях по СП 20 задаются нагрузки. Во время эксплуатации же обеспечить не превышение указанных нагрузок тоже не возможно. Ну т.е. скорее всего (!) они будут не большие чем те же 2 кПа от толпы народа, но мысленно можно представить, что будет и больше.
а как ограничить? указывать зоны - где складывать стройматериалы, а где не складывать? или написать, что в такое то помещения не заносить ничего суммарно тяжелее 5 тонн, например? или как? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68
|
нет, я выполняю единичный расчет прочность ригеля. там в рамках ремонта будет разбираться небольшой фрагмент несущих конструкций для замены, и производится переопирание других элементов, опирающихся на разбираемые. возводятся временные стойки и пр, меняются нагрузки и способ их приложения на прочие элементы. вот в совокупности с этим нужно же как то учесть и временную нагрузку. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Например, зоны складирования строительного мусора распологать вдоль стен по ося... При этом ширина зоны складирования не должна превышать.... м, при нагрузке до 5 т/м2...
Это всё пишется ведь в ппр. Если вы напишите проектные на эксплуатацию, например 240 кг/м2, размазанные по площади, то часто это выльется боком. Народ свалит всё по центру, кучей высотой метров 2-3.. И формально они ничего не нарушили. Ну и не забывать надо, что конструкции бывает несут гораздо больше расчетных нормативных цифр. И для нормальных работ в рамках реконструкции требуется превышать эти цифры тоже. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет допустимой нагрузки на перекрытие | STR12 | Железобетонные конструкции | 13 | 03.03.2023 11:24 |
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания | Лилия С | Технология и организация строительства | 4 | 21.12.2016 15:24 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Предварительное заключение о возможности реконструкции общественного здания | Евгений_24 | Архитектура | 4 | 19.10.2015 22:54 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |