| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Цитата:
Машиностроители вроде так и считают свои самолеты-пароходы-станки - по напряжениям. Опасные люди - это те кто расчет требуют на такие конструкции, а те кто его делают просто мягкие и бесхребетные . Как-то вон в последнее время народ сваи в расчетной модели считает, и ниче никто особо не возмущается |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
Цитата:
А так хотелось бы знать что там на эту перегородку опирается, так сказать видеть всю картину и можно ли принимать к примеру расчетную длину перегородки 1, как для шарнирных опор, а может там 2 + случайный эксцентриситет и да проверка по напряжением не отменяет всех остальных проверок к примеру по устойчивости
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521
|
Цитата:
НУЖНО: 1. Нужно посчитать характерный простенок с учетом реальной высоты этажа и реально возможного эксцентриситета нагрузки + с возможными вариантами поперечного армирования (допустим простенок длиной 1 метр, если не встречаются более мелкие простенки). 2. Определить для каждого варианта армирования простенка предельные напряжения (Nпредельные/Апростенка). Эти напряжения будут меньше, чем расчетное сопротивление кладки, так как будут учитывать продольный изгиб стены. 3. Вертикальные напряжения из расчетной схема следует сравнивать с этими предельными напряжениями (НЕ С ТАБЛИЦАМИ ПО СП !!!). 4. Горизонтальные растягивающие напряжения в кладке можно считать, что воспринимаются арматурой, которая укладывается в швы или сопротивлением кладки (+ армопояса в уровне перекрытий). При этом сопротивлением кладки растяжению можно пренебречь. Последний раз редактировалось nickname2019, 01.03.2023 в 15:26. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Вроде бы в СП 15 не было добавки продольного изгиба ?
Где вы его там нашли ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Офигеть- они ещё и армировать кладку собираются...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Следующий шаг - кирпичные вибропанели. А там и до бетонной панельки недалеко.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
- так крупноблочные дома(подооконный блок-простеночный-перемычечный блок) это утраченные достижения высокоразвитой цивилизации , хотя для человейников они не подходят. хз правда - было ли там расчетное армирование, или только конструктивное |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Коллеги, прошу не возмущаться стенкой из кирпича толщиной 120 мм в моём примере, мне она сама не нравится.
Однако, если делать Г-образные простенки из таких кирпичей вменяемой высоты, у них несущая способность будет весьма существенная - это практика показывает! Вот я и хочу понять, как определить несущую способность таких угловых простенков. Хотябы по СП СП 15.13330.2020 "Каменные и армокаменные конструкции" можно посчитать несущую способность г-образных простенков? ============================ tigra-18 по теме - можно ортотропными оболочками посчитать, чтоб напряжения не превысили максимально допустимые -- tigra-18, в этом случае, полагаю, SCAD отбразит только нормальные напряжения от сжатия в кладке, а устойчивость стены не будет учтена... а ведь именно устойчивость в первую очередь будет стенкой потеряна ещё до достижения максимальных напряжений при сжатии стенки. Поэтому, мне кажется, это не лучшая идея, если я Вас правильно понял. ============================== Бахил Смысл расчёта, его цель? Что в итоге хочешь получить? -- Бахил, хочу получить несущую способность данного (условного) простенка, чтобы опереть на него перекрытие. ============================== Или нет ответа на этот вопрос? Идти писать диссертацию?
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
что опирается то? может это какое-то встроенное помещение в промке, с покрытием профлистом? тогда может и Бахил уже разрешит 0.01 что-то серьезное опирать само собой не стоит. Может быть для начала погонять случайный эксцентриситет, чтобы оценить порядок НС? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
120 мм только перегородки.
Опираем что-нибудь только на 250 мм. Посчитайте с учётом ветра. Приложите незаконно случайные горизонтальные нагрузки - люли, шкафы , мусор по 2 м высотой, боксерскую грушу на кронштейне и т.п. Любые перекрытия опираются с эксцентримитетом. 120 мм не выдержат любого момента. Держат только N.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Тут ситуация примерно ЛСТК напоминает, там края отбрасываются, а участки возле перегиба образуют небольшой уголок; его и считают.
В аналогии, к Г-образному простенку можно принять, что угол что-то несет; вопрос какой ширины принять стороны угла.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521
|
Цитата:
Смотрите краевые напряжения в угловом простенке и сравниваете с предельными (см. #44). Должен быть существенный запас. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
Не из говна и палок, конечно. Но принцип похожий. Правда при чё тут это... О чём речь. Уже не понял.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! | Пытливый | Лира / Лира-САПР | 22 | 05.09.2013 15:10 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
Как назначить тип опирания в SCAD'е??? | Koker | SCAD | 16 | 26.04.2004 22:27 |